亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關消防泵壓力開關的計算

    各位同仁,,在消規的實施下,,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,,在這里請教大家一個問題,,消防泵的出水管上應設置壓力開關,,電氣專業做聯動,,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。

  • 消防穩壓泵的揚程怎么計算呢,?

    我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,,兩個系統是分開的,。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算,。

  • 穩壓消火栓和消防泵的計算

    最近做個項目是一棟16層高層和四棟12層小高層,,現消防水泵放置于一棟小高層地下室,幾棟樓一字排開(背后是一堆多層)相互距離較遠?,F(xiàn)在請教個位前輩,,減壓穩壓消火栓怎末計算,?,?是不是先算出消防泵的揚程然后在反算各個樓的入口壓力來選用?,?我大概算了一下,,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感覺阻力有點大,但是參考別人的圖是這么畫的),,那么消防泵所在的樓的所有消火栓都要減壓了,,不知道我這么算的對不對?如果不對應該怎沒算,?,?望各位前輩賜教。

  • 關于消防水池和消防泵的計算

    我在做一個住宅區的加壓泵站的設計,,想請教大家兩個問題:1,、消防水池為高層室內消火栓、地下車庫自噴和地下車庫消火栓合用水池,,該水池有效容積該怎么算,?2、地下車庫消火栓和高層消火栓共用一組消防泵,,該消防泵的出流量如何確定,?是取二者中最大值還是兩者和,?若是二者之和的話,是否意味著高層建筑和地下車庫同時發生一次火災,?

  • 消防泵的功率,、揚程,、壓力是多少

    請教各位,一個四層的廠房,,還有地下室一層,,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m2,,地下室也是,,主要是停車場,一層為無塵室,,耐火等級為丙類一級,,要做消火栓跟噴淋系統。試合消防泵的功率,、揚程,、壓力是多少?能否告訴我怎么計算,。急急急?。。,。,。。,。,。?!拜托各位了

  • 消防泵揚程不夠驗收不過怎么辦,急急急

    六層教學樓,,高度23.5米,,地下室4米,本來可以不加壓的,,消防部門要求加就加了水池水泵,,泵揚程選50米,現在驗收通不過,,說揚程選小了,,哪位高手能破啊,,除了換泵,有沒有簡單的方法加大揚程,,急急急?。?!

  • 急問!關于大型工業廠房消防泵揚程

    目前在做一期,,整個系統已確定,,尚未開始施工。消防給水系統(消防栓和噴淋系統)為二期預留,,即一期和二期共用一套消防泵和穩壓泵,、罐。現在業主提出二期的辦公樓層高比一期高7米,,二期距水泵房150米,。請問各位,消防泵和噴淋泵只要簡單的把揚程各加上7至10米嗎,?這樣會不會使近處的一期水系統超壓,?還有其他辦法嗎?比如在近二期處設置加壓裝置,。請賜教,。謝謝!

  • 消防水箱以及水泵的揚程計算

    揚程計算式高差加栓口工作壓力,,加上水頭損失,,但是那個栓口壓力以及水頭損失這些平時計算的話一般有大概值嗎,,或者經驗計算值什么的嗎

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。

  • 請教關于消防負荷的計算

    有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F(xiàn)在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來,?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷,?依據是什么?

  • 無負壓供水揚程怎樣計算

    無負壓供水揚程怎樣計算,,在標準上只看到水頭損失的計算公式,,有沒有其它的計算方法?我以前都以為是估算的,,比如每層樓按照4米揚程算,,這樣做可以嗎?

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!

  • 消防水泵揚程計算中的問題

    大家好,!關于消防水泵揚程的計算我有一個疑問向大家請教,如下圖所示,。在水泵揚程的計算公式中有有這樣一個參數Ld--水泵出水口到計算點A的管道長度,。這里我不明白的是“水泵出水口到計算點A的管道長度”是指1-2-3-A還是指1-4-5-A抑或是上述兩者之和呢?謝謝,!

  • 消防泵高揚程水泵低揚程使用?

    請問100M揚程的消防水泵 怎么會把系統穩壓在60M呢 就是出水管上的壓力表顯示的60M的水頭 請問是怎么實現這個過程的呢,,是怎么調節的呢,?謝謝

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復

  • 消防泵房集水井容積的計算

    消防泵房集水井容積的計算?消防泵房內應比較試車排水流量大小,取兩者之中排水流量較大的一種,,作為集水坑容積計算依據,。消防泵房,可按最大消防泵流量配置排水泵流量和臺數?,F(xiàn)消防泵房內噴淋泵流量為50L/S,請問排水泵是否也選50L/S?[ 本帖最后由 nana000610 于 2011-3-30 18:56 編輯 ]

  • 糧庫做室外泵房和消防水池,,單體不做室內消火栓,請問消防泵揚程怎么計算,?

    室外有6個500噸的立筒倉,,室外消防用水量考慮50L/S是否正確,,算消防用水量的時候是否只考慮室外消防用水量,,立筒倉高度為20米,消防泵的揚程是不是可以這樣計算(消防水池高度+消防車高度+栓口壓力)x1.25第一次做,,望多多指教

  • 關于臨時高壓消防給水系統穩壓泵揚程的計算

    新消規對于穩壓泵的設計壓力給出三條要求,,但卻沒有給出類似于氣壓給水設計規范中的計算方法,出于什么原因不得而知,。如果根據第二條,,是不是可以認為穩壓泵的設計壓力要高于主泵,,而如果穩壓泵壓力高于主泵,超壓回流的超壓值該如何取值,?既然談到臨時高壓,,那么系統在準工作狀態下的壓力就不應該按照工作狀態的壓力進行計算,所以穩壓泵的設計壓力不應該按照工作狀態下的壓力進行計算,,也就是說穩壓泵的壓力值不應該高于主泵揚程,。

點擊加載更多

消防泵揚程計算

消防泵揚程計算專題,為您提供消防泵揚程計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防泵揚程計算 相關的專業交流討論,,更多消防泵揚程計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題