(1)葉輪流道堵塞如果葉輪部分流道堵塞,,將影響葉輪的做功,導致出口壓力下降,。因此需要拆泵檢查清除異物,。為防止再次出現該問題,必要時可在泵進口前加設過濾裝置,。(2)發生內泄漏當泵內的轉動部分與靜止部分間隙超過了設計范圍,,將導致內部產生泄漏,體現為泵的排出壓力下降,,如葉輪口環間隙,、多級泵的級間間隙。此時應進行相應的拆檢,,對造成間隙過大的零部件進行維修或更換,。(3)入口發生汽蝕如果泵的吸入口壓力太低,低于泵送介質的飽和蒸汽壓,,就會形成汽蝕,。此時應檢查進口管路系統有無阻塞或進口閥門開度是否過小,或者提高吸入水池的液位高度,。(4)轉速降低影響泵揚程的重要因素是葉輪外徑和泵的轉速,,在其他條件不變的情況下,泵的揚程與速度的二次方成正比例關系,,可見速度對揚程的影響是非常大的,,有時因為外部的某種原因使得泵的轉速降低,就會相應的降低泵的揚程,。此時應檢查泵的轉速,,如果確實轉速不夠,應檢查原因,,合理解
昨天,,凌晨的大暴雨,,讓抽水泵太多淤泥導致馬達壞死,恰巧渠管老化導致爆流,雨水淤泥導致浸濕電壓房,,幸好電房遇到短路自動跳閘.否則后果不堪設想,,現在想請問抽水泵要多大的功效才能抵擋住大暴雨的淤泥,我這光維修費就用掉了19萬
短短的20米的溝渠,,安了4個抽水泵,水稀稀拉拉來著,!大家都在搶水,!不知什么時間就沒水了。種地本身已經收入微薄,,現在這樣就更困難,。。,。大家有沒有辦法能解決下用水問題,?
如圖 是開式系統,,由水池1將水提升至水池2 靜揚程怎么選 是兩池液位之差s1 還是到最高處s2
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
向各位大蝦請教一個問題,,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,它的水泵揚程應該如何選取呢,,是經過水力計算還是估算,?如果估算,那它的揚程一般取多大值呢,?
現在要從地下5米水池里抽熱水(水溫大約60°),、供水到樓上(樓高約25米),,咨詢了幾個廠家都說要深井泵才行,一般的自吸泵達不到這個要求,因為抽水形成負壓,,60°的熱水會因為負壓而汽化,,請問一下大家,真的是這樣嗎,?我個人覺得5米的負壓不算大吧,,應該不會汽化那么快吧
一個河道抽水泵站,河道的水位正常為43.2米,,水泵的安裝的高程是29.3米,,水泵的揚程是58米,進水管道是自流進水,, 直徑1800mm,,流量是33800立方米/小時。想利用管道水流來安裝水輪機發電,,這種可行性為幾何,?考慮安裝水輪機后對水泵的影響。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,讓水泵在最佳效率曲線內運行,?
今年去拜山時,在一農村歇腳,,口渴時想去喝水,,竟然看到一個歷史好久遠的抽水泵,大家有沒有見過這個????,?順便附上靚照一枚
各位同仁,,請教個問題水泵樣本上標的都是高效段時的流量及揚程比如:熊貓的樣本上100FL72-14*4 對應的Q=20 H=70;Q=24,,H=60 ,。。,。,,而我的消防流量是20,但H在65左右可能更合理點,,我是不是能把把H就定在65(相對應的Q肯定大于20,,滿足要求),這點廠家是不是很容易辦到,,,??,?還有就是這種型號的是多級泵,,是14*4,H是不是就只能以14的倍數遞增呢(并且廠家給出的H 并不是14的倍數?。?/p>
高層建筑 70m 采暖,,需要揚程多少的水泵?,?是不是必須要大于 70m ,?? 那個揚程是不是要 系統總阻力+ 70mH2O 的揚程 ,?,? 還是樓層高 70m,對于供暖用的水泵影響不大 ,?,??
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,,一臺工頻運行,,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,,都變頻運行,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,,會浪費電能。2.在同時使用的時候,,小揚程泵出力的時候,,大揚程泵在出小力,如果大揚程泵出全力的時候,,小揚程泵會被回灌,,那么會不會燒壞電機?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程,?泵出水壓力相同,?揚程相同是否就是出水壓力相同?
來源:暖通家族 如有侵權請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算,。 其中,,設計選取的水泵揚程過大,將使得富裕的揚程換取流量的增加,,流量增加才使得水泵噪音加大,。特別的,流量增加還使得水泵電機負荷加大,,電流加大,,發熱加大,“換過無數次軸承”還是小事,,有很大可能還要燒電機的,。 空調的問題: 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小
本人非該專業人員,,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,現已知一座辦公樓共12層,,樓高49m,,其中5~12層為恒壓變頻供水,每層面積1000平方,,每層50人,,別人和我說這足夠選擇水泵了,請問怎么選擇水泵的揚程,、流量,?
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
看了一些關于軟化處理的圖紙,,原水從水箱出來,,經輸送泵進入多介質過濾器,流量只有20m3/h,,多介質過濾器高3米多,,加上富余水頭,水泵揚程也就10差不多了,,怎么會標35m?35m是如何算出來的