亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于管道增壓泵揚程計算的疑惑

    一座五層商業樓,層高4.6米,,五層共23米,,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,,不能打至屋面生活水箱,,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱,。原選用的管道泵揚程為20米,,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,,后把泵換為揚程38米的,,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,,且考慮生活水箱的高層,,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,,而20米則不行,。換個角度想,假如此泵放在

  • 小型的管道增壓泵如何選用

    我在工程中遇到一個問題,,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),,不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用),。不知道哪位能幫一下忙,。拜托了!(我是在一個廠家的產品說明中見到這種用法的,,我想知道它的具體情況)

  • 管道增壓泵揚程計算的疑惑

    如一座五層商業樓,,層高4.6米,五層共23米,,生活水箱高3米,。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,,因此想增設一臺管道泵,。換個角度想,假如此泵放在三層,,那么20米揚程是否夠用,?請大家發表意見。

  • 遼91T901 采暖管道安裝圖

    遼91T901 采暖管道安裝圖

    遼91T901 采暖管道安裝圖

  • 【圖文】別墅采暖管道改造安裝圖解

    【圖文】別墅采暖管道改造安裝圖解

    一個別墅的暖通改造工程,,很多朋友說對別墅的改在難點在于美觀與合理性的堅固,,因為很多業主的想法不同,分享這個給所有需要施工方案的朋友提供一個參考,!1,、用窗簾擋住了這組的管道,效果很理想,,不影響室內美觀,!

  • 96K402-2散熱器及管道安裝圖

    96K402-2散熱器及管道安裝圖

  • 03SR417-2裝配式管道吊架支架安裝圖

    剛買了 掃描了不清楚 就拍了照片傳上來,提供給需要的人,希望對大家有所幫助!呵呵

  • 誰有管道增壓泵的廠家聯系方式

    對于生活給水系統中,有時會出現局部某個給水點水壓不夠,,但是如果換別的系統又有點浪費,,所以宜設置小流量的管道增壓泵,直接設置在管道上,,請問誰有管道增壓泵的廠家聯系方式,?謝謝

  • 離心泵、管道泵,、增壓泵有什么不同呢,?

    現在工程要選泵,,看到很多型號的泵,很多都有增壓功能,,但是就是不知道這些泵究竟有什么不同,,究竟應該選擇什么樣的泵,各位大俠,,選擇增壓功能的泵,,究竟什么好呢?

  • 遼2002T901 采暖管道設計安裝圖

    遼2002T901 采暖管道設計安裝圖

    遼2002T901 采暖管道設計安裝圖

  • 變壓器水噴霧消防管道安裝圖

    還有不足,,希望對大家有所幫助

  • 03SR417-2 裝配式管道吊掛支架安裝圖

    03SR417-2 裝配式管道吊掛支架安裝圖

  • 96K402-2 散熱器及管道安裝圖

    96K402-2 散熱器及管道安裝圖

  • 求03SR417-2《裝配式管道吊掛支架安裝圖》

    請問03SR417-2《裝配式管道吊掛支架安裝圖》與03S402室內管道支架及中架圖集有何不同,?誰有03SR417-2《裝配式管道吊掛支架安裝圖》請發一個俺需要,非常感謝

  • 消防泵房管道,、設備安裝圖

    消防泵房管道,、設備安裝圖

    泵組出口匯集管組件細部

  • 請問:管道泵能這樣安裝嗎?

    請問:管道泵能這樣安裝嗎?

    管道泵能這樣安裝嗎?

  • 增壓泵能夠直接接在管道上嗎?

    請問各位兄弟姐妹們現有一工程,,市政冷水壓力剛到樓頂,,現在要給樓頂一水池補水,從市政管網接過來的一冷水管已接到樓頂,,怕壓力不夠,,準備選用一臺冷水增壓泵放在樓頂,請問:1)選用冷水增壓泵揚程,、流量應該多大的?。?)能不能把增壓泵直接接在在這立管上,? 謝謝,!

  • K402-2-96散熱器及管道安裝圖

    K402-2-96散熱器及管道安裝圖

  • 某工程高爐出鐵場除塵系統設備及管道安裝圖

    圖紙簡介: 本圖紙是某工程高爐出鐵場除塵系統設備及管道安裝圖,圖紙內容:平面布置圖,,管道安裝圖,,圖紙目錄、設備,、材料表等,,可供參考。 投稿網友: hbs2739 上傳時間: 2014-06-17 <

點擊加載更多

家用管道增壓泵安裝圖

家用管道增壓泵安裝圖專題,,為您提供家用管道增壓泵安裝圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與家用管道增壓泵安裝圖 相關的專業交流討論,,更多家用管道增壓泵安裝圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度