昨天,凌晨的大暴雨,,讓抽水泵太多淤泥導致馬達壞死,恰巧渠管老化導致爆流,,雨水淤泥導致浸濕電壓房,幸好電房遇到短路自動跳閘.否則后果不堪設想,,現在想請問抽水泵要多大的功效才能抵擋住大暴雨的淤泥,,我這光維修費就用掉了19萬
短短的20米的溝渠,安了4個抽水泵,,水稀稀拉拉來著,!大家都在搶水!不知什么時間就沒水了,。種地本身已經收入微薄,現在這樣就更困難,。,。。大家有沒有辦法能解決下用水問題,?
水泵并聯時,,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,最不利點的長度約100M,,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算?如果估算,,那它的揚程一般取多大值呢,?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
現在要從地下5米水池里抽熱水(水溫大約60°),、供水到樓上(樓高約25米),咨詢了幾個廠家都說要深井泵才行,,一般的自吸泵達不到這個要求,,因為抽宋成負壓,60°的熱水會因為負壓而汽化,,請問一下大家,,真的是這樣嗎,?我個人覺得5米的負壓不算大吧,應該不會汽化那么快吧
今年去拜山時,,在一農村歇腳,口渴時想去喝水,,竟然看到一個歷史好久遠的抽水泵,,大家有沒有見過這個啊,?,??順便附上靚照一枚
水泵銘牌上的參數流量是不是,,揚程等于0時的最大流量
本人非該專業人員,,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,每層50人,,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程、流量,?
請教大家:水泵有沒有吸程在7m的,,流量在100m3/h,揚程在15m的,?如果單獨沒有這種泵,,什么組合形式能夠滿足?這個吸程已經確定是6.89m了。急求,。謝謝
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,,一臺工頻運行,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,,都變頻運行,,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,,會浪費電能,。2.在同時使用的時候,小揚程泵出力的時候,,大揚程泵在出小力,,如果大揚程泵出全力的時候,小揚程泵會被回灌,,那么會不會燒壞電機,?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程?泵出水壓力相同,?揚程相同是否就是出水壓力相同?
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),,估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算,。 其中,設計選取的水泵揚程過大,,將使得富裕的揚程換取流量的增加,,流量增加才使得水泵噪音加大。特別的,,流量增加還使得水泵電機負荷加大,,電流加大,發熱加大,,“換過無數次軸承”還是小事,,有很大可能還要燒電機的。 空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定,?
我剛開始工作,發現水泵揚程的確定是一個難點,,請各位前輩指點一下,,該怎么樣才能正確、簡便的確定水泵的揚程,。
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
看了一些關于軟化處理的圖紙,原水從水箱出來,,經輸送泵進入多介質過濾器,,流量只有20m3/h,多介質過濾器高3米多,,加上富余水頭,,水泵揚程也就10差不多了,怎么會標35m?35m是如何算出來的
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
各位大俠,,我設計一個酒店,,5層樓,水泵放在天面供冷卻水,,是水環熱泵系統,。樓層總高20米,最不利的環路大概230米,,我選用28米的揚程的廣一泵會太小嗎,?