污水處理廠或者自來水廠的平流式沉淀池用非金屬鏈板式刮泥機.需要資料的,可以聊聊QQ78195691.15800584706 葉
想請教各位:我現在做的水廠,,因為流量小3000T/D,,但是想采用平流沉淀池,,計算出來池子比較窄,所以想通過轉彎解決,,不知道這樣做可合適,,會產生什么問題!有沒有誰做過的,, 發套圖上來,,學習學習?。?/p>
現在很多城市污水廠的沉淀池是采用平流式的.我來介紹一種那在矩形池上的刮泥機.在上海的白龍港(擴建)竹園多有使用的.
現在不少的污水廠采用平流式沉淀池.平流式相對占地小,停留時間長,出水質量好.最大優點土建施工便利,造價低.另外在運行設備上與幅流式比較,平流的非金屬刮泥機安裝便利,無需大型其重設備,維護簡單,運行成本低.需要資料的可以找我.QQ78195691.15800584706葉
圖紙簡介: 平流式沉淀池,,設有鏈帶刮泥,,相關部件說明,cad04版 投稿網友: my515921683 上傳時間: 2013-08-10
按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!
斜管沉淀池可以用刮泥機嗎?
:handshake :handshake :handshake :handshake場地比較小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 編輯 ]
請問怎樣在平流沉淀池上設置斜管,?現有的平流沉淀池設計規模為5萬m3/d,,虹吸式排泥車,沉淀時間只有一兩個小時,,在供水高峰期時大概只有一個小時,,反應池的效果更差,所以為了應對水質不斷提高的趨勢,,準備將現有的平流沉淀池改為斜管,,但從沒接觸過這方面的改造。請問如何改,,這樣的話排泥車如何排泥,?或者有資料的話分享一下啊,求助啊
平流沉淀池的7大問題與對策
圖紙簡介: 14米半橋沉淀池的工藝詳圖,,出水效果非常不錯,。 投稿網友: simonhxggj 上傳時間: 2013-09-11 圖紙省份
考研試題已知平流沉淀池長20m,,寬4m,池的有效深度2m,,現改為斜板沉淀池,,斜板水平間距10cm,斜板長1m,,傾角60度,,如不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒的截留速度為1m/h,,求改裝后沉淀池的處理能力與原有池子相比提高了多少倍,?改裝后沉淀池的水流雷諾數為多少?
我在做畢業設計時遇到了平流沉淀池出水指形槽設計,,由于沒有資料,,請前輩們指點一下以下問題:沉淀池出水指形槽一般取多寬,指形槽與指形槽之間距離一般取多少,若采用淹沒孔口集水,,則孔口一般在水下多深,,孔口直徑一般取多少,孔口與孔口之間距離一般取多少,? 謝謝,!
以前水廠的平流沉淀池都是常規工藝,現在隨著國家飲用水水質標準的提高,,原有的工藝已經不能適應處理工藝要求,,請問大家有沒有經歷過平流沉淀池技術改造的,目前都采用小網格混凝技術效果較好,。
公司派出去安裝,。安裝時拍了點圖片給大家分享。
沉淀池刮泥機的刮泥耙設計