噴淋主泵啟動時,,增壓穩壓裝置(位于地下消防泵房)的循環泵停泵,,但是氣壓水罐處于p2壓力,,那氣壓水罐的壓力不會阻礙主泵提供的壓力(揚程)嗎,?
一個占地達7000平米,建筑面積13000平米的四星級賓館,一個建筑面積約2000平米的游客服務中心,一個三層辦公樓,建筑面積約3000平米.三個建筑共用了一個能源中心.能源中心在三個建筑的中心位置.三個建筑之間均有河道隔開,分三個區域,而能源中心與游客服務中心在一個區域. 能源中心內配置了四臺50萬大卡的遠大一體化直燃機(制冷制熱\熱水三功能),空調水系統通過分集水器設置成多個回路供應三個區域.室外管道采用了直埋保溫管. 問題:由于總體建筑規劃的幾度更改,一體化直燃機在采購時是標準配置,每臺機器自配了揚程19米的供回水水泵.而現實的情況是:空調水系統采用了閉式系統,其中的一條最不利環路總長度達了500~600米,而總共5個環路其遠近均不同.并且由于要過河道及地面標高的變化,造成系統內彎頭較多,所以管路的沿程和局部損失很大,顯然19米揚程的水泵無法滿足.因此,必須安裝增壓泵.那么,此增壓泵裝在哪里合理呢?裝在最不利環路的供水管道上嗎?還是裝在總的回水管上?如何使水泵的啟停與機內水泵啟停同步或有序? 請壇內高手幫我想想辦法,假如你是行內高手,請不吝賜教!我的
今天一個同事跟我談到一個關于選泵的事情,,關于鍋爐循環水泵的選取,水泵先吸水,,出水經過一段管路后再經過鍋爐循環設備,,設備的出水壓力要求1.6Mpa,再經過一系列管路與設備后回到水泵的入口,,水泵處于低位,,其余處于高位,那么我認為揚程一定大于160m,。但此設計的初設階段,,別人選取的水泵揚程為50m,于是提出問題,,水泵的出水管壓力與水泵的揚程有何差別,?在此,向各位請教,,謝謝,!
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
請教一下如果水泵的參數定了,除了選和其一樣的功率,、轉速以外,,還應該注意什么呢?我這里有個90kw 的電機,,帶著一個90kw的水泵,,功率和轉速都一樣,但是電機轉了兩個小時就整體熱,,測得電流只有額定電流的80%,,電壓正常,不存在不平衡,,馬達保護器無報警,,絕緣正常,機械部分也正常,,軸承沒有問題,,也不掃膛,我現在不知道到底是什么原因導致電機發熱呢,?環境溫度是15度,,電機本體溫度已經是70度了,。出口閥開在75%.
一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,,水專業設了增壓泵,,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,,那這種情況電源怎么考慮呢,?
現有一個問題:冷凍泵冷卻泵的轉速與機組轉速相近。從理論上說轉速相近,,頻率相近從而產生共振,。請問各位是否有相關資料可供解釋。
水泵與水泵站!!!!!!!!!!!!!!!
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,,揚程為14米,,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎,?這樣氣壓罐還有作用嗎,?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢,?如果不能,,該怎么改進呢
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-26 20:42 編輯 最近二手房要裝修,,多層住宅(總7層,坐落在5層),,磚混結構,。每戶自來水都是市政直接供水至每戶,每戶的用水從各自的水表接出來沿外墻明敷入每戶,。裝修之前提早做了很多功課,,想給自己的家入戶總管處加一個“水泵”,至于這個我所稱呼的“水泵”到底是用所謂的家用增壓泵還是所謂的自吸泵,,這概念很模糊,。關于“自吸泵”和“增壓泵”的名詞解釋也看了許多,理解如下:“自吸泵”適用于地面抽地下水,、靜止的湖面抽水到河岸上(水從低處往高處走),、比如老式住宅小區市政壓力水只能到5樓而自己所住在7樓此時需要靠吸力的水泵將水吸到自己的所在戶內等等,不知道我的理解對不對,。<
兩臺冰水機配三臺水泵,兩用一備要求變頻控制,,主要是節能那么采用一臺變頻器逐一啟動或變頻調節流量呢,?還是采用三臺變頻器分別控制?實際工程哪種應用多,?
一座五層商業樓,,層高4.6米,五層共23米,,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,,不能打至屋面生活水箱,,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,,流量滿足要求,。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,,則水可以順利壓入生活水箱,。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷了,,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,,并附加一定的余量,。所以38米滿足要求,而20米則不行,。換個角度想,,假如此泵放在
本人遇到一家私立醫院的空氣能,,五層樓,每層六個房間,,每間三個床位(淋浴和洗手盆),,卻裝了個5匹的空氣能,配了個5T的水箱,,我感覺這樣配置不對,,熱水可能不夠用,,但現在急需解決的是熱水不會回過來,熱水回水管沒有回水,,配了個250W,32M揚程的自動增壓泵,,自認為這泵也不對,(空氣能和水箱放在樓頂),,但沒有什么數據給醫院說服曾添設備,,急需些,選型數據,,希望哪位大師拿些數據論證下,!
咨詢一個增壓泵選型的問題。 三臺空壓機,,采用閉式冷水降溫,。但整個冷水系統很大,此區域壓差較小,,只有1bar左右,,單臺機組冷水流量2t/h左右。 現在想在每臺空壓機冷水的供水管上增加局部增壓泵,,目標是增加到2bar的壓差,,那么是需要2*1.414=3t/h流量來選擇增壓泵嗎?而且選型后,,怎么保證水泵的工作點呢,? 有點頭疼,因為是閉式管道,,不知道如何選型為好,。
項目為一棟5層辦公樓,總共卡位大概510,,其1~3層為市政水供水,,4 5層采用地下室加壓供水。其4 5層員工卡位約120個,,在5層還有一個員工食堂,,供員工3餐。5層屋面標高約24米,。確定在地下2層(標高約-10米)內設置給水泵及水箱,。初步計算后,4 5層的日用水量約為16立方米,,打算取日用水量的一半,,選用8立方米水箱,但是關于水泵算出來總覺得算的不對。因為算出來流量小于1L/S了,。,。求教如何解決?謝謝,。
請教天面消防增壓泵的問題:小弟遇到一19層的辦公樓,,用泵+氣壓罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,,池底距離天面試驗栓2.0M,,距離19層的消火栓5.6M。有人說不用加天面的增壓泵,,理由系地下已經有穩壓泵和氣壓罐,,管網可以有足夠的壓力了。他說得對不對????噴淋系統又怎樣呢,??
天面消防增壓泵流量能滿足初期消防用水量嗎,?增壓泵揚程肯定大于天面水箱的高度,,如果不能滿足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能滿足初期消防用水那天面水箱不過起了個吸水遲的作用,。請大家談談看法?/p>
市政外網供水壓力為0.26MP,,小區最高點與市政外網的高差為16米,建筑物高度為18米,,請問各位大俠,,是否需要加壓才能達到供水要求.如過需要加壓,不設置泵房用什么方式能解決.
我這里有一項裝修工程,,六層樓,采用的是水箱給水方式,,現在衛生間用的是蹲式馬桶,,但是三樓以上水量太少,是否考慮能在上水管增加一臺增壓泵,?但是它的控制方式不知怎樣,,請各位指教!
我在工程中遇到一個問題,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),,不過在資料中,,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用)。不知道哪位能幫一下忙,。拜托了?。ㄎ沂窃谝粋€廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)
增壓泵與水泵的區別