亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 沉淀池的結構及工作原理

    沉淀池的結構及工作原理視頻

  • 關于平流沉淀池的轉彎問題

    想請教各位:我現在做的水廠,,因為流量?000T/D,,但是想采用平流沉淀池,,計算出來池子比較窄,,所以想通過轉彎解決,,不知道這樣做可合適,,會產生什么問題,!有沒有誰做過的,, 發套圖上來,,學習學習!,!

  • 討論平流沉淀池的設計問題!

    按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會增加占地面積(基建費用會不會降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!

  • 平流沉淀池可以分成四格?

    :handshake :handshake :handshake :handshake場地比較小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 編輯 ]

  • 怎樣在平流沉淀池上設置斜管

    請問怎樣在平流沉淀池上設置斜管?現有的平流沉淀池設計規模為5萬m3/d,,虹吸式排泥車,,沉淀時間只有一兩個小時,在供水高峰期時大概只有一個小時,,反應池的效果更差,,所以為了應對水質不斷提高的趨勢,準備將現有的平流沉淀池改為斜管,,但從沒接觸過這方面的改造,。請問如何改,這樣的話排泥車如何排泥,?或者有資料的話分享一下啊,,求助啊

  • 平流沉淀池的7大問題與對策

    平流沉淀池的7大問題與對策

  • 求解?。P(guān)于平流沉淀池改斜板沉淀池)

    考研試題已知平流沉淀池長20m,,寬4m,池的有效深度2m,,現改為斜板沉淀池,,斜板水平間距10cm,斜板長1m,,傾角60度,,如不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒的截留速度為1m/h,,求改裝后沉淀池的處理能力與原有池子相比提高了多少倍,?改裝后沉淀池的水流雷諾數為多少?

  • 平流沉淀池出水指形槽設計

    我在做畢業設計時遇到了平流沉淀池出水指形槽設計,,由于沒有資料,,請前輩們指點一下以下問題:沉淀池出水指形槽一般取多寬,,指形槽與指形槽之間距離一般取多少,,若采用淹沒孔口集水,則孔口一般在水下多深,,孔口直徑一般取多少,,孔口與孔口之間距離一般取多少? 謝謝,!

  • 關于水廠平流沉淀池改造的問題

    以前水廠的平流沉淀池都是常規工藝,,現在隨著國家飲用水水質標準的提高,原有的工藝已經不能適應處理工藝要求,,請問大家有沒有經歷過平流沉淀池技術改造的,,目前都采用小網格混凝技術效果較好。

  • 請教如何檢測:平流沉淀池千噸水耗礬量偏高怎么辦

    公司現取用長江原水,,在原有10萬噸/天處理量的平流沉淀池的基礎上新建了一組12萬噸的 ,標高,、進水高度,,原水的采用均一致,新池的長度較老池大約10米左右,,其主要的區別是老池混合區采用普通平板折板 新池設計采用了直角折板(僅吸泥區上方是2塊直角折板,, 再往水上的還是普通平板折板)。現運行情況發現,,新池出水礬花基本很小,,在加礬量一致的情況下,新池經過穿孔墻出來的水濁度偏小,,沉淀效果不明顯,。新池進水區流速感覺也沒老池的快,老池的進水區翻滾比較厲害,,如果新池一般要達到濾前水濁度和老池一樣(3NTU左右)的話,,加礬量一般要高出老池千噸水將近10公斤左右。我覺得主要取查的是看看反應區內過流速度是否過快,,再比較下各反應區的沉降比,,這樣是否有用?想請各位老師指教下如何應對這種情況,,如何處置比較妥當

  • 如何設計小水廠的轉折式平流沉淀池?

    2.5萬噸的水廠,,受長度限制,,與絮凝池合建總長不超過40米,寬度不超過25米,,必須用平流式沉淀池,。小輩想采用轉折式平流沉淀池,求各位大神給給意見,。

  • 折板絮凝平流沉淀池污泥解絮上浮

    折板絮凝平流沉淀池污泥解絮上浮

    我們這是凈水廠,,用的是南水北調的水。最近發現在折板絮凝區和平流沉淀區都有漂浮物產生,,折板絮凝區較多顏色較深,,平流沉底區變化較大,時有時無,。在進入折板絮凝區和平流沉淀區只加入了PAC,。大家看看這些漂浮物是什么啊 怎么才能消除這種現象呢 急急急 麻煩大家了

  • 輻流式沉淀池工作原理及應用領域

    輻流式沉淀池工作原理及應用領域

  • 關于給水廠平流沉淀池向大家請教幾個問題!

    關于給水廠向各位請教幾個問題:1,、沉淀出水處指形槽一般間距是多少,?有什么理論依據?2,、出水槽一定要做三角堰嗎,?為什么不用矩形堰?3,、三角堰的過堰水深取多少合適,?50mm如何?三角堰本身的高度有比過堰水深超高的要求嗎,?如果有,,具體超高是多少?4,、另外順便問一下,,折板反應的反應時間取20min(大于規范的6~15min),可以嗎,?

  • 請各位高人指點,一個關于平流沉淀池的問題,

    在凈水工藝中平流池我們采用的是吸泥機排泥.吸泥機在吸泥的過程中發現池底污泥并非均勻分布,我們想確定平流沉淀池污泥區污泥分布具體情況請問污泥分布和那些因數有關如何求得污泥的具體變化量

  • 斜管沉淀池和平流沉淀池哪個經濟?

    現有個簡單的水處理,,處理水量800m3/h,,進水水質懸浮物含量<1000mg/L,出水要求懸浮物含量在20~100mg/L之間,,其他指標沒有要求,。這樣的要求采用什么方式處理比較經濟?地方足夠大,,也不存在征地的困難,。手冊參考資料上都寫平流沉淀池要經濟,但是初步算了一下,,平流沉淀池的平面尺寸為7.4×54m,,穿孔旋流斜管沉淀池的平面面積為15.5×19.5m,面積差100m2,?;炷亮科搅鞒恋沓夭徽純?yōu)勢,,難道說斜管那么貴,?

點擊加載更多

平流沉淀池工作原理

平流沉淀池工作原理專題,為您提供平流沉淀池工作原理相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與平流沉淀池工作原理 相關的專業交流討論,,更多平流沉淀池工作原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度