關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值,。當鍋爐帶有省煤器時,,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢,?省煤器的是啥?兩本書上的兩個公式有啥區別,?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,,迷迷茫茫,希望高手解答,!如果在能多點介紹相關知識,,那就更好了!
小弟想請教各位如何確定補給水泵的揚程!如果我的采暖循環水泵的揚程是32M的話我的補給水泵的揚程選擇多少,!我看圖集上面采暖循環水泵的揚程是300KPa,,采暖補給水泵的揚程是700KPa它是根據什么選擇出來的呢,根樓層還有關系么,?謝謝各位,!
有臺電站鍋爐給水泵,電機銘牌上的有個“堵轉容量標示 D”,,請問這個代表什么意思,?詳細見下圖
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定,?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
商貿城總建筑面積30萬平方米,,現選擇變頻加壓設備:流量計算方法有2種:1,、根據用水定額即單位營業廳面積的用水量確定最高日,進而確定最大時用水量,。Q12,、根據商場所有的衛生器具計算設計秒流量。Q2Q1大于Q2,,變頻供水設備按哪個流量選擇呢,?規范中指出采用變頻應該按設計秒流量,但秒流量小于高日高時,!
RT,選擇水泵有什么要求嗎,?我看了建筑后其他都確定完了,還剩下水泵沒有選擇,,有哪位好心的大大幫忙看看,,或者告訴我怎么選擇泵也可以,謝謝大家了,。^_^
鍋爐給水泵一般都帶有調速裝置,,如液力聯軸器等,作用是根據機組負荷的變化調整給水泵的流量,,減少節流損失,,從而節約能源。液力聯軸器調速給水泵(以下簡稱液調泵)運行時,,應能投入自動調節,,以減少運行人員的操作,其調速范圍應達到25%~100%,。但有些液調泵存在轉速變化率大,,從而引發流量大幅度波動,可能導致斷軸事故的發生,。某電廠給水泵由前置泵,、主給水泵、液力聯軸器及增速齒輪組成,。前置泵由電動機主軸拖動,,主給水泵由電動機通過增速齒輪、液力聯軸器拖動,。前置泵型號為QG50080,,主給水泵型號為DG480180,液力聯軸器型號為C046,,為上海電力修造廠產品,。1、故障情況該液調泵在一次檢修后投運時,,發現給水自動調節特性變差,。投自動時,,存在流量波動大,有時達到80t/h左右,,嚴重影響機組的正常運行,。為分析這一問題,把正常泵的控制系統切換至故障泵,,出現相同的故障問題,,由此基本上排除了熱工控制方面的原因。2,、給水泵液力聯軸器的調節上世紀90年代,,液力聯軸器在國內得到了迅速發展,解決了定速給水泵的節流調節問題,,有效地節約了廠用電,。
有一小區有9棟工房,每棟22層,,每層8間工房,,設計每間住2人,衛生間內有坐便器,,洗臉盆,,淋浴,有廚房,,陽臺設有洗衣機,,每棟樓分三區,1-4,,5-13,,14-22;9棟樓共用一給水泵房,,請問高區泵泵的設計流量怎么計算?
有一個小區7棟樓,,每棟樓18層,,每層8戶,我按照每戶3.5人計算,,用水定額為200L(人*d),,請教大家這個計算過程是怎么樣的呢,我自己按照規范算了一下大概是2000m3/h,,肯定錯了,,請教大家幫胦個計算步驟啊。。,。
消防和生活用水共用給水管網,,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,,只有深水井,,該怎樣選泵?謝謝?。』卮鹪敿毜奈艺埧?!
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》,?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的,?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛,?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲,、節能型水泵,嚴禁采用淘汰產品,。2. 根據實際流量,、揚程選泵??紤]因磨損等原因造成水泵出力下降,,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵。水泵應在高效區運行,。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,,若并聯運行,則不得不采用,。3. 水箱,、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,,水泵宜自動切換,,交替運行。6. 水泵所配電機的壓力宜相同,。
本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫?我很著急~
最近看了幾個別人完成的項目 ,,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),,規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,,求各位大師指導,。
請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15,、中危-I級,,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎,?
水泵選型索引
這里一個項目,地下室空調機房,,主機的壓降是22kpa,,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米,。 計算如下: 主機壓降22kpa,; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa,; 空調末端考慮50kpa,; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,,即140*200/1000=28kpa,; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;