對于這個加壓原理我有很多不明白的地方,請教這里的高手。圖中遠傳壓力表的上下限的值是怎么確定的?氣壓罐起什么作用,?這種情況下是不是就不用設高位水箱了,?只單純的設計個消防水箱就可以了,?初學有很多問題,請見諒,。
我在學習圖紙的時候注意到,,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵,。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,,那么水泵在哪兒呢,,請前輩們指點。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]
文章摘要:城市用地日趨緊張,,促使高層建筑物向高空發展,,現代科學技術和現代工業的發展,也為高層建筑提供了條件,,20世紀50年代以來,,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,,經濟建設日新月異,,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起..? 高層建筑 ? 消防 ? 給水 ? 火災 詳細內容:城市用地日趨緊張,促使高層建筑物向高空發展,,現代科學技術和現代工業的發展,,也為高層建筑提供了條件,20世紀50年代以來,,我國大城市里陸續興建了一批高層建筑,。特別是80年代以后我國實行改革開放以來,經濟建設日新月異,,高層建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春筍的拔地而起,,發展很快。據上海市2002年統計數表明高層建筑已達5000余棟,。高層建筑在節約用地,、壯觀城市和提高人們生活質量等方面的優越性已為每人所公認。但高層建筑的火災危險性比一般建筑大得多,。撲救高層建筑火災,,水是主要的滅火劑。能不能有足夠的水壓不間斷地送到水槍陣地上,,直接
現就高層建筑的給水方式讓大家討論.但愿能記大家以后設計更合理!1,、采用何種給水方式合理,,具體問題具體分析;2,、高層建筑給水設計遇到的問題與解決方案,;3、水泵房的設計,。
最近做小區全是高層,有18層,15層和11層的,總工選的是調節水箱供水,在地下室做有生活水箱,在樓頂做了兩個調節水箱,一個專供3棟18層,另一個供11層和15層的幾棟.我自己偏好于變頻供水,覺得比較環保,不知各位高手都是怎么選的
高層建筑給水排水設計手冊 pdf檔第一冊
我想請問一下,高層建筑的給水立管都是通過建筑內的統一管井穿過樓板的,那在被N根給水立管穿過的管井(只有一個井口)應該怎么處理呢?
高層建筑是指10層及10層以上的居住建筑或建筑高度超過24m的公共建筑,。這些高層建筑對室內給水的設計,、施工。材料及管理方面提出了更高的要求,。高層建筑與多層建筑比較有以下特點:(1)高層建筑室內衛生設備較完善,,用水標準較高。使用人數較多,,所以供水安全可靠性要求高,。(2)高層建筑層數多,,如果從底層到頂層采用一套管網系統供水,,則管網下部管道及設備的靜水壓力很大,一般管材,。配件及設備的強度難以適應,,所以,給水管網必須進行合理的豎向分區,。(3)高層建筑對防振,。防沉降。防噪聲,。防漏等要求較高,,需要具有可靠的保證。(4)高層建筑對消防要求較高,,必須設置可靠的室內消防給水系統以保證有效地撲滅火災,。高層建筑內高樓供水系統的豎向分區,原則上應根據建筑物使用材料,。設備的性能,。維護管理條件,并結合建筑物層數和室外無塔供水管網水壓等情況來確定,。如果分區壓力過高,,不僅出水量過大,而且閥門啟閉時易產生水錘,。使管網產生嗓聲和振動,,甚至損壞,,增加了維修的工作量,降低管網使用壽命,。 同時,,也將給用戶帶來不便;如
想問一下各位大神,,水泵揚程=最不利點工作壓力 損失 水平好差,,但是如果樓下有開水龍頭用水,是不是管道內的壓力就會減小,,那么最不利點是不是就不能達到工作壓力了,,樓下開的水龍頭越多,最不利點的壓力就越???
高層建筑給水系統的優化設計:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 編輯 ]
《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-95)第7.5.6條規定:“高層建筑給水系統應采取防超壓措施”。這是我國第一次將超壓和防超壓措施列入規范條文,。消防給水系統的超壓是指系統內的水壓超過其工作壓力限值,,造成管道、配件,、附件,、器材和設備的損壞,影響消防給水系統正常運行的現象,。超壓問題在高層建筑消防給水中客觀存在,,應引起注意,并采取防治對策,。消防給水系統超壓的原因大致有以下情況:
一,、前言 在消防給排水設計中,高層建筑一般指十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅)或建筑高度超過24m的公共建筑,。多層建筑是相對高層建筑而言,,但是實際上一般的建筑給水設計中多層建筑由于種種原因的限制,譬如電梯設置,,大多數為6層以下,,故本文討論的多層指6層以下或低于20米的建筑。隨著市政給水管網的完善和新型設備材料的不斷出現,,給水系統的布置方式也快速發展,,并衍生出多種不同類型,可供設計師選擇用,。但是,,由于多層與高層的不同特性,尤其是消防方面,給水系統的正確選用也是十分重要的,,否則輕則水壓水量不穩,,重則事故頻頻,不能正常運行,。以下就分別介紹一下多層建筑和高層建筑的常見的給水系統方式,。 二、多層給水系統 目前,,國內大多數城市的市政管網壓力可以維持在2公斤
隨著社會和國民經濟的不斷發展,,我國的高層建筑也越來越多地矗立于城市之中。在象征城市繁榮與發展的同時,,保障高層建筑消防安全的建筑消防給水設計,,也就成了給排水設計中的重要部分。結合本人的畢業實習實踐,,現就高層建筑的消防給水設計談幾點淺顯的個人想法,。 一、 關于高層建筑消防水箱的設置 按照我國現行的《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045—95(以下簡稱《高規》)要求,,凡建筑高度超過24米,、而又未采用高壓給水系統的高層建筑,均應設置高位水箱,,以保證消防用水,。但在實際執行中,設置建筑高位水箱常遇有兩大問題:一是建筑立面受影響,,建筑專業不愿意做,;二是即使設置了高位水箱,,建筑物最上面兩層的水壓往往不能滿足防火規范要求的消防所需水頭,,仍需要另加消防增壓泵,這樣一來就增添了一些不必要的費用,。針對這種情況,,筆者認為,限于50米以下的二類高層建筑可不設置高位水箱,,而采取在消防泵房內一并做小流量的穩壓
[code]高層給水系統通常分如下幾大系統:一,、給水系統:通常采用變頻供水的方式,可以采用分區供水,。二,、消防給水系統:由屋頂水箱間和消防泵房的消火栓泵提供。三,、生活熱水系統:分統一供水和分戶供水兩種,,前者由熱力公司提供給水方式同給水系統;后者采用燃氣壁掛爐,、電熱器或太陽能等供水方式,。四,、中水供水系統:原理同給水系統,主要供沖廁用,。[/code]
22層辦公樓,,一層是商業用房。1層層高5.60 m,,2-5層層高3.6 m
請問各位大俠,,現在小區生活用水水泵選用一用一備還是兩用一備更合理啊,?水泵變頻控制,,一共四棟房子,最高32層,,現在幾個人為到底是一備一用還是兩備一用更合理爭論,,請問到底該怎么配置?
淺談高層建筑消防給水設計的一些問題 高層建筑投資規模大,,建筑使用功能復雜,,使得對設計的要求越來越高,特別是防火安全的設計,。我國社會經濟還不發達,,因此,我們在設計當中既要考慮到控火及滅火的安全性,,又要考慮到投資的合理性,。下面就筆者在設計當中的幾點體會,與大家交流,。 一,、室外消火栓數量的確定 《高規》第7.3.6規定:“室外消火栓的數量應按本規范第7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10-151/s”,,但是《高規》的《條文說明》是這樣解釋:“室外消火栓的數量應保證供應建筑物需要的滅火用水量,,其中包括室內、室外兩部分”,,筆者認為的解釋超越了《高規》的規定,。室外消火栓是室外消防用水取水口,理應按室外管網來考慮,??梢韵胂蟮玫剑彝夤芫W(wǎng)供水流量一旦確定,,即使設置再多的室外消火栓,,其室外消火栓所能取到的水量的總和也就是室外管供水總量。當設計把室消防用水儲存在室內消防水池時,室外管網一般就按室外消防用水量來確定,,因此室外消火栓的數量應按室外消防用水量經計算來
超高層建筑是我國城市現代化建設的集中表現形式之一,,也是建筑行業施工技術進步的具體體現。通常情況下,,超高層建筑由地下車庫,、人防工程、商業區,、辦公區,、住宅區以及酒店等多種功能組成,建筑高度超過100m,,并在40層以上,。超高層建筑的高度超限,給水排水系統縱向有別于普通的高層建筑,,所以要求設計人員熟悉各個系統的優缺點,,并針對不同的建筑,采用相對科學的設計方案,。 1,、生活給水系統 1.1市政直接供水系統 《城鎮給
圖紙簡介: 高層建筑給水系統原理圖(給水系統分區設置) 投稿網友: yomoto 上傳時間: 2013-09-04 圖紙省份:
如今高層建筑已是現代化城市發展的一種標志,由于樓層越建越高,,僅靠市政管網的供水壓力是無法滿足高樓層用水點的水壓要求,,因此就需要二次增壓供水設備來輔助供水。那么很多人就會問了:這樣一套高層建筑自動給水系統多少錢呢? 博海表示:高層建筑自動給水系統價格與是否分區供水(高區,、中區,、低區),供水設備型號(流量,、揚程,、功率等),供水設備類型(無負壓供水設備,、變頻恒壓供水設備,、箱式無負壓供水設備,、超靜音供水設備,、全變頻供水設備、一體式供水設備)有主要關系,,另外還與設備品牌,、材質、配置,、質保期,、運輸、安裝等有關。 高層建筑分區應豎向分區,,豎向分區壓力應符合下列要求: 1,、各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa; 2、靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),,宜設減壓或調壓設施; 3,、各分區不利配水點的水壓,應滿足用水水壓要求,。 4,、居住建筑入戶管給水壓力不應大于0.35MPa。 5,、建筑高度不超過100m的建筑,,宜采用垂直分區并