10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
比如說水泵是30M的揚程,,向一段封閉的管道充水加壓,在水泵不關的情況下,,水管里面的壓力可以慢慢上升到很高嗎,,遠遠大于30M水壓,甚至更高,把管道壓爆呢,?
有一個10棟住宅(分別為11層和17層)的小區,,整個小區共用一套水泵-水池-水箱加壓系統,,在小區的最高樓屋頂設置一個18方消防水箱,,在地下室設置消防泵房,。那么請問:該小區的消防水泵接合器怎樣設置,?因?yàn)檎麄€(gè)小區為一個系統,,考慮一處火災,,我只需按照小區消防用水量最大的一棟建筑來確定水泵接合器的數量,,然后接在室外消防管網上,?還是我必須在每棟建筑處設置水泵接合器呢,?
小區500戶,其中低區(1~9層)層高3米,,220戶,,每戶兩衛一廚,高區(10~19層)130戶?,F(xiàn)有單級管道泵低區7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,,高區22KW,Q=50,DN80,H=75米,實際使用中感覺費電,,不怕作用不大,,想更換水泵,但不知道怎么換才最經濟,,特別是以后的使用能夠節電,。請各位幫忙給重新配置。謝謝
加壓給水泵站PLC控制原理圖
一個項目設計已完成,,業主突然想要做雨水回用于辦公樓沖廁,。由于設計已過審,不能再大改,,就想在室外加個雨水處理一體設施,。清水池埋地,請問出水的加壓水泵可以用變頻潛水泵嗎,?
我前段時間設計一個4層辦公樓,,水箱進水高度管高度18米,,市政最底壓力16米,我考慮夜晚市政水壓會達到18米的,,可以在夜晚給水箱沖水的,,可是審圖說壓力不夠,硬要加水泵,,請問各位,,我要不要加水泵,?
對于這個加壓原理我有很多不明白的地方,請教這里的高手。圖中遠傳壓力表的上下限的值是怎么確定的?氣壓罐起什么作用,?這種情況下是不是就不用設高位水箱了,?只單純的設計個消防水箱就可以了?初學有很多問題,,請見諒,。
工廠生產污水加壓排放用水泵怎么選用,。我的污水生成量在11-15T左右,城建的排污總管的壓力在8-9KG之間,。就是說城建的排污總管的吸引力在8-9KG之間,。我要用什么樣的泵好。多大的流量,,功率,,口徑,揚程.及相關的型號
如圖,,該圖紙不是本人設計,只是拿來參考學習,。圖上顯示高區供水水泵揚程為20mH2O,,我計算得系統揚程1.1mH2O。為本建筑為15層,。其中1~5層餐飲,、公共區,6~14為酒店客房,。給水供水分為兩個系統,6~11層為水箱直接供水,,12~14層為于頂層變頻水泵加壓供水,。水箱底標高為58.00m,,14層客房沐浴用水器標高為53.10m,兩者高差為H1=-4.9m,。計算從水箱 到14層客房用水器最不利管路的阻力H2=2.5mH2O,,沐浴流出水頭為H3=3.5mH2O,算得所需揚程H=H1+H2+H3=1.1mH2O,。問題:按這樣計算水泵揚程應該為不用那么大,,20mH2O的揚程是否太大了,有點浪費,。不足處望指點一二,。
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,,區別是什么?
1. 水泵的流量—揚程特性曲線(Q~H),應是隨流量的增大,,揚程逐步下降的曲線,。 2.應根據管網水力計算進行選泵,水泵應在其高效區內運行,。 3. 生活加壓給水系統的水泵機組應設備用泵,,備用泵的供水能力不應小于最大一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換交替運行。
現有一工程采用熱回收機組,,熱水過熱回收器后進日用水箱,,水箱在屋頂,請問生活用水管子出日用水箱后的加壓泵的揚程如何選擇,?急?。?!
有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
圖紙簡介: 水泵房設計施工圖紙需要認真閱讀補充說明:本生活水泵房為黃崗寺興華街小區二次加壓生活水泵房。生活水泵組采用變頻調速恒壓自動控制。成套變頻供水設備配套供水泵四臺,,三用一備,,全自動定時切換,故障互投,。消防給水采用區域臨時高壓給水系統,,共用消防水池和消防水泵,分期在最高建筑物頂水箱間設置高位消防水箱,。 投稿網友: zhou737817314
本帖最后由 shang_tingting 于 2017-3-14 16:10 編輯 1,、變頻加壓泵站不同型號的水泵能否并聯運行?即流量不同,,揚程相同,?我的 意思是可以運行的,因為都是一對一變頻運行,,每天水泵后端都裝有壓力變送器,,可以設定每臺泵出口壓力恒定,那么不存在相互干擾的情況,,因此大小泵可以并聯運行是沒有問題的,。樓主啥意見?很多人都不同意哦,,他們給我畫水泵性能曲線,,管道特性曲線來分析,我沒法反駁他們,。 2,、泵站小流量泵是如何選取的?
住宅小區二次加壓水泵調速運行,以最不利點作為恒壓控制點時,,如果最不利點用戶無流量不產生動壓,,此時仍然在最不利點做恒壓控制,能否滿足次最不利點要求的總揚程,? 我認為是很難滿足的,,因為最不纁無流量的話,則水泵提供給他的恒壓值為:靜壓(最不利點高程產生)+服務水頭,。而次不利點需要的揚程為:靜壓(次不利點高程)+動揚程+服務水頭,。 所以,如果采用最不利點做恒壓控制,,必須滿足靜壓(最不利點高程產生)>靜壓(次不利點高程)+動揚程. 請各位指教!
我單位自來水加壓站有30KW電機二臺,,ABB變頻器一臺,,泵為144立方米/小時,有自動和手動轉換開關.手動為降壓?dòng).目前經常自動停機(自動檔),,特請求高手指點,,因無圖紙,,還望提示調試方法及圖紙.
見圖,,左下角和右下角的前室要加壓送風嗎?有何依據,?注:電梯不是消防電梯,。
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
水泵加壓
水泵加壓專題,,為您提供水泵加壓相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與水泵加壓 相關的專業交流討論,更多水泵加壓相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題