水泵的揚程應該是隨流量的減少而增大但是根據公式Q=vs,流量Q減少,,管徑不變即S不變,那流速V應該是減少的根據h=v2/2g,那么揚程不是應該減少嗎,?,?,?
我們經常用到水泵,,在購買水泵的時候,,告訴他們水泵的揚程、流量之后,,他們會口算出水泵的功率,,不知道他們是怎么計算的,揚程,、流量,、功率存在什么關系呢?
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
本人非該專業人員,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,,樓高49m,,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,每層50人,,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程、流量,?
從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,,大概15米,,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率,、流量)要多大的,。 很急很急。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程,、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。
在網上搜了,,水泵流量,、揚程與功率的關系,也沒有明確的說法,,基本是流量乘揚程再乘個系數就是功率,。大致我也明白,就是細節到底是如何,,請高手指教,。再請說說國產的和國外的高效泵功率能差多少!先謝謝瀏覽的了,。
課設需要選擇一個水泵從貯水池將水打到樓頂水箱,水泵流量5.2m3/h,,揚程46m,,翻遍設計手冊找不到這樣的水泵~求解,!
給排水方面的小白,,老板讓畫水景,,在一個建筑入口,下面有地下停車場,,停車場頂板與室內標高只有1.4米的高差,,這個位置室外標高還沒旁邊市政道路的標高高,我想知道: 1,、流量還有揚程是怎么確定的,,進水口、出水口的壓力怎么來,,看了給排水設計手冊也沒看到,, 2、水景里的水怎么循環利用,,需要循環泵嗎,,泵坑的高度,集水坑的用處 3,、如果溢水口的水排向雨水井,,下雨天是不是會倒灌
來源:暖通風向標 如有侵權請聯系刪除 高揚程水泵用于低揚程抽水 很多人認為抽水揚程越低,電機負荷越小,。在這種錯誤認識的誤導下,,選購水泵時,常將水泵的揚程選得很高,。其實對于離心式水泵而言,,當水泵型號確定后,其消耗功率的大小是與水泵的實際流量成正比的,。而水泵的流量會隨揚程的增加而減小,,因而揚程越高,流量越小,,消耗功率也就越小,。反之,,揚程越低,,流量越大,消耗的功率也就越大,。
請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15,、中危-I級,,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎,?
求助有地下室做車庫,、有市場(在一層),、及十八層的住宅前室要做噴淋,前室面積很小,,但十八層處前室為最不利點,,其面積為40m2,噴頭數為5個,請問其用水量如何確定,,如何確定水泵流量,、揚程?
消防和生活用水共用給水管網,,水泵該怎樣計算其揚程和流量,。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,,該怎樣選泵,?謝謝啊,!回答詳細的我請客,!
冷水泵揚程是否與樓層高度沒有關系呢?比方說一幢約100m高的高層建筑空調,,我個人認為,,水泵揚程還應該加上△P=ρgh,還請各位同行指教
確定水泵流量揚程的方法1、如果生產工藝中已給出最小,、正常,、最大流量,應按最大流量考慮,。2,、如果生產工藝中只給出正常流量,應考慮留有一定的余量,。對于ns>100的大流量低其不意揚程泵,,流量余量取5%,對ns<50的小流量高揚和泵,,流量余量取10%,,50≤ns≤100的泵,,流量余量也取5%,對質量低劣和運行條件惡劣的泵,,流量余量應取10%,。3、如果基本數據只給重量流量,,應換算成體積流量,。
空調室外主機為4臺60KW的風冷模塊機組,水量為10.3*4=41.2M3/H,,而空調末端(風機盤管和新風機組)的總水量為80-90m3/h,整個系統帶2作1500平米的小樓(3層),,不利水路總長度近100米。這個系統的水泵該如何選,?流量以哪個為準,,揚程多少?好稱專家的人選的泵為格蘭富的流量45m3/h揚程22米系統運轉起來后會怎么樣,?專家們說說
各位同仁,請教個問題水泵樣本上標的都是高效段時的流量及揚程比如:熊貓的樣本上100FL72-14*4 對應的Q=20 H=70,;Q=24,,H=60 。,。,。,而我的消防流量是20,,但H在65左右可能更合理點,,我是不是能把把H就定在65(相對應的Q肯定大于20,滿足要求),,這點廠家是不是很容易辦到,,?,?,?還有就是這種型號的是多級泵,是14*4,,H是不是就只能以14的倍數遞增呢(并且廠家給出的H 并不是14的倍數?。?/p>
在管徑,、管道長度和安裝方式均不變的情況下,,如何提高管內水流速度?是提高水泵揚程還是加大水泵的設計流量,?如何計算,?這樣的情況下流速與水泵設計流量的關系式是什么?-------我司擴產,,用水在附件江里取水,,現總取水量不足,想在管道不變的情況下(目前流速約為1.5m/s),,通過更換水泵來達到提升取水量的目的,,現不知除加大水泵的設計流量外,須不須要提高水泵的揚程,?