變頻調速泵與氣壓罐組合供水需要P1、P2兩個揚程,,分別具體怎么算的,?設計手冊上說設定水泵最低揚程為減去總水頭損失的一半,為什么,?
我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,,兩個系統是分開的,。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算,。
請問哪位大俠能詳細講解一下,,各位在設計中,,選取自動噴淋消防泵,怎么來確定流量和揚程的呢,?我看注冊給排水書上的計算是相當麻煩,,純理論的東西,我覺得設計來說,,肯定沒那么多時間去進行這個計算,??有什么快速,、準確并且保證安全的方法來選擇呢,??,?,?希望各位發表自己的觀點,看看誰的方法最簡單,、實用,?方便后人觀摩,在此感謝各位大師了?。,。。?/p>
首先,不用解釋,,噴淋穩壓泵的流量為1L/S(這個懂),,揚程我翻了下大家的帖子,但是我發生了困惑,,算出了2種算法,。1、壓力按4-5個噴頭的算,,用天正算出作用面積的出口流量是20米左右;然后用1L/S,,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計;指示器水損算4米,高差是3.7米,,算下來20+4-3.7=21(估算),。2、壓力算一個噴頭的,,用天正算出作用面積的出口流量是6米左右,,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿損(60米計算)水頭幾乎忽略不計,;指示器水損算4米,,高差是3.7米,算下來6+4-3.7=6(估算),。我知道計算絕對有問題,,圖紙上一般噴淋穩壓泵都16-18米(屋頂)但是不知道哪錯了,請大師們指點,!如果有時間請講述具體的計算步驟,,萬分感謝~~
當水箱不滿足最不利點靜水壓力時要設置穩壓設施,可是穩壓設施如何計算相關參數,,比如揚程,,流量,?剛畢業社會經驗不足,,規范上也沒有明確的規定,跪求高人解答,!
泵揚程的選擇?:泵的揚程是怎么選的?各管件的阻力是怎么計算的,?像襯塑管道,、蝶閥、球閥,、彎頭什么的,?大家知道嗎?給點資料唄,!謝謝了,!:loveliness: :loveliness: :victory:
生活熱水二次泵揚程如何確定,?,?請教各位前輩我現在碰到一個工程,是一個閉式水罐的生活熱水供水系統,,現在知道建筑高度為66m,,請問生活熱水二次水泵所需揚程怎么計算啊希望各位前輩不吝賜教 謝謝!?。,。?/p>
請教各位前輩我現在碰到一個工程,,是一個閉式水罐的生活熱水供水系統,,現在知道建筑高度為66m,請問生活熱水二次水泵所需揚程怎么計算啊希望各位前輩不吝賜教 謝謝?。,。?![ 本帖最后由 jiang927ss 于 2010-3-2 16:28 編輯 ]
穩壓泵的壓力設定和揚程確定!
一個住宅小區地勢較低,,雨水排放需設提升泵站,小區地面高差與市政道路地面高差相差一米左右,,雨水泵站與市政管網距離200米左右,,水泵揚程怎末計算呀,主要是這200米壓力排水管水頭損失怎末計算呀,,再有壓力排水管選什么管材比較好呀
穩壓泵的揚程對噴淋系統地要求在規范中說的不是很明白,,我對此有以下幾種理解:1、滿足系統最不利點一個噴頭保持0.05MPa動壓壓力,、相應此壓力下一個噴頭流量的要求2,、滿足系統最不利點一個噴頭保持0.05MPa靜壓力、相應此壓力下一個噴頭流量的要求3、滿足系統最不利作用面積內4~5個噴頭在0.05MPa,、相應流量下的要求,。但規范要求對噴淋系統氣壓罐的消防水為150L,即相當于4~5個噴頭30S的流量,而規范要求噴淋穩壓泵的流量僅為1L/S,!規范的意思是否是要求滿足最不利點一個噴頭的壓力和流量要求即可,??,?大家都是怎么理解的呢,?望指教!謝謝了,!
使用過二次結構泵的網友們,應該是用過相關了解的,。關于這個二次結構泵的澆筑揚程情況,其實區別還是挺大的。有些網友在選擇這個結構泵澆筑的時候,,是根據自己施工現場的情況進行選擇這個揚程距離,,但是有些網友可能了解的并不是很詳細,在選擇的時候,,沒有很好地選出適合的結構泵,。這個二次結構泵的澆筑揚程,關系到后期在澆筑施工的時候,是否可以更好的加快施工效率的,,所以網友們在選擇這個二次結構泵澆筑揚程的時候,還是要注意一些的,。網友們如骨要澆忠內的結構柱,或者廠房結構柱,,那么選擇的這個結構泵揚程在15米內,,基本上都是可以的。但是要是在室外澆筑,,就要看自己澆筑揚程的距離是有多遠的,,選擇的這個揚程距離要充足,確??梢哉仓?,要不然這個混凝土骨料可能沒有辦法澆筑上去,甚至的骨料回流,,堵管等情況發生,。還有一點就是這個結構泵的揚程距離是和結構泵電機功率,泵送壓力等有關系的,,所以要清楚的了解這些參數,。這個二次結構泵的澆筑揚程,關鍵還是要選擇適合自己施工使用,,要不然揚程距離不達標,,直接會使施工進行不下去,并不能達到加快施工進度,節省
因工程配套,,我現在急需采購2.5立方/小時,,揚程在25米及其以上的潛水泵,抽送介質為處理后的中水,,用于回流消毒的動力水源,。我不知道這種泵哪家泵廠有,各位高手若知道請告訴我,,謝謝,。電話02266880765轉82
有點忘記了~如果泵前水為有壓水,,那計算泵的實際揚程時要不要加入這一段水頭?
請教:已知揚程為75米,,最大流量為35m3/h,現有高效變頻多級泵3臺,,Q=18m3/h,H=75m,,N=5.5kw是否可用繼續使用
一,、 區別 現代住宅里,,地下室的應用越來越普遍,而地下室排水管路又低于市政管網,,所以大家通過地下室污水提升器來解決污水提升排放問題,。下面我們給大家簡單總結了一下污水提升器與污水提升泵的區別: 從廣義來講:污水提升器和污水提升泵是一種產品,只是叫法不同,,沒有區別,。對污水提升器和污水提升泵并未做明顯的區分。 從狹義來講: 污水提升器/污水提升設備, 是全自動,、一
一般來說,,二次結構打柱子泵打多少米,對不超過7層樓的學校工程的話,,打多高才能滿足要求,。這是一位朋友留下的問題咨詢,那么關于這個問題,,小編想這次就和大家一起來了解,,探討,共同找到答案,。不過小編要先說一句的是,,二次結構打柱子泵打多少米,,揚程要根據型號來定。二次結構打柱子泵打多少米,,一般都是在10米到50米之間,,比這個還高的也有的,但是不實用,,價格也高?,F(xiàn)在市場上的設備基本都是這個揚程,不同的型號,,揚程還是有很大差距的,。學校一般都是在15米到20米的層高,用30米都是綽綽有余的,。據小編的了解是,,型號越大的時候,揚程也會相對的大一些,,這個要根據用戶的實際需求來確定了,。說句題外話,不管是選擇哪一個型號的,,對施工來說,,都是需要先考慮現場的施工環境,然后根據用電和樓層的高度要求,,具體的選擇出適合自己的型號,。不要因為型號的問題而出現了后期不能使用,又得重新換貨的情況,。還是那句話,,揚程根據型號來定,這是對二次結構打柱子打多少米的正確答案,。想讓施工變得快捷,,就應該按照原則來進行,讓花出去的每一分血汗錢都能對自己有更大的幫助,。
客戶們在需襇行大量的澆筑這些混凝土骨料的時候,,要是想要選擇這個二次構造柱泵,進行遠距離的澆筑施工的時候,那么這個二次構造柱泵,在客戶們選擇訂購的時候,,也不是隨便訂購就可以的,。還需要客戶們詳細的了解清楚這個混凝土輸送泵的所有情況,這樣才能更好的分辨哪款型號的混凝土輸送泵,,才能更加適合客戶們進行澆筑施工的,。 在客戶們想要選擇這個二次構造柱泵,進行澆筑施工的時候,小編就是有看到過客戶那邊本身的施工具體情況與選擇的這個二次構造柱泵,并不是很合適的,,主要還是這個揚程的距離高度情況,,還是有些誤差,。客戶那邊的實際施工現場情況所需要的揚程高度,,基本上是要在30米以上的高度距離,,但是客戶那邊所選擇的輸送泵,,能夠做到的揚程只能達到20米的高度,,其實在客戶那邊選擇的時候,廠家那邊是有技術員那邊了解客戶們的施工現場的具體情況的,,在廠家技術員那邊所推薦的這個混凝土輸送泵,,是型號更加
泵的揚程
泵的揚程專題,為您提供泵的揚程相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與泵的揚程 相關的專業交流討論,,更多泵的揚程相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題