請教各位,一個四層的廠房,,還有地下室一層,,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m2,,地下室也是,,主要是停車場,一層為無塵室,,耐火等級為丙類一級,,要做消火栓跟噴淋系統。試合消防泵的功率,、揚程,、壓力是多少?能否告訴我怎么計算,。急急急?。。,。,。。,。,。?!拜托各位了
六層教學樓,,高度23.5米,地下室4米,,本來可以不加壓的,,消防部門要求加就加了水池水泵,泵揚程選50米,,現在驗收通不過,,說揚程選小了,哪位高手能破啊,,除了換泵,,有沒有簡單的方法加大揚程,急急急!??!
《消規》6.1.6 當室外采用高壓或臨時高壓消防給水系統時,宜與室內消防給水系統合用 ,。 這里所說的合用對消防泵而言如何取值,。 1、室內外消防用水量疊加,,揚程按大者取值,。(有個問題,高層綜合樓,,室內40L/s,,室外40L/s,消防泵若是疊加,,則80L/s,,揚程就按120m計算,現有市場就沒有這么大的泵,。消防泵做兩用一備,?,再說室內消防泵運作的時候,,室外消防流量也沒用,。) 2、室內外消防用水量取大值,,揚程按大者取值,。個人覺得應該是這種計算方法。 請賜教,。
本文介紹了如何應用AFT Fathom軟件解決消防泵出口壓力波動的問題,。
目前在做一期,,整個系統已確定,尚未開始施工,。消防給水系統(消防栓和噴淋系統)為二期預留,,即一期和二期共用一套消防泵和穩壓泵、罐?,F(xiàn)在業主提出二期的辦公樓層高比一期高7米,,二期距水泵房150米。請問各位,,消防泵和噴淋泵只要簡單的把揚程各加上7至10米嗎,?這樣會不會使近處的一期水系統超壓,?還有其他辦法嗎?比如在近二期處設置加壓裝置,。請賜教,。謝謝!
圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省
選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率,。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑。
7.1 泡沫消防泵站與泡沫站
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝,!
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復
請問100M揚程的消防水泵 怎么會把系統穩壓在60M呢 就是出水管上的壓力表顯示的60M的水頭 請問是怎么實現這個過程的呢,,是怎么調節的呢?謝謝
本帖最后由 版專攻 于 2014-11-13 20:35 編輯 ,、 以設了穩壓泵(帶氣壓罐)的消火栓系統為例,,現在有三個啟泵方式:1 穩壓裝置上的壓力開關啟動 2 水箱出水管上的流量開關啟動
1、是否要求必須采用阻燃電纜2,、泵房在車間內,,是否可以從車間配電柜內開路電纜,,還是必須從工廠配電間低壓出線柜開出電纜?急,!望各位幫幫忙再問個問題:那至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 因為此公司其他回路都是采用4芯電纜+配電柜外殼直接接地的,算是TT系統的吧
是不是DN150的消防泵房管道一般用鍍鋅鋼管 那什么時候用法蘭連接 什么時候用壓槽連接呢 有什么具體的要求嗎?還有就是 法蘭連接一般是用焊接法蘭還是帶套絲的那種法蘭呢,?
* 23:30:29請教 消防聯動 中消火栓按鈕至消防泵共幾棵線 都什么線呀,? * 23:31:33有四根線 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么線呀 *23:36:33這個就不是很清楚了,好象是兩根點燈線,,兩根啟泵線 * 23:39:53不客氣,。后面一個問題我沒把握,期待高手解答中 *07:36:38應該是說消防按鈕到控制柜有幾根線,,如果單是消防按鈕到控制柜只要3根線,,如果消防按鈕上有指示燈,那就要5根線,。從具體的控制回路中確定,。注意要把PE線引到消防按鈕箱上。
請教,,剛剛看了S204,,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。,。立式泵找不到第一級葉輪的位置,。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝
各位同仁,,在消規的實施下,,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,,消防泵的出水管上應設置壓力開關,,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動,。