有一臺水泵,,有點小,,希望輸出的流量大些,怎么改呢,?現在是把管徑變大了,,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,,還有什么辦法防止水錘效應呢,?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
噴泉的水泵在水池內,正常的供電和控制由管理用房集中控制,,但管理用房距噴泉有20幾米,。如果依據《用電設備配電設計規范GB50055-93》第2.6.4條,遠方控制的電動機應有就地控制和解除遠方控制的措施,。但現在的問題是:就地控制按鈕箱要是設的話就要設在池邊,,太影響景觀。即使我設置就地的控制按鈕箱,,因為泵在池子里?,我設在水池邊的任何位置都不能算是就地。如果不設置就地按鈕箱,,又怕審核的提,。
目前,國內生產噴泉噴頭,、潛水泵和燈具的廠家很多,,但大部分工藝和品質不高,很難達到理想的效果,。希望各位行家能夠推薦幾款國內和國外的優秀品牌,也希望我們園林人能夠建立屬于自己的材料庫,,包括方方面面,,貼近專業,遠離商業廣告,,擁有真實的一片凈土,。
從地上抽水上樓頂水箱,,一共有8層樓高,每層樓高3米,;地上有6個彎頭,,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程,、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,,大概15米,,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭,;水管也是用1寸的鐵管,。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率,、流量)要多大的,。 很急很急。先謝了,! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程,、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會了將來一好好感謝師傅,。
我所在小區內建有一跌水循環噴泉水量大約25方水,,設計部門只是設計一個大樣圖,,具體做法遲遲沒作出來,本人想請教各位大俠,,循環水管采用什么材質的好管徑得多大,?還有水泵如何選用?謝了
各位用沒用過本站“給排水軟件”內容中 凱泉水泵選型軟件 ,怎么好象用不成,?安裝內容中的README上“如果沒有安裝Dao請安裝Dao”,,DAO是什么?請各位賜教,。
二,、合理選擇潛水泵型號規格:1、流量的初步選擇,。選擇泵流量大小,,要從兩方面考慮:一是需水量;二是井的涌水量,。需水量是生產,、生活灌溉用不多少,可按實際需要確定,。涌水量指井的出水量的大小,。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述關系選用潛水泵流量:需水量≤潛水泵流量≤涌水量2,、揚程的選擇:泵揚程選擇高與低對泵工作影響很大,,揚程選擇低了,泵流量上或不出水,。揚程選擇高了,,泵工作時上竄,造成機械磨擦增大,,進而損壞潛水泵,。 揚程選擇按下列公式計算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:選擇的揚程 / h1:水井動水位(米) / h2:井上輸水垂直高度 / r:沿程損失,一般為0.05-0.1
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,而且原來是把水輸送到15米,,現在把水池降低到13米,,請問是否節電?節多少? 我一籌莫展,,請教高手,!直接啟動,沒用變頻.
小弟現有一個工地做一個小型噴泉,,圓弧形,,對稱性分兩排,每排14個噴嘴,,噴射高度定在5米,,給水主干管用的是DN100,噴嘴處縮小到DN50,,請問:該選擇幾臺潛水泵,?以及流量、揚程參數怎么確定,?謝謝了
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,,請參考,多提意見,!
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,,配用的電機已定的情況下,,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣,?貌似電機的電磁轉矩會根據負載自動變化,,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算,?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎,?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,,使用泵的時候產生的疑問,,請各位壇友不吝賜教,感激不盡,。
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,,原有室內消火栓系統,現在只設計2層的噴淋,,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算,??,?一層2500平方,, 還有。。需要穩壓泵么,?
在江西審圖專家不建議消防泵的啟動方式采用軟啟動和變頻啟動,,只能采用星三角啟動,想了解下其他地區是如何選取消防水泵的啟動方式的,?
尤孚泵業致力于打造高品質噴泉專用泵,,因此我們深知噴泉專用潛水泵應具備哪些特性,下面讓我為大家一一道來,。1)啟動特性:噴泉專用潛水泵應具有更快的啟,、停響應速度,以利于水型表演的需要,。其轉動慣量要小于現有產品,,在設計上需要提高起動轉矩。噴泉專用潛水泵經常處于近似頻繁啟動的工作狀態,,其電磁部分的選材應具有更低的磁阻,;繞組線應耐頻繁電流沖擊;電機的散熱能力應高于井泵設計,。2)低電壓運行能力:噴泉行業潛水電纜總用量很大,,其電纜造價所占工程造價的比例較高,通過提高電纜截面積來降低線路電壓降會帶來材料成本的大幅提高,。因此要求噴泉專用潛水泵具有較好的低電壓工作特性,。3)臥式安裝方式:噴泉工程中噴泉專用潛水泵經常需要臥式安裝,現有結構無法保證較高的使用壽命,,特別是大型潛水泵,。需要設計臥式安裝專用潛水泵,其使用壽命應達到立式安裝形式的壽命,。4)變頻特性:變頻器已經廣泛應用于噴泉行業,,變頻器工作時由于其
我目前從事噴泉水景工作,覺得施工方面和薄弱,。哪位知道實際施工時涌泉的流量和水壓大概是多少,?舉個例子說明一下配的泵是什么型號?多多感謝,!
若階梯瀑布泵水量計算公式計算:下圖。經過一段時間的經驗交流.現在掌握了疊流的流量計算.及水泵的選擇.
看水泵的樣本時有一個軸功率,、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率?,?先謝了
本人才學短淺,,請問怎樣理解分析水泵揚程與電功率關系:1、在空調方面,,水泵的揚程選擇需準確,,過大,有時電機會過流,。.....,。請各位如何快速理解,或有什么書沒有可以學習的,,謝謝各位,!
噴泉水泵功率
噴泉水泵功率專題,為您提供噴泉水泵功率相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與噴泉水泵功率 相關的專業交流討論,,更多噴泉水泵功率相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題