  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 關于消防增壓水泵的相關問題

    目前規范規定高層設置10分鐘消防水箱,,一般都18立方米,,但同時要設置消防增壓泵,,一般5l/s,,直接接入管網,,我認為如果按10分鐘計算,水量用的很少,,用不是幾方水,,那樣就合18方矛盾,, 請各位老師回答!?。,?!

  • 高規增壓水泵出水量的問題

    高規7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。 請問為什么在這種情況下要限制增壓泵出水量,,求高手解答,。

  • 屋頂消防增壓水泵的起閉壓力

    我是新手,,現在有一個高層拿去審查,結果審查公司讓我標明屋頂增壓水泵的起閉壓力,,以前沒碰到過,希望各位老大指點一下,!還有一個是地下排污泵的起停水位控制標注,,都不知道怎么開聯系單

  • 幫忙給個二次加壓水泵選型

    小區500戶,其中低區(1~9層)層高3米,,220戶,每戶兩衛一廚,,高區(10~19層)130戶?,F(xiàn)有單級管道泵低區7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,,高區22KW,Q=50,DN80,H=75米,,實際使用中感覺費電,,不怕作用不大,想更換水泵,但不知道怎么換才最經濟,,特別是以后的使用能夠節電,。請各位幫忙給重新配置,。謝謝

  • 關于變頻恒壓水泵參數的簡單問題

    小弟問個變頻水泵參數的簡單問題:變頻水泵參數:MVWS-24-80 流量:18-24-36M3/H 揚程92-85-75m我問我們的總工,,他告訴我說18M3/H 對應揚程92M,,同理我感覺不對,,我個人覺得,,出口揚程可以設定在92-85-75m,在這個范圍內,,流量是18-24-36M3/H,揚程92m的時候,流量也可以達到36,,不知道我這樣理解對不

  • 高壓水泵變頻器選擇問題

    求助: 高壓水泵的變頻器是選輕載的還是重載的??? 正常情況下,水泵電機的轉矩和轉速特性曲線是x的3次方曲線,,這種情況,,水泵電機的變頻器都是按輕載選的。 現在我們公司做個項目,,那個水泵是高壓泵,,250kw ,在啟動的時候就有很大的壓力了,。由于本人對流體力學不清楚,, 不知道在高壓的狀況下,水泵轉矩與轉速的特性曲線是否啥樣子的,不知道是選輕載還是重載啊,。 而且我沒做過水處理,,要多長的啟動時間才能啟動的起來,我也不知道啊,。希望有那位高人能解答啊,。。

  • 水泵控制能從手動控制做成自動控制嗎

    家里的水泵是手動的,,沒水了推上手閘,,開個幾分鐘就再去關掉,可是家人經常忘了,,導致清水橫流,,水井干枯.......好浪費啊,!有沒有什么辦法讓水泵自動關停呢,?簡單點的辦法

  • 【請教】一臺37KW水泵的自動手動問題

    一臺37KW水泵,自動時要求變頻器控制,手動時要求軟啟動,。求圖,。謝謝!

  • 消防水泵與手動報警按鈕怎么樣接線?

    消防水泵與手動報警按鈕怎么樣接線?

    現在一宿舍,9層,有一地下消防水池,水泵房設再水池旁,請問消防水泵與手動報警按鈕;消火栓起泵按鈕;警鈴之間怎樣連接,各有幾條控制線?消防水泵起動后,是不是手動停止,

  • 某賓館高層水箱+加壓水泵供水揚程問題,?

    某賓館高層水箱+加壓水泵供水揚程問題,?

    如圖,,該圖紙不是本人設計,只是拿來參考學習,。圖上顯示高區供水水泵揚程為20mH2O,,我計算得系統揚程1.1mH2O。為本建筑為15層,。其中1~5層餐飲、公共區,,6~14為酒店客房,。給水供水分為兩個系統,6~11層為水箱直接供水,,12~14層為于頂層變頻水泵加壓供水,。水箱底標高為58.00m,14層客房沐浴用水器標高為53.10m,,兩者高差為H1=-4.9m,。計算從水箱 到14層客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,沐浴流出水頭為H3=3.5mH2O,算得所需揚程H=H1+H2+H3=1.1mH2O,。問題:按這樣計算水泵揚程應該為不用那么大,,20mH2O的揚程是否太大了,有點浪費,。不足處望指點一二,。

  • 新型一體式變頻增壓水泵誠邀你加盟

    新型一體式變頻增壓水泵誠邀你加盟

    【 產品特點 】 1、恒壓:可保持給水系統壓力恒定,沐浴水溫不會忽冷忽熱.,。 2,、省電節能:由變頻器控制 ,軟起動、無段變速,節通運行效率高.,。 3,、體積小:壓力靠馬達速度之變化 ,無需大型壓力桶及水塔.,。 4,、啟動電流小:平綬啟動 ,停止.克服了傳統壓力開關等控制器造成的頻繁啟動時的耗電損失.,。

  • 消防水泵設置手動應急啟動裝置

    消防水泵需設置手動應急啟動裝置,怎么設置,?這個應急啟動裝置與機械式手動應急啟動有什么區別?另外機械式手動應急啟動是在一次回路里實現的是嗎,?

  • 天面消防水箱及穩壓水泵設置,?,?

    1、低層建筑中,、可以采用前十分鐘天面水箱供水,,以后采用市政自來水供水嗎? 如果可以,,需在設加壓水泵嗎,?流量應為10L、5L,?需要氣壓罐嗎,?2、低層建筑中沒有天面消防水箱可以嗎,?有何措施保證,?3、穩壓設備中,,噴淋穩壓的流量為多少,?是否一定要設氣壓罐?作用?

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不,?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么,?

  • 【求助】四臺水泵自動變頻手動軟啟動控制求圖

    【求助】四臺水泵自動變頻手動軟啟動控制求圖

    現在手上有個案子,,有四臺水泵自動時要求一個變頻器控制四個泵,每個泵加個軟啟動單獨啟動,。帶液位控制,,漏電低水位保護! 變頻器用國大的軟啟動用澳大的,,用鼎森科技變頻恒壓控制器,!水泵,變頻器,,軟啟動,,接觸器,電機保護器,。大小待定現有一次圖方案一個求二次圖謝謝!!!

  • 選擇生活供水的加壓水泵需要注意的規定

    選擇生活供水的加壓水泵需要注意的規定

    1. 水泵的流量—揚程特性曲線(Q~H),應是隨流量的增大,,揚程逐步下降的曲線。 2.應根據管網水力計算進行選泵,,水泵應在其高效區內運行,。 3. 生活加壓給水系統的水泵機組應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換交替運行,。

  • 四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備

        四川高層自來水增壓水泵|無負壓供水設備在應用中的注意事項:     1,、檢查高層自來水增壓水泵的水孔、放氣孔和放油孔的封口塞是否松動,,如有松動,,必須旋緊。     2,、檢查高層自來水增壓水泵葉輪和進水口周圍有無水草,、雜物,如有應予清除,。     3,、檢查電纜是否有斷裂或破壞,如有,,應立即更換。     4,、用500v搖表測試高層自來水增壓水泵的絕緣電阻不得低于0.5MQ,,若低于0.5MQ,應打開放氣封口塞進行烘干或曬干。     5、檢查全部電路,、開關等是否接好和正確,,并檢查電動機的旋轉方

  • 求救:日用水箱的加壓水泵的揚程如何計算

    現有一工程采用熱回收機組,熱水過熱回收器后進日用水箱,,水箱在屋頂,,請問生活用水管子出日用水箱后的加壓泵的揚程如何選擇?急?。,。?/p>