98S205消防增壓穩壓設備
請問一個五層的辦公樓,,五層最不利點的消火栓標高16.1嗎,,屋頂水箱最低液位20.40,,應該選擇什么樣的增壓穩壓設備?在98S205
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,,能安裝嗎,?如果不能放墻角,最少需要距墻多少呢,?求大神解答,,在線等。急急急
某小高層住宅,,共12層(其中12層和11層是樓中樓,,也就是大家說的躍層)。1,、因12層在樓梯間和電梯間均未開門,,室內消火栓系統只設置到11層可否?2,、最不利點消火栓標高是按照11層還是按照12層來計算,?(如果按11層計算就可以滿足7米靜壓的要求)
現請教各位: 請大家看看圖集98S205(消防增壓穩壓設備選用與安裝)的20業的增壓穩壓設備安裝位置圖,比如圖一的消防水箱出水管設了兩路,,一路接增壓穩壓設備再接消火栓給水管網,,一路直接接消火栓給水管網,這樣接合理嗎,?還是直接一路,?該如何理解?而說明上第2頁的運行控制全過程有該如何理解,?還有就是消火栓和自噴系統如果用一套增壓穩壓設備,,怎么設置?又如何控制,?還有高規上上說的:增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/S;對自動噴水滅火系統不應大于1L/S,,該如何理解,?如果共用一套設備的話,有該如何考慮,?
看圖集,,增壓穩壓設備技術特性表里邊寫到:氣壓罐有消防儲水容積(又分為標定容積和實際容積),,后面又寫了穩壓水容積(這個容積是指整個增壓穩壓設備的),請問這兩個容積的區別在那里,,具體作用是什么呢,?
標準圖上自噴增壓穩壓設備用于屋頂消防水箱的只有一種型號ZW(L)-I-Z-10 氣壓罐容積150L 是不是大家都選這個啊
一商住樓,共9層.下面3層是商場,上面6層是辦公樓.辦公樓分東西兩獨立部分,對稱.在東西兩部分各設置一個6立方的消防水箱.需要加增壓穩壓設備,請問是否需要在東西兩部分各加一套增壓穩壓設備??
一類高層民用建筑的屋頂增壓穩壓設備,,噴淋是要求高位水箱沒有達到多少米就必須設呢?消火栓呢,?我看規范上都只規定了消火栓對噴淋好像沒有明確的規定,,請前輩們賜教
一直有個問題想問下,如果消防的增壓穩壓設備放在一樓泵房內,,那在樓頂還需要放置高位消防水箱么,? 如果頂層層高不是很高的話,增壓穩壓維持最高層消火栓栓口的壓力比高位消防水箱靠重力維持的消火栓栓口的壓力還要大,,那高位消防水箱的水根本流不出來啊,。 請教各位。
本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 編輯 公式及圖示: P0—氣壓宿無水時的起始壓?
現有一多層停車場,,高超24米,,設有地面消防水池,考慮設屋面高位水箱,,規范要求當高位水箱不能滿足消火栓或噴淋系統最不利點工作壓力時,,可采用穩壓氣壓水罐穩壓;采用時,,氣壓水罐備有30秒的消防水量,,如果消防水泵與之聯鎖并確定火災時能在30秒內自動啟動,是否能干脆把屋頂高位水箱省掉,?因為即使侠嗣不能及時工作,,30秒后單靠穩壓水泵從高位水箱抽水也不能保證消防用水量啊,,這樣的話不能滿足消防要求設置高度的高位水箱就沒意義了,,干脆增壓穩壓裝置直接從地面(下)消防水箱抽水增壓,取消高位水箱,,火災時氣壓罐壓力降至設定值時啟動消防主泵救火,,行不?小弟想了一晚,,覺得理論上可行,,就是找不到有力的支持,請各位高手幫我解惑,,謝了,!
對2消火栓壓力P1為何沒有計算包含穩壓泵至最不利栓的沿程和局部阻力損失,同時也沒有減去穩壓泵和最不利栓的高差,,之所以這么做是不是考慮兩者基本上抵消了從而都不予考慮了呢,?對4噴淋系統的壓力P1是不是還應該從中減去穩壓泵和最不利噴頭的那段高差,這樣才應該是穩壓泵的真正揚程呢,?這樣做的原因是出于怎樣的考慮呢,?
小弟去年干了一年的施工,,剛到設計院才幾個月,,最近一段時間一直在看消防增壓穩壓設備的圖集和原理,遇到一個問題,,麻煩前輩不吝賜教:我們知道消防增壓穩壓設備使用在臨時高壓消防給水系統中的,,當高位消防水箱的設置高度不能夠滿足系統最不利點所需的工作壓力時應設置該(設備),我剛看了辦公室前輩們畫的圖(設備放在水泵房),,在設置了(設備)的前提下,,高位消防水箱的出水管又增設了增壓泵!我的問題是:設置設備的目的就是使得發生火災初期,,最不利點依然自始自終保持所需的工作壓力,,可不可以不用再設水箱出水口的增壓泵的啊,?要是在消防水箱的出水口設置了增壓泵的前提下,,可不可以不用設置增壓穩壓設備呢?也就是兩者只要其中一個是不是就好了呢,?他們同時設又有什么優點呢,?前輩們在做侠系統時都是怎么考慮的啊,?一定要教教我,,謝謝你們了
最近看江蘇省審圖規范對于消火栓系統有點疑惑,請教各位前輩不吝賜教: 建規里說當設置高位水箱不能滿足最不利消火栓的靜水壓力要求時,,只要在消火栓箱設消防水泵應急啟動按鈕就可以,。但江蘇地標里好像是說只要滿足重力自留就可以。但請問什么情況下設置增壓穩壓設備呢,,為什么要設置呢,?
圖集98s205中的噴淋屋面增壓穩壓設備選型的公式: P1=最不利點噴頭沿程和局部損失壓力只和+最不利點工作壓力+報警閥的損失 這里面的沿程損失是開啟幾個噴頭時候的損失? 要是按照作用面積內的噴頭總數,,那么這個公式算出來的結果大到圖集里都選不出設備,。請高手幫忙解決下。
1,、消防和生活給水合用一個水箱,,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能從同一位置出來?2,、消防和給水可以用一套增壓穩壓設備嗎,?
穩壓泵概述穩壓泵是用在消防給水系統中用于穩定平時最不利點水壓的給水泵,通常選用小流量,、高揚程的水泵,。消防穩壓泵也應設置備用泵,通??砂础耙挥靡粋洹钡脑瓌t選用,,宜采用離心泵,并符合單吸單級或單吸多級離心泵,,泵外殼和葉輪等主要部件的材質宜采用不銹鋼,。離心泵工作原理在離心力的作用下,葉片槽道中的水從葉輪中心被甩向泵殼,,使水獲得動能和壓能,,由于泵殼的斷面是逐漸擴大的,所以水進入泵殼后流速逐漸變小,,部分動能轉化為壓力,,因而泵出口處的水便具有較高的壓力,流入壓出管,。在水被甩走的同時,,水泵進口處形成真空,由于大氣壓力的作用,,水池的水通過吸水管壓向水泵進口,,進而進入泵體。
也來傳些資料,,供分享,。
請教:消防設計中,,屋頂消防水箱是消火栓系統和自噴系統合用的,,那么從水箱接出的增壓穩壓水泵及穩壓氣罐等系統能不能消火栓和自噴系統合用呢,?即只設兩個水泵,一備一用,,和一個穩壓罐,,要是可以的話那水泵出水壓頭及流量怎樣調節\控制呢?
臥式增壓穩壓設備
臥式增壓穩壓設備專題,,為您提供臥式增壓穩壓設備相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與臥式增壓穩壓設備 相關的專業交流討論,更多臥式增壓穩壓設備相關內容請?jiān)L問