水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
本人非該專業人員,,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,每層50人,,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程、流量,?
從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,,每層樓高3米;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭,;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的,。 從地上抽水到樓上,大概15米,,地上有8個彎頭,,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率,、流量)要多大的,。 很急很急。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程,、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。
請教:樓高32米,、作用面積(160平方)內噴頭數量為15,、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米,、流量20/S可以滿足消防要求嗎,?
課設需要選擇一個水泵從貯水池將水打到樓頂水箱,,水泵流量5.2m3/h,,揚程46m,翻遍設計手冊找不到這樣的水泵~求解,!
給排水方面的小白,老板讓畫水景,,在一個建筑入口,,下面有地下停車場,停車場頂板與室內標高只有1.4米的高差,,這個位置室外標高還沒旁邊市政道路的標高高,,我想知道: 1、流量還有揚程是怎么確定的,,進水口,、出水口的壓力怎么來,看了給排水設計手冊也沒看到,, 2,、水景里的水怎么循環利用,需要循環泵嗎,,泵坑的高度,,集水坑的用處 3、如果溢水口的水排向雨水井,,下雨天是不是會倒灌
水泵的揚程應該是隨流量的減少而增大但是根據公式Q=vs,流量Q減少,,管徑不變即S不變,那流速V應該是減少的根據h=v2/2g,,那么揚程不是應該減少嗎,???
空調室外主機為4臺60KW的風冷模塊機組,,水量為10.3*4=41.2M3/H,,而空調末端(風機盤管和新風機組)的總水量為80-90m3/h,整個系統帶2作1500平米的小樓(3層),不利水路總長度近100米,。這個系統的水泵該如何選,?流量以哪個為準,揚程多少,?好稱專家的人選的泵為格蘭富的流量45m3/h揚程22米系統運轉起來后會怎么樣,?專家們說說
求助有地下室做車庫,、有市場(在一層)、及十八層的住宅前室要做噴淋,,前室面積很小,,但十八層處前室為最不利點,其面積為40m2,噴頭數為5個,,請問其用水量如何確定,,如何確定水泵流量、揚程,?
消防和生活用水共用給水管網,,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,,只有深水井,,該怎樣選泵?謝謝??!回答詳細的我請客!
確定水泵流量揚程的方法1,、如果生產工藝中已給出最小,、正常、最大流量,,應按最大流量考慮,。2、如果生產工藝中只給出正常流量,,應考慮留有一定的余量,。對于ns>100的大流量低其不意揚程泵,流量余量取5%,,對ns<50的小流量高揚和泵,流量余量取10%,50≤ns≤100的泵,,流量余量也取5%,,對質量低劣和運行條件惡劣的泵,流量余量應取10%,。3,、如果基本數據只給重量流量,應換算成體積流量,。
我們這個工程循環泵選用的4臺 銘牌 標注的參數是: 功率37KW 揚程 44.5M 額定電流:79.9A,,設計情況是三用一備是按照冬天考慮的夏天由于有一部分是地輻暖 所以平時只開啟一臺或者兩臺循環泵。但是循環泵出口閥門只開了不到1/4開度過大水泵電流就超載了,,而且開啟一臺循環泵時水泵進出口壓差之有3.6KG,,流量也只有110m3/h,跟水泵銘牌標注的參數嚴重不符,,這是什么原因,?望有經驗是前輩指點下。,。謝謝,。。
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,,原有室內消火栓系統,,現在只設計2層的噴淋,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算,?,??一層2500平方,, 還有,。。需要穩壓泵么,?
如果一臺流量240m3/h,,揚程35米的水泵,和一臺600m3/h,揚程42米的水泵并聯運行的話,,揚程和流量能達到多少,?是不是能達到840m3/h,那揚程是多少?
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,,假如有一臺水泵,,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,,電機實際耗用的電能是不是不一樣,?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算,?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎,?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,,使用泵的時候產生的疑問,,請各位壇友不吝賜教,感激不盡,。
現在有幾種泵的揚程流量曲線和函數(基本上所有的參數都有),,請問怎么出兩臺甚至三臺泵并聯的揚程曲線圖?
大家都知道一臺水泵或風機的流量或壓力是有聯系的,,就是一條壓力揚程的曲線,那么我如何確定水泵或風機運行時是處在這條曲線上的那個點呢,?都跟什么條件有關系,?
已知熱站管網額定設計流量,,如何確定循環水泵的流量,是否為額定管網設計流程乘以修正系數,; 揚程如何確定,? 計算參考的設計規范是哪個? 功率如何確定,?
我查看了《泵站設計規范》和《灌溉與排水工程設計規范》里面對于水泵流量及揚程的的設計都是文字敘述要求,,并沒有相應的計算公式,,請問哪個規范里有相應的公式計算。