一個占地達7000平米,建筑面積13000平米的四星級賓館,一個建筑面積約2000平米的游客服務中心,一個三層辦公樓,建筑面積約3000平米.三個建筑共用了一個能源中心.能源中心在三個建筑的中心位置.三個建筑之間均有河道隔開,分三個區域,而能源中心與游客服務中心在一個區域. 能源中心內配置了四臺50萬大卡的遠大一體化直燃機(制冷制熱\熱水三功能),空調水系統通過分集水器設置成多個回路供應三個區域.室外管道采用了直埋保溫管. 問題:由于總體建筑規劃的幾度更改,一體化直燃機在采購時是標準配置,每臺機器自配了揚程19米的供回水水泵.而現實的情況是:空調水系統采用了閉式系統,其中的一條最不利環路總長度達了500~600米,而總共5個環路其遠近均不同.并且由于要過河道及地面標高的變化,造成系統內彎頭較多,所以管路的沿程和局部損失很大,顯然19米揚程的水泵無法滿足.因此,必須安裝增壓泵.那么,此增壓泵裝在哪里合理呢?裝在最不利環路的供水管道上嗎?還是裝在總的回水管上?如何使水泵的啟停與機內水泵啟停同步或有序? 請壇內高手幫我想想辦法,假如你是行內高手,請不吝賜教!我的
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
本帖最后由 好好學習。 于 2013-5-27 18:27 編輯 我家以前老的方法弄的一個水泵自動控制系統,。 有DZ47,、水位控制器、接觸器,、熱繼電器,、兩個按鈕開關,一個手自動轉換開關,,組裝成的一個控制箱,,上中下傳感器是用三枚釘子連接電線放入水塔的。以前水塔沒水的時候自動擋都能自動啟動水泵,,后來突然不行了,,不知道是什么原因,最后換了不銹鋼的釘子還是不行,,這里我附上自己的接線圖,,大神給分析分析,萬分感謝,。 急需,,最近老沒水了都不知道,愁死了,。 好像在自動端時接觸器電壓不夠,,才170V,而手動端可以正常啟動,。還有釘子的線用的是網線
一個很小的庫房,,不設室內消火栓,。室外消防用水量15l/s,沒有自來水,,沒有室外消火栓,,但設有消防水池。室外消防給水一般是供消防車取水用的,,不設增壓泵,,可以嗎?但是規范又要求采用低壓供水時,,室外消火栓處的壓力不小于0.1MPa
一個多層的普通辦公樓建筑,,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,,他設了是審圖辦的要求,,那這種情況電源怎么考慮呢?
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,,揚程為14米,,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎,?這樣氣壓罐還有作用嗎,?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢,?如果不能,,該怎么改進呢
本人在此遇到了幾個的問題,基本列出已知條件,,望哪位大俠能夠相手幫助,,本人將感激不盡!:) 問題1:水池深度低于地坪3米,,水位大約低于地坪0.7m,水泵按裝在地坪上,,所供給的水液里含有已稀釋的低濃度硝酸,從水泵接出的主管(PP DN63mm)長度約為50米,,在主管后段20米內均布有5條10米長的橫管(PVC DN40mm)到設備上,,另每條橫管上又均布接出1.5米長的支管(PVC DN20mm),每條的DN20mm支管上各有3個同口徑的出水口,,出水口高度大約高于地坪1.3m,要求出水壓力接近于日常生活用水壓力,。請問各位本人應如何去設計,,選擇什么樣的離心水泵,及選擇什么樣的配套配件等等才能使供給系統都能正常穩定運行及經濟性呢,?問題2:已澆筑好的一個深度低于地坪1.8米,,高于地坪1.2米(總深度為3米)這樣的磚混結構清水池,由于當時未能充分考慮好,,沒有在離地坪一定高度的池壁上先放置一段水泵吸水管,,到時只能把水泵放置在水池上面,供給用水高度都在高于地坪1.2米左右,。但對于如此高度的吸水管,,應選擇什么樣的離心水泵才適合?當吸水管過長時會出現哪些問題,?或有哪些更好的改進方法,?另本
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-26 20:42 編輯 最近二手房要裝修,,多層住宅(總7層,,坐落在5層),磚混結構,。每戶自來水都是市政直接供水至每戶,,每戶的用水從各自的水表接出來沿外墻明敷入每戶。裝修之前提早做了很多功課,,想給自己的家入戶總管處加一個“水泵”,,至于這個我所稱呼的“水泵”到底是用所謂的家用增壓泵還是所謂的自吸泵,這概念很模糊,。關于“自吸泵”和“增壓泵”的名詞解釋也看了許多,,理解如下:“自吸泵”適用于地面抽地下水、靜止的湖面抽水到河岸上(水從低處往高處走),、比如老式住宅小區市政壓力水只能到5樓而自己所住在7樓此時需要靠吸力的水泵將水吸到自己的所在戶內等等,,不知道我的理解對不對。<
我這里有一項裝修工程,,六層樓,采用的是水箱給水方式,,現在衛生間用的是蹲式馬桶,,但是三樓以上水量太少,是否考慮能在上水管增加一臺增壓泵,?但是它的控制方式不知怎樣,,請各位指教!
我在工程中遇到一個問題,,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),,不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用),。不知道哪位能幫一下忙,。拜托了!(我是在一個廠家的產品說明中見到這種用法的,,我想知道它的具體情況)
請教天面消防增壓泵的問題:小弟遇到一19層的辦公樓,,用泵+氣壓罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距離天面試驗栓2.0M,,距離19層的消火栓5.6M,。有人說不用加天面的增壓泵,理由系地下已經有穩壓泵和氣壓罐,,管網可以有足夠的壓力了,。他說得對不對啊,?,?噴淋系統又怎樣呢?,?
天面消防增壓泵流量能滿足初期消防用水量嗎,?增壓泵揚程肯定大于天面水箱的高度,如果不能滿足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,,如果能滿足初期消防用水那天面水箱不過起了個吸水遲的作用,。請大家談談看法。
市政外網供水壓力為0.26MP,,小區最高點與市政外網的高差為16米,,建筑物高度為18米,請問各位大俠,,是否需要加壓才能達到供水要求.如過需要加壓,,不設置泵房用什么方式能解決.
水泵房放在地下一層,地下有二層,,為防止水泵振動發出太大的噪聲增加了隔振器及聯接板,,由于為防止水泵基礎過寬,聯接板我選用比樣本上的小了一檔,,不知道這樣可不可以,?
設計消火栓和自噴系統中,如果高位水箱的壓力可以達到最不利點的靜水壓力,,消火栓和自噴系統可不設增壓泵和氣壓設備,。如果這樣的情況了,那么自噴平時的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分別不滿足是由水箱來補水,,補水量大時誰來起動主泵,當時在水箱旁設增壓泵和氣壓罐時還有功能是起動主泵的工功能所以限制了他們那些增壓泵的流量,,如果在高處不設有增壓泵了那么大流量時怎么起動主泵,,要不是增壓泵來起動主泵的,為什么在設有增壓泵時還要限制他們的流量我總感覺在高位水箱時可以達到最不利點的壓力了,,地下室的主泵旁還要設增壓泵
一般屋頂的增壓泵有氣壓?,這個氣壓罐的壓力和大小如何確定,,增壓泵的啟停壓力值到底如何確定,?整套設備到底怎么搞?我現在被審圖的整暈了~哪位高手指教下 不勝感激,!
剛看過<<給水排水>>雜志2007年第8期中的<<廣州白云國際會議中心消防設計>>這篇文章該工程設計有室外消火栓水泵我個人覺得室外消火栓可以只設水池和取水口,火災時由消防車加壓即可不知各位大俠有何高見,發表一下看法吧.
如一座五層商業樓,,層高4.6米,五層共23米,,生活水箱高3米,。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,,因此想增設一臺管道泵,。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,,出水口接管引至屋面生活水箱,。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求,。但運行后發現水壓不至生活水箱,,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱,。雖然市政管網壓力可以打至二層,,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量,。所以38米滿足要求,,而20米則不行。換個角度想,,假如此泵放在三層,,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見,。
有個賓館,水箱為27T,放在樓頂,,共五層,,總計有90個淋浴標間,無浴缸,,怎么選熱水增壓泵,,請高手指點啊??!急,我QQ25496296,,郵箱[email protected]
如圖:本系統為工地臨時用水圖,水泵前端為一個蓄水池,,經過水泵增壓后,,供給工地施工用水。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,,在用水時水泵自動啟動,,無用水點時,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,,但這地方沒買到,,所以省了,這樣有可能造成水泵啟動頻繁,。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因,?,??[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 編輯 ]