按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!
9萬規模的給水廠平流沉淀池設計圖
我在做畢業設計時遇到了平流沉淀池出水指形槽設計,,由于沒有資料,,請前輩們指點一下以下問題:沉淀池出水指形槽一般取多寬,指形槽與指形槽之間距離一般取多少,,若采用淹沒孔口集水,,則孔口一般在水下多深,孔口直徑一般取多少,,孔口與孔口之間距離一般取多少,? 謝謝!
圖紙簡介: 用水海拔較高的山區集中供水工程,,500t水廠的穿孔旋流沉淀池設計圖 投稿網友: aini54242888 上傳時間: 2013-08-08 <
2.5萬噸的水廠,,受長度限制,,與絮凝池合建總長不超過40米,寬度不超過25米,,必須用平流式沉淀池,。小輩想采用轉折式平流沉淀池,求各位大神給給意見,。
想請教各位:我現在做的水廠,,因為流量小3000T/D,,但是想采用平流沉淀池,計算出來池子比較窄,,所以想通過轉彎解決,,不知道這樣做可合適,會產生什么問題,!有沒有誰做過的,, 發套圖上來,學習學習??!
本帖最后由 老曹 于 2013-5-11 11:16 編輯 歡迎大家討論【原題】平流沉淀池的設計流量Q=100000m3/d,其停留時間采用1.5h,,平流沉定池有效水平長度L=90m,,水深H=3.5m,擬采用桁車排泥,,若桁車跨度約9m,,則平流沉定池應分為多少格?(A)1格 (B)2格 (C)3格 (D)4格計算出來池寬為19.84m,。如分兩格,,則桁車
圖紙簡介: 水庫管道引水工程對水庫蓄水進行再凈化沉淀池設計圖 投稿網友: xak5287 上傳時間: 2013-04-17 圖紙省份:<
平流沉淀池的7大問題與對策
幅流沉淀池的整流筒如何設計啊,池子φ20×4.1 書上說開孔面積為過水斷面積的10%~20%,,那整流筒不是很大,?過水斷面積是圓面積吧?急救,!急救,!
:handshake :handshake :handshake :handshake場地比較小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 編輯 ]
請問怎樣在平流沉淀池上設置斜管,?現有的平流沉淀池設計規模為5萬m3/d,虹吸式排泥車,,沉淀時間只有一兩個小時,,在供水高峰期時大概只有一個小時,反應池的效果更差,,所以為了應對水質不斷提高的趨勢,準備將現有的平流沉淀池改為斜管,,但從沒接觸過這方面的改造,。請問如何改,這樣的話排泥車如何排泥,?或者有資料的話分享一下啊,,求助啊
平流式沉淀池工藝設計計算
考研試題已知平流沉淀池長20m,寬4m,,池的有效深度2m,,現改為斜板沉淀池,斜板水平間距10cm,,斜板長1m,,傾角60度,如不考慮斜板厚度,,當廢水中懸浮顆粒的截留速度為1m/h,,求改裝后沉淀池的處理能力與原有池子相比提高了多少倍?改裝后沉淀池的水流雷諾數為多少,?
以前水廠的平流沉淀池都是常規工藝,,現在隨著國家飲用水水質標準的提高,原有的工藝已經不能適應處理工藝要求,,請問大家有沒有經歷過平流沉淀池技術改造的,,目前都采用小網格混凝技術效果較好。
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,,一般為80mm,,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m,;3 斜板(管)傾角一般為60°,;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m,;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h,;固體負荷小于150kg/m2•h,。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,,斜板上和斜管內有積泥現象,,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施,。各位覺得這些參數在設計時是否可行,?平時大家在設計時所選范圍在多少,?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布