消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.
98S205消防增壓穩壓設備
高層建筑消防水箱設置高度不能保證距頂層消火栓靜高大于7米增設增壓穩壓設備的處理辦法非常常用,,但現行圖集采用水箱水必須經過增壓泵才能向管網供水,改變了常規設計做法,,即在水箱自流出水管的止回閥后與穩壓泵出水管連接的做法。消防水箱的最根本作用是消防電系統甚至氣壓系統全部癱瘓后仍能自流滅火的,,其實消防水箱在電系統正常下,,消防時很快啟動水泵,是用不上那十分鐘水的,,所以應該接上水箱自流出水管,,從另個角度,,只考慮穩壓泵送水,10分鐘的儲水量不要用30分鐘以上才能送完么,!
網速卡,,好不容易穿上的,希望大家有用,!
現有一多層停車場,,高超24米,設有地面消防水池,,考慮設屋面高位水箱,,規范要求當高位水箱不能滿足消火栓或噴淋系統最不利點工作壓力時,可采用穩壓氣壓水罐穩壓,;采用時,,氣壓水罐備有30秒的消防水量,如果消防水泵與之聯鎖并確定火災時能在30秒內自動啟動,,是否能干脆把屋頂高位水箱省掉,?因為即使侠嗣不能及時工作,30秒后單靠穩壓水泵從高位水箱抽水也不能保證消防用水量啊,,這樣的話不能滿足消防要求設置高度的高位水箱就沒意義了,,干脆增壓穩壓裝置直接從地面(下)消防水箱抽水增壓,取消高位水箱,,火災時氣壓罐壓力降至設定值時啟動消防主泵救火,,行不?小弟想了一晚,,覺得理論上可行,,就是找不到有力的支持,請各位高手幫我解惑,,謝了,!
對2消火栓壓力P1為何沒有計算包含穩壓泵至最不利栓的沿程和局部阻力損失,同時也沒有減去穩壓泵和最不利栓的高差,,之所以這么做是不是考慮兩者基本上抵消了從而都不予考慮了呢,?對4噴淋系統的壓力P1是不是還應該從中減去穩壓泵和最不利噴頭的那段高差,這樣才應該是穩壓泵的真正揚程呢,?這樣做的原因是出于怎樣的考慮呢,?
小弟去年干了一年的施工,,剛到設計院才幾個月,最近一段時間一直在看消防增壓穩壓設備的圖集和原理,遇到一個問題,,麻煩前輩不吝賜教:我們知道消防增壓穩壓設備使用在臨時高壓消防給水系統中的,,當高位消防水箱的設置高度不能夠滿足系統最不利點所需的工作壓力時應設置該(設備),我剛看了辦公室前輩們畫的圖(設備放在水泵房),,在設置了(設備)的前提下,,高位消防水箱的出水管又增設了增壓泵!我的問題是:設置設備的目的就是使得發生火災初期,,最不利點依然自始自終保持所需的工作壓力,,可不可以不用再設水箱出水口的增壓泵的啊,?要是在消防水箱的出水口設置了增壓泵的前提下,,可不可以不用設置增壓穩壓設備呢?也就是兩者只要其中一個是不是就好了呢,?他們同時設又有什么優點呢,?前輩們在做侠系統時都是怎么考慮的啊,?一定要教教我,,謝謝你們了
1、消防和生活給水合用一個水箱,,那么消防的出水管和生活用水出水管能不能從同一位置出來,?2、消防和給水可以用一套增壓穩壓設備嗎,?
本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 編輯 公式及圖示: P0—氣壓宿無水時的起始壓?
一直有個問題想問下,,如果消防的增壓穩壓設備放在一樓泵房內,那在樓頂還需要放置高位消防水箱么,? 如果頂層層高不是很高的話,,增壓穩壓維持最高層消火栓栓口的壓力比高位消防水箱靠重力維持的消火栓栓口的壓力還要大,那高位消防水箱的水根本流不出來啊,。 請教各位,。
請教:根據《消防增壓穩壓設備選用與安裝》圖集,壓力點的設置有四個,,造成裝置的最高壓力非常高,,如消防所需壓力0.38的,平時穩壓壓力到了0.8MPa(裝置在地下層),。不知有沒有其他設置壓力點做法的,?
因為建终間及結構處理的限制,單個水箱容積不能滿足要求,,那么設兩個水箱時,,穩壓增壓設備(泵,、氣壓罐)是設一套還是兩套?懇請您的指教,,先謝了!
穩壓泵概述穩壓泵是用在消防給水系統中用于穩定平時最不利點水壓的給水泵,,通常選用小流量、高揚程的水泵,。消防穩壓泵也應設置備用泵,,通常可按“一用一備”的原則選用,,宜采用離心泵,,并符合單吸單級或單吸多級離心泵,泵外殼和葉輪等主要部件的材質宜采用不銹鋼,。離心泵工作原理在離心力的作用下,,葉片槽道中的水從葉輪中心被甩向泵殼,使水獲得動能和壓能,,由于泵殼的斷面是逐漸擴大的,,所以水進入泵殼后流速逐漸變小,部分動能轉化為壓力,,因而泵出口處的水便具有較高的壓力,,流入壓出管。在水被甩走的同時,,水泵進口處形成真空,,由于大氣壓力的作用,水池的水通過吸水管壓向水泵進口,,進而進入泵體,。
98S205圖集中20頁圖1和圖2水箱進水管應該是從地面水池由消防泵4,5供上來嗎,還是另外設泵由水池吸上來?肯請大師不吝賜教!
各位緊急求救: 現在水的突然提了個條件,在屋頂設置了一個消防穩壓 增壓設備,,那這個電應該怎么控制,,是不是給給根線到控制箱就行了啊,! 另外是不是要考慮雙回路供電,,我準備是供給電梯的雙電源切換箱引跟線出來,這樣可不可以,?,?(電梯是采用從配電柜過引兩回路來供電)
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎,?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算,?謝謝各位前輩給予解答
某高層住宅樓屋頂水箱不能滿足最不利點水壓要求,增壓穩壓設施放在室外消防水泵房內,審圖單位認為不可以?屋頂水箱間太小不能放增壓穩壓設施,那該怎摸辦?
上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8014 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號 專業生產銷售閘閥,截止閥,球閥,蝶閥,止回閥,安全閥,減壓閥,疏水閥,電動調節閥,氣動調節閥,水利控制閥,水泵,管道離心泵,消防泵,磁力泵,不銹鋼化工泵,化工泵,襯氟離心泵,潛水排污泵,管道排污泵,液下泵,液下排污泵,螺桿泵,自吸無堵塞排污泵,氟塑料離心泵,氣動隔膜泵,電動隔膜泵,多級管道泵,
為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力,。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢?不知道他們有什么區呢,? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,,為什么呢?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,,穩壓泵再啟動。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀,。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎,?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,不理解,,請大家解答一下,,謝謝!
各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,要是做兩套氣壓增壓后,,還要放一套無負壓供水設備,,根本放不下,請問有沒有人做過,,或有更好的辦法,,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置?