  • 分享一份資料-消防水泵接合器安裝圖集

    圖集號:99S203消防水泵接合器安裝(含2003年修改版)

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,,建規說,,消防水泵宜自灌式,,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,,有什么辦法解決嗎,?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,,新建規修改后消防水泵要求自灌,,非自灌已經不能用了。

  • 請教消防水泵的安裝高度問題,?

    規范要求采用自灌式是否指水泵進水口高度不能高于水池最低水位?還是不能高于最高水位,?按規范要隨時保證水泵里有水,,在水池裝滿要求的水量時,只要在最高水位以下,,應該就能保證,,但如果在試驗消防系統時或火災后補充水時就可能無法滿足要求,因此我認為必須在水池最低水位以下才能符合規范要求,,不知大家如何設計的,。謝謝大家。

  • 《消防水泵接合器安裝》

    論文簡介:《消防水泵接合器安裝》99S203.pdf,,圖集 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 消防水泵如何選型,、安裝,、運行原理

    新手報到,,想系統的學習消防水泵、污水泵等的詳細知識,,比如如何選泵,、安裝、運行原理,,尤其是消防泵,,從哪兒能學習這相關方面知識點,請指導,,謝謝了,!

  • 99S203消防水泵接合器安裝

    水泵接合器安裝圖集。這是自己用相機拍的,,不到之處,,望指正!

  • 關于消防水泵的幾個問題,?,??

    請教:1,,消防主泵,,穩壓泵,加壓泵的概念有什么不同,?2,,什么時候要用主泵,什么時候用穩壓泵,?3,,天面水池提供10分鐘的消防用水,但壓力不足,,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵,?(我只加了加壓泵)4,什么時候啟動主泵,?什么時候啟動穩壓泵,?

  • 關于消防水泵揚程的問題

    有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,,DN150,,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎,?還要計算整個最不利層的損失嗎,?

  • 關于消防水泵自灌的問題

    有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!

  • 關于消防水泵揚程的選擇

    各位好,本人是新手,,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓?比如:市政水經過倒流防止器之后,,水壓為0.15MPa,,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了,?請各位指教,,謝謝!

  • 消防水泵接合器及室外消火栓安裝要點

    消防水泵接合器及室外消火栓的安裝注意幾點: 1 試用范圍 本標準適用于民用及一般工業建筑消防水泵接合器及室外消火栓的安裝,。 2 引用標準

  • 消火栓按鈕可以起動消防水泵?

    《火災自動報警系統設計規范》6,。3。2消防控制設備對室內消火栓系統應有下列控制,、顯示功能:6,。3。2,。3顯示起泵按鈕的位置《民用建筑電氣設計規范》24.6.2.1設有消火栓按鈕的消火栓滅火系統,其控制要求若下:(2)當消火栓設有消火栓按鈕時,應能向消防控制(值班)室發送消火栓工作信號和起動消防水泵.那這樣一來,消火栓按鈕可以起動消防水泵,?

  • 如何選擇消防水泵的流量及揚程

    各位好!我想問一下,,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,,只有一層高,而層高是9.8米,,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢?

  • 關于估算消防水泵的揚程問題

    按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀

  • 消防水泵流量得選擇問題

    請教:有一小區:室內消防流量為15L/S,,噴淋流量為26L/S,,室外消防流量為20L/S,這三者合用一臺消防泵,,消防泵的流量應選多少,?

  • 消防水泵吸水管這樣布置可以嗎,?

    消防水泵吸水管這樣布置可以嗎?

    如圖,應消防水池邊的房間門不能直通室外,,水泵房只能布在如圖所示的位置,,那么水泵吸水管的長度就比較長了,而且有幾個彎頭,,吸水管管徑我采用DN200的,,請教高手,不知行不行,?

  • 消防水泵和噴淋泵可以合用嗎?

    一個商鋪區的消防,,有噴淋系統,,消火栓系統,面積總共5公頃左右,,泵房設計內的消火栓泵可以和噴淋泵合用嗎,?合用的話有什么技術要求嗎?急,,望高人指教,。

  • 110KW的消防水泵不能啟動

    1、在未啟動消防泵時,,三相電源線電壓為392伏,,啟動消防水泵后,在自耦降壓啟動的8秒內,,電壓降為312伏,。2、消防泵降壓啟動8秒后要進入全壓運行時,,由于電源電壓達不到水泵控制柜內交流接觸器的線圈工作電壓,,交流接觸器無法吸合而跳閘。 因為該消防工程停運一段時間,,此乃維修工程,,消防泵之前一直正常使用,但是現在換了水泵控制柜后就不能啟動了,,請問問題在哪里,?求教啊??!謝謝各位。

  • 室外消火栓消防水泵的選擇

    某住宅小區的室外消火栓已經布好了,,消防泵房也做好了,,現在要選室外消火栓的加壓泵,,流量能夠算出來,揚程Hp=Hq+Hd+hg+hz Hp——消防水泵揚程,;Hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓,;Hd——消防水帶水頭損失;hg——管網水頭損失,;hz——消防水池最低水面與最不利點消火栓之高差,。 Hq、Hd,、hg,、hz怎么確定啊,?