  • 請教如何確定補給水泵的揚程,?

    小弟想請教各位如何確定補給水泵的揚程!如果我的采暖循環水泵的揚程是32M的話我的補給水泵的揚程選擇多少,!我看圖集上面采暖循環水泵的揚程是300KPa,,采暖補給水泵的揚程是700KPa它是根據什么選擇出來的呢,根樓層還有關系么,?謝謝各位,!

  • 關于蒸汽鍋爐給水泵揚程,!

    關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值,。當鍋爐帶有省煤器時,,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢,?省煤器的是啥,?兩本書上的兩個公式有啥區別?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,,迷迷茫茫,,希望高手解答!如果在能多點介紹相關知識,,那就更好了,!

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定,?

  • 泳池的水泵揚程是怎么計算的?

    游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!

  • 商貿城的區域泵房給水泵流量怎么計算?

    商貿城總建筑面積30萬平方米,,現選擇變頻加壓設備:流量計算方法有2種:1,、根據用水定額即單位營業廳面積的用水量確定最高日,進而確定最大時用水量,。Q12,、根據商場所有的衛生器具計算設計秒流量。Q2Q1大于Q2,,變頻供水設備按哪個流量選擇呢,?規范中指出采用變頻應該按設計秒流量,但秒流量小于高日高時,!

  • 請問知道水量和揚程后怎么選擇建筑給水泵啊.

    RT,選擇水泵有什么要求嗎,?我看了建筑后其他都確定完了,還剩下水泵沒有選擇,,有哪位好心的大大幫忙看看,,或者告訴我怎么選擇泵也可以,謝謝大家了,。^_^

  • 求助給水泵流量計算,我算錯了

    有一個小區7棟樓,,每棟樓18層,,每層8戶,我按照每戶3.5人計算,,用水定額為200L(人*d),,請教大家這個計算過程是怎么樣的呢,,我自己按照規范算了一下大概是2000m3/h,肯定錯了,,請教大家幫忙給個計算步驟啊,。。,。

  • 生活小區給水量及給水泵的出流量的計算

    有一小區有9棟工房,,每棟22層,每層8間工房,,設計每間住2人,衛生間內有坐便器,,洗臉盆,,淋浴,有廚房,,陽臺設有洗衣機,,每棟樓分三區,1-4,,5-13,,14-22;9棟樓共用一給水泵房,,請問高區泵泵的設計流量怎么計算?

  • 關于生活給水泵選型的疑問

    最近看了幾個別人完成的項目 ,,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),,規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,,求各位大師指導,。

  • 關于噴淋水泵揚程和流量的計算

    請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15,、中危-I級,,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎,?

  • 暖通空調水泵揚程的計算

    這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa,; 機房分集水器,、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa,; 電動二通閥考慮45kpa,; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa,; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,,取10%安全系數20.9kpa;

  • 請教水泵該怎樣計算其揚程和流量

    消防和生活用水共用給水管網,,水泵該怎樣計算其揚程和流量,。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,,該怎樣選泵,?謝謝啊,!回答詳細的我請客,!

  • 求揚程和水泵的計算公式?。,。?!

    我是做港臺的消防的,,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~

  • 生活給水泵選型的一般要求

    生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲,、節能型水泵,嚴禁采用淘汰產品,。2. 根據實際流量,、揚程選泵,。考慮因磨損等原因造成水泵出力下降,,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵,。水泵應在高效區運行。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,,若并聯運行,,則不得不采用。3. 水箱,、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,,水泵宜自動切換,,交替運行。6. 水泵所配電機的壓力宜相同,。

  • 請教高手冷凍水泵的揚程計算

    本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫?我很著急~

  • 關于水泵揚程的計算公式

    潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算,?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的,?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~

  • 給水泵和消防泵的流量以及揚程怎么選,需要知道哪些條件,?

    給水泵和消防泵的流量以及揚程怎么選,,需要知道哪些條件?比如已知最高日用水量,,最大時用水量,。。,。,。。,。接下來怎么算水泵的流量和揚程,?

  • 關于變頻給水泵的臺數的選擇問題

    想請教一下,關于變頻生活給水泵的臺數,,一般有一用一備或者多用一備(多用一般不超過3臺,,其中2臺大泵1臺小泵),想問一下水泵臺數的選擇大家一般是怎么考慮的,,希望對這方面比較了解的能說說體會,,真誠感謝,!另:我看了建筑給排水規范,條文解釋3.8.1有描述:在通常情況下,,一個給水加壓系統宜由同一型號的水泵組合并聯工作,。最大流量時由2臺~3臺(時變化系數為1.5~2.0的系統可用2臺;時變化系數2.0~3.0的系統用3臺)水泵并聯供水,。若系統有持續較長的時段處于接近零流量狀態時,,可另配備小型泵用于此時段的供水。是不是可以這樣理解:就是用水比較分散的建筑需要考慮設置小泵來節能,。這個在實際設計中應如何把握,?