我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,,兩個系統是分開的。請問大家,,穩壓泵的揚程怎樣算,。
當水箱不滿足最不利點靜水壓力時要設置穩壓設施,可是穩壓設施如何計算相關參數,,比如揚程,,流量?剛畢業社會經驗不足,,規范上也沒有明確的規定,,跪求高人解答!
首先,不用解釋,,噴淋穩壓泵的流量為1L/S(這個懂),,揚程我翻了下大家的帖子,但是我發生了困惑,,算出了2種算法,。1、壓力按4-5個噴頭的算,,用天正算出作用面積的出口流量是20米左右;然后用1L/S,,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計;指示器水損算4米,高差是3.7米,,算下來20+4-3.7=21(估算),。2、壓力算一個噴頭的,,用天正算出作用面積的出口流量是6米左右,,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計,;指示器水損算4米,,高差是3.7米,算下來6+4-3.7=6(估算),。我知道計算絕對有問題,,圖紙上一般噴淋穩壓泵都16-18米(屋頂)但是不知道哪錯了,請大師們指點,!如果有時間請講述具體的計算步驟,,萬分感謝~~
穩壓裝置設在屋面上,最不利噴頭與水箱出水相差1.2米,沿程水頭損失為25米,采用氣壓罐增壓,請問增壓泵揚程多大啊?望高手指點
變頻調速泵與氣壓罐組合供水需要P1,、P2兩個揚程,分別具體怎么算的,?設計手冊上說設定水泵最低揚程為減去總水頭損失的一半,,為什么?
新消規對于穩壓泵的設計壓力給出三條要求,,但卻沒有給出類似于氣壓給水設計規范中的計算方法,,出于什么原因不得而知。如果根據第二條,,是不是可以認為穩壓泵的設計壓力要高于主泵,,而如果穩壓泵壓力高于主泵,超壓回流的超壓值該如何取值,?既然談到臨時高壓,,那么系統在準工作狀態下的壓力就不應該按照工作狀態的壓力進行計算,所以穩壓泵的設計壓力不應該按照工作狀態下的壓力進行計算,,也就是說穩壓泵的壓力值不應該高于主泵揚程,。
穩壓泵的揚程對噴淋系統地要求在規范中說的不是很明白,我對此有以下幾種理解:1,、滿足系統最不利點一個噴頭保持0.05MPa動壓壓力,、相應此壓力下一個噴頭流量的要求2、滿足系統最不利點一個噴頭保持0.05MPa靜壓力,、相應此壓力下一個噴頭流量的要求3,、滿足系統最不利作用面積內4~5個噴頭在0.05MPa、相應流量下的要求,。但規范要求對噴淋系統氣壓罐的消防水為150L,即相當于4~5個噴頭30S的流量,,而規范要求噴淋穩壓泵的流量僅為1L/S!規范的意思是否是要求滿足最不利點一個噴頭的壓力和流量要求即可,?,??大家都是怎么理解的呢,?望指教,!謝謝了!
穩壓泵的壓力設定和揚程確定!
一個住宅小區地勢較低,,雨水排放需設提升泵站,,小區地面高差與市政道路地面高差相差一米左右,雨水泵站與市政管網距離200米左右,,水泵揚程怎末計算呀,,主要是這200米壓力排水管水頭損失怎末計算呀,,再有壓力排水管選什么管材比較好呀
現一高層賓館,,總共21層,其中室內消火栓用水量為40L/S,,流量分配為最不利消防豎管出水水槍3支,,相鄰消防豎管出水槍數3支,次相鄰消防豎管出水槍數為2支,。屋頂消防水箱最底水位與最不利點消火栓之間的高差為2.8m,。如果把距離消防水箱最不利消防豎管記為1,其中出水水槍3支,,分別為21層,,20層,19層,;相鄰消防豎管記為2,,其中出水水槍也為3支,次相鄰消防豎管記為3,,其中出水水槍2支?,F(xiàn)屋頂消防水箱后加穩壓泵和氣壓罐,問如何計算穩壓泵揚程???希望大家不吝賜教,先謝謝了,。
本帖最后由 流顏 于 2017-10-25 15:07 編輯 我這里有一個案例分析,;某綜合樓,建筑高度30m,,層高4m,,室外地面標高0.000m,地上七層地下兩層,,地上建筑面積每層4000㎡,,首層到三層為商場,四層以上為賓館客房,;地下面積每層8000㎡,,用于停車場及設備用房。地下二層為水泵房,,有消防水池保證建筑消防供水,,水池連續補水量為60m3/h,水泵標高為-9.00m,,屋頂設有容積為36m3的高位水箱,,穩壓泵設置在樓頂,,高位消防水箱最高有效水位35.00m,最低有效水位33.00m,。消火栓栓口最不利點標高27.00m,。求:穩壓泵起泵壓力、停泵壓力及消火栓泵起泵壓力按照公式為:p1=15-h1 且p2≥h2+7 p2=p1/0.8 p=p1+h1+h-(7~10) 按照案例上計算是:p1=15-(33-27)=7 (疑問就在這里,,33-27=6,15-6=9,,可案例上給的答案是7,為什么,?是不是有額外的規定),。
根據新的圖集《17S205》中的說法,,氣壓水罐充氣壓力不小于0.15MPa,P0需取到0.16MPa,,穩壓泵的啟泵壓力為Ps1=0.16x1.1=0.18Mpa,,Ps2=0.18/0.80=0.22Mpa,基本穩壓泵啟泵壓力PS1均為0.18MPa即可,,是不需計算了,,所有系統均統一處理了嗎?此圖集算法與原有的計算理論有好大出入,,這種算法是否正確,,那壓力開關的啟動值,是否也是直接0.18+與穩壓泵的高差即可,,也無需計算,?
請問消防變頻衡壓給水設備中的穩壓泵如何計算,、選泵?另外消防變頻泵設備需要配氣壓罐嗎,?(最高層樓頂有用于產生臨時高壓的水池(18立方米))
本帖最后由 bestyupeng 于 2014-1-21 11:19 編輯 假設一個十七層住宅,共四個單元,,室內消火栓用水20L/S,,閣樓層設置高位水箱間(內有穩壓泵和穩壓罐)。因空間限制,,水箱間未設置在最不利點D單元閣樓層,,而設置在A單元閣樓層。圖片點擊放大,。(不考慮環路,,雙入口,閥門設置等問題)
一、 區別 現代住宅里,,地下室的應用越來越普遍,,而地下室排水管路又低于市政管網,所以大家通過地下室污水提升器來解決污水提升排放問題,。下面我們給大家簡單總結了一下污水提升器與污水提升泵的區別: 從廣義來講:污水提升器和污水提升泵是一種產品,,只是叫法不同,沒有區別,。對污水提升器和污水提升泵并未做明顯的區分,。 從狹義來講: 污水提升器/污水提升設備, 是全自動、一
增壓穩壓泵的設計壓力及計算
5.3.3 穩壓泵的設計壓力應符合下列要求:
小弟現在碰到一工程,,沈陽工廠,,室內消防用水量10L/S,不設屋頂水箱,,要采用氣壓罐加穩壓泵的方式滿足消防最初期用水,,應如何計算,如何確定氣壓罐大小及穩壓泵參數?小弟畢業不久,,在施工單位,,平時設計做的不多的,各位大俠不要恥笑,,望請賜教,!
現有一高層建筑小區,其中有6棟為100米以下一類高層住宅,另有4棟一類高層綜合樓(有負三層裙樓為商場,主樓為純住宅,內走道長約25米),部分建筑地下為二層車庫,建筑最高點到泵房高差為102.5米,泵房至最遠建筑(最不利點位于該建筑頂層)水平距離為260米,設計考慮共用一套消防加壓系統,消火栓環網主干管為DN150,立管為DN100,住宅每層布置3套消火栓箱;噴淋在一類高層綜合樓內走道布置單排噴頭,裙樓及車庫均設有噴淋.請問該小區室內消火栓泵和噴淋泵的揚程為多少?室內消火栓泵設計流量為40L/S,噴淋泵設計流量為30L/S.
穩壓泵揚程計算