依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,怎么知道布置合理不,?有什么方法應征一下嗎?
火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求。
各位親們,,請問,,DN800的管子選用風量調節閥和插板閥時,可以都選擇手動嗎,,有沒有規定說多大的管徑就不能選擇手動的了,?如果閥門是手動的,還有防爆這一說法嗎,?
圖紙簡介: 可以手動跟復位的聯絡柜,,原理圖,沒接線圖 投稿網友: hjaghx 上傳時間: 2013-08-04 圖紙省份: <
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝
最近碰到一個項目,,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎,?
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理,?
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見
手動叉車分為:手動液壓托盤搬運車,、電動液壓托盤搬運車、電動液壓搬運車,。手動液壓托盤搬運車的優勢在于:載重可根據貨物選擇相應的設備,,上升下降速度可調節,適應的場地較多,,轉彎半徑小,,可用于窄的通道拉運貨物。電動液壓托盤搬運車的優勢在于:可站立式操作,,手把設有緊急反向開關,,可用于緊急情況下的方向調節,;電量顯示和工作時間顯示;緊急斷電開關,;無極變速控制,;結構優化設計,彈簧調節結構的平衡輪耐磨損,,穩定性好,;側門和電瓶蓋可以全部打開。電瓶可從側面拉出,,有利電瓶的互換和維修,;上臥式驅動輪,使得整個驅動單元回轉半徑小,,輪子更換維護簡單方便,;易維護設計。電動液壓搬運車的優勢在于:4大優勢:長壽命,,電池超長質保期,;免維護,電池全封閉包裝,,免維護,;高效率,充滿電只需要1小時,,縮短工作間隙,;適用高低溫環境工作,可在零下40度~60度的高溫環境工作,,無需在不同溫度下人工配備不同的電解液濃度,,其適用領域遠遠大于鉛酸電池。不同的搬
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,,上標4700,梁底5200,,樓板底6000,。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好
子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,,麻煩指一條路。
吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎,?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?
按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾,?請教一下,??,?
飛揚,,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,,不方便,,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,,因為有的時候畫圖的時候,,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
我們一個工地控制一排風機(45KW,,星三角),,控制回路在啟動時手動可以開啟,自動按下開啟后,,在星三角轉換時主接觸器彈開,,但是角型接觸器還吸合。電機無法啟動,。請高手指點,。[ 本帖最后由 zhoued215 于 2010-11-16 15:38 編輯 ]
各位高手,,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米,。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,,我該怎么辦,?謝謝。
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的,。
手動噴頭
手動噴頭專題,,為您提供手動噴頭相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與手動噴頭 相關的專業交流討論,,更多手動噴頭相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度