小弟想請教各位如何確定補給水泵的揚程,!如果我的采暖循環水泵的揚程是32M的話我的補給水泵的揚程選擇多少,!我看圖集上面采暖循環水泵的揚程是300KPa,,采暖補給水泵的揚程是700KPa它是根據什么選擇出來的呢,,根樓層還有關系么?謝謝各位,!
關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路,、省煤器等水流阻力的附加值,。當鍋爐帶有省煤器時,,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問,?根據措施上的公式,,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢,?省煤器的是啥??jī)杀緯系膬蓚€(gè)公式有啥區別,?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,,迷迷茫茫,,希望高手解答!如果在能多點介紹相關知識,,那就更好了,!
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定,?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
商貿城總建筑面積30萬平方米,,現選擇變頻加壓設備:流量計算方法有2種:1、根據用水定額即單位營業廳面積的用水量確定最高日,進而確定最大時用水量。Q12,、根據商場所有的衛生器具計算設計秒流量。Q2Q1大于Q2,,變頻供水設備按哪個流量選擇呢,?規范中指出采用變頻應該按設計秒流量,,但秒流量小于高日高時,!
RT,選擇水泵有什么要求嗎,?我看了建筑后其他都確定完了,,還剩下水泵沒有選擇,,有哪位好心的大大幫忙看看,,或者告訴我怎么選擇泵也可以,謝謝大家了,。^_^
有一小區有9棟工房,每棟22層,,每層8間工房,,設計每間住2人,衛生間內有坐便器,,洗臉盆,淋浴,,有廚房,,陽臺設有洗衣機,每棟樓分三區,,1-4,,5-13,14-22,;9棟樓共用一給水泵房,,請問高區泵泵的設計流量怎么計算?
有一個小區7棟樓,,每棟樓18層,每層8戶,,我按照每戶3.5人計算,用水定額為200L(人*d),,請教大家這個計算過程是怎么樣的呢,,我自己按照規范算了一下大概是2000m3/h,,肯定錯了,,請教大家幫胦個計算步驟啊,。。,。
消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量,。沒有水箱沒有市政給水管網,,只有深水井,該怎樣選泵,?謝謝??!回答詳細的我請客,!
本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫?我很著急~
生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲、節能型水泵,,嚴禁采用淘汰產品。2. 根據實際流量,、揚程選泵,。考慮因磨損等原因造成水泵出力下降,,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵。水泵應在高效區運行,。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,,若并聯運行,,則不得不采用,。3. 水箱,、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,,水泵宜自動切換,交替運行,。6. 水泵所配電機的壓力宜相同,。
我是做港臺的消防的,,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》,?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的,?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛,?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
最近看了幾個別人完成的項目 ,看到生活給水泵那一塊,,有點疑問,,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),規格及參考型號:50AABH30-15*4,;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,,還有AABH是錯了還是我水平不夠,,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導,。
請教:樓高32米,、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,,按此參數計算水泵揚程60米,、流量20/S可以滿足消防要求嗎?
水泵選型索引
這里一個項目,,地下室空調機房,,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,,到綜合樓最遠端100米,。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器,、過濾器等考慮50kpa,; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa,; 沿程阻力考慮200pa/m,,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,,取10%安全系數20.9kpa,;
給水泵和消防泵的流量以及揚程怎么選,,需要知道哪些條件,?比如已知最高日用水量,最大時用水量,。,。。,。,。。接下來怎么算水泵的流量和揚程,?
關于無負壓給水設備水泵揚程的確定問題?。ㄋ脫P(yáng)程是否要減去管網壓力,?)
給水泵揚程計算
給水泵揚程計算專題,為您提供給水泵揚程計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與給水泵揚程計算 相關的專業交流討論,,更多給水泵揚程計算相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子