這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,,一臺工頻運行,,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,都變頻運行,,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,會浪費電能,。2.在同時使用的時候,,小揚程泵出力的時候,大揚程泵在出小力,,如果大揚程泵出全力的時候,,小揚程泵會被回灌,那么會不會燒壞電機,?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程,?泵出水壓力相同?揚程相同是否就是出水壓力相同,?
各位: 不同流量,、揚程水泵并聯運行時總流量和揚程如何變化,?其特性曲線如何變化,請高手指點,!多謝,!
如果一臺流量240m3/h,揚程35米的水泵,,和一臺600m3/h,揚程42米的水泵并聯運行的話,,揚程和流量能達到多少?是不是能達到840m3/h,那揚程是多少,?
已知供水干管實際流量275-280T/H,管徑273 現有三臺H=60M,Q=173t/m3/H的泵并聯,型號 IR123-100250B 二用一備 請問能滿足要求么?兩臺泵并聯的流量和揚程是多少?這樣用經濟么?
三臺型號相同的水泵并聯,,其中每臺水泵的揚程都為50m,。請問并聯后總的揚程還為50m嗎?如果三臺串聯后其揚程又為多少,?多謝,!
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算,?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢,?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
我的機房有兩個冷水機組,冷量相差一倍,,對應機組所設計的水泵流量差一倍,,揚程一樣,并聯運行時是否可以正常運行,,流量會降低多少,?,先高手謝謝了
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
最近總在冷卻循環水設計上犯事,,可能對這方面設計沒深入研究也就沒時間仔細考慮吧,好像選的泵在實際使用上總是反映揚程偏小,,一般揚程我選到20多米,,總覺得小,可能對各種沿程及局部損失計算不全吧,,各位選泵是否至少都是30米以上的?這樣打入5米以上的富裕量保險系數也高些,,另外冷卻水泵并聯不宜超過三臺(設計技術措施上說的)可我覺得它并沒有說這樣并聯流量衰減到底是多少,,保險點的做法是一對一的系統,即一臺泵對一臺塔對一臺制冷機(一定要跟暖通專業確認制冷機的揚程損失),,不管他循環水管要多少根要占多少地方,,否則如果管道并聯或者泵并聯或者冷卻塔并聯都不好計算出實際流量的衰減和實際沿程局部損失,這樣造成選泵的極大的不精確性,除非把泵流量揚程都放大很多,,要不除非你有時間去精確計算和研究實際流量衰減和各項損失,,各位在設計冷卻循環水時都是怎么做的?
現在做了一個工程,,由于分期建設,,冷凍機房共選了5臺水冷機組,3臺先裝,,2臺后裝,,選冷凍水泵時,共選了5臺并聯,。有資料說5臺并聯會衰減流量40%,,而冷卻水泵也是如此。于是我打算將3臺先并聯送入3臺冷水機組,,后再將2臺并聯送入冷水機組,,這樣流量又會衰減多少呢?如果選3臺大流量的水泵,,有什么不妙之處呢,?敬請高手指點。
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,,請各位前輩指點一下,,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程,。
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?
在空調設計中大多數人水流量都乘上1.1或1.2,,為什么呢究其原因本人認為是: 1,、水力計算沒算多是估算,乘1,。2為了保險,; 2、考慮管道運行2年后生銹阻力增加流量相對下降,。 3,、考慮水泵并聯運行水泵流量不等于各泵額定流量之和,,是在Q到nQ之間(n表示n臺泵并聯)。具體要畫水泵疊加圖才能清楚,。有誰對多臺水泵并聯運行的流量做個疊加圖:理論上并聯水泵運行流量是:大于Q小于2Q的,。如果選一臺揚程大的水泵和一臺小揚程的水泵并聯流量會如何?并聯水泵疊加圖該如何畫
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
看了一些關于軟化處理的圖紙,,原水從水箱出來,經輸送泵進入多介質過濾器,,流量只有20m3/h,,多介質過濾器高3米多,加上富余水頭,,水泵揚程也就10差不多了,,怎么會標35m?35m是如何算出來的
關于低揚程水泵選擇問題我在某工程做水暖監理,該工程采暖設計采用電鍋爐為降低運行費用采用兩座250立蓄熱水箱,,由板式熱交換器與鍋爐-水箱交換,,設計采用水泵揚程25米可電機轉速采用2900轉,問題出來了,!管徑設計DN250,,水泵出口直徑不到100,因此而產生噪聲,、水泵頂不動單向閥導致系統不能正常運行,。我認為水泵的選擇應該是水泵的出水口徑與系統管道相差1號,最多不能大2號,,水泵電機的轉速自然就不會是2900,。不知同行網友有何高見。
各位大俠,我設計一個酒店,,5層樓,,水泵放在天面供冷卻水,是水環熱泵系統,。樓層總高20米,,最不利的環路大概230米,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎,?
并聯水泵揚程
并聯水泵揚程專題,,為您提供并聯水泵揚程相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與并聯水泵揚程 相關的專業交流討論,,更多并聯水泵揚程相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題