亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教一下消防泵一用一備控制圖集上的問題

    流量開關閉合后,,KF3通電延時后閉合,KA5得電自鎖,這樣有一個問題就是到時怎么停,,只能手動停止KA02嗎,?

  • 請教消防泵控制圖中的問題

    請教消防泵控制圖中的問題

    下面這個圖是消防泵一用一備全壓啟動方式中的一部分問題一:起泵按鈕SE1的作用如何理解,? 回路平時常開,,起泵按鈕常閉,如起泵按鈕玻璃破碎,,回路閉合,?假如是這樣,問題二:為什么多個起泵按鈕SE1~SEm之間是串聯關系,?難道必須每個起泵按鈕都按下去回路才導通,,才能起泵?這明顯不可能,,不知如何理解,。

  • 關于消防泵的手動控制問題

    問大家一個弱弱的問題民規13.4.2規定對消防水泵等需要在控制室設置手動直接控制,而我們平時做的消火栓又有直接啟動的起泵線,,也就是說消防水泵既可以通過總線控制,,也可以通過消防控制室手動控制,還可以通過消火栓手動控制,?我這樣理解是對的嗎,?

  • 04X501最新火災報警及消防控制圖集

    共六個壓縮包,要求加精阿

  • 消防泵與穩壓泵的聯鎖控制

    剛把消防泵房的圖給老工程師?。ń?0的老工程師),,看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,消防泵啟動時,,穩壓泵不能運行,,我沒聽懂,上來問問各位大蝦的意見,。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,,穩壓泵一用一備。兩種泵之間沒有聯系。

  • 國標圖集中一個消防泵控制電路問題

    國標圖集中一個消防泵控制電路問題

    看了圖集《常用水泵控制電路01D303-3》第10頁中消防泵的控制電路,,有一個地方不明白,,第12、13列中,,KA4-1,,KA4-2兩個觸點與KT3時間繼電器觸點串聯,這里的KA4-1,、KA4-2兩個觸點具體功能是什么,?KA4-1、KA4-2這兩個觸點直接用導線連通好像也不影響電路,,請高手指點一下,,謝謝

  • 關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    關于消防泵聯動控制啟動線的問題

    我主要想知道我的線選對了嗎?這棟樓沒有做消防報警聯動控制系統,,就是想加在消防控制室能控制消防笨的啟停!我的線如果不對,,如何選,!謝謝!

  • 01D303-3-15消防泵控制原理的疑問,?

    01D303-3-15消防泵控制原理中當用#1備#2時,如果1#泵過載,,會自動切換到2#泵(通過水管上的壓力開關進行控制),,這時如果2#泵正在運行,1#泵的熱繼會不會因為冷卻自動復位,?如果這樣,,會發生兩臺泵同時運行?

  • 消防泵控制原理圖(三用一備)

    消防泵控制原理圖(三用一備),。

  • 消防泵噴淋泵 控制原理圖

    圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省

  • 供電配電,,15KW的消防泵控制箱怎么接,?

    15KW的消防泵一備一用的控制箱的有6條線怎么接?1,,2模塊接口,,3,4壓力開關,,5,,6運行飯饋,請前輩,,高手指點指點,,越詳細越好謝謝,!

  • 星三角一用一備消防泵控制箱

    星三角啟動一用一備消防泵 故障時可以實現互轉 如果兩個斷路器其中一個斷電怎么轉換到另一個 好像要加中間繼電器互鎖下吧 具體怎么加 大神們指點一下 謝謝

  • 室內外消火栓共用消防泵,,怎么控制

    老外的項目,,不信任市政給水,要求室外消火栓和室內的一樣,,從消防水泵出水接環網,。室內消火栓可由報警按鈕啟動水泵,那室外消火栓怎么辦呢,?怎樣聯動消防水泵呢,?

  • 消防泵房控制電纜的布置問題

    我手上有個項目,電氣包將380V電壓送至泵房水泵控制柜內,,控制柜至水泵的那段控制電纜得由我來設計我以前只設計消防報警系統,,沒設計過強電線路,不知如何下手懇請高手指點,!感激不盡,!

  • 控制柜必須設在消防泵房嗎

    目前我公司消防泵房為室外地下泵房,每到雨季下面潮濕,、悶熱,。控制柜經常壞,。能否把控制柜移到主樓的地下室(距離60米遠)謝謝,!

  • 6,、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖

    6,、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖

  • 請教消防泵控制柜里的按鈕名稱

    請教消防泵控制柜里的按鈕名稱

    請問 在紅線右邊貼白色圓標簽的按鈕叫什么名稱?它的作用是什么,? 謝謝,!

  • 請問有沒有電機變頻控制圖集,?

    請問有沒有電機變頻控制相關圖集,?我找了01D303-3 常用水泵控制電路圖,99D303-2 常用風機控制電路圖 都沒有,,請那位知道的麻煩告知,,謝謝!

  • 10D303-3圖集關于消火栓用消防泵一備一用星角啟動

    看圖集29頁,,接線端子圖上顯示:1,、去消火栓箱為兩路各4根,這個好理解,因為平時畫的都是4根,,控制和反饋,。2、去水泵池液位器2根,,這是說一個泵1根么,?3、去消防控制系統是18根,,是一個泵9根么,?還有圖集上說是去消防控制系統的是通過模塊自動控制,可我見過消防圖都是看到多限制控制線有時7根,,8根,。。,。這就是自動控制哪一環么,?那硬線的多線控制呢?又是幾根,?怎么跟圖集都對不上?。?,、去消防控制中心聯動臺,圖集上是4根,,這是一個泵2根,?這是硬線控制么?5,、網上看人說去聯動臺的是去泵房的,,去消防控制系統的才是去消防控制中心的?水泵的控制柜不是放在消防控制中心么,?還是說放在泵房,?求助,謝謝

  • 排污泵故障問題出在消防泵控制柜

    上午去一項目檢修消防泵房排污泵,,首先看到電源燈不亮,,經萬用表測進線沒電。找工程部問題總控電源在哪,。對方說不知道,,然后兩個地下車庫轉了一大圈也沒找到這臺排污泵的控制電源。后來我想不會是放到消防控制柜里了,,打開噴淋泵控制柜一看里面還有個空開上面寫著排污控制,,但開關是開著的。用萬用表一測還是沒電 。仔細一看,,雙電源控制備用指示燈是亮的(噴淋,,消火栓都是雙電耗的)。手動啟動噴淋泵沒反應,。再看雙電源控制接觸器沒有吸合,。追問故障原因是前幾天停了一下電排污泵電源指示燈就不亮了。停電前噴淋泵是常用電源控制,。 現在問題簡單了,,肯定是備用電源控制回路出有問題,要不就是備用電源接觸器掛了,。 順著二次線路圖一步一步檢查,,查到繼電器時又糾結了,二次線路上標的1KA上找不到對應的線標,,左邊的繼電器上標的KA1,,考慮可能是貼錯了標簽,在KA1上果然找到一條對應的線,,但另一第對應的線標的又不對了,。難到標線標又裝錯了,而且這條線還是接在常開點,。按線路圖上標的1KA對應位置應該接在常閉點才對,,(從這個點出去經過雙電源常用接觸器常閉點接到零線)??磥韱栴}就是出在這個繼電器了,。斷開電源把KA1的常開接點接

點擊加載更多

消防泵控制圖集

消防泵控制圖集專題,為您提供消防泵控制圖集相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防泵控制圖集 相關的專業交流討論,,更多消防泵控制圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

管道泵增壓泵

廚房裝修效果圖大全