一座五層商業樓,,層高4.6米,五層共23米,,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,,不能打至屋面生活水箱,,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,,流量滿足要求,。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,,則水可以順利壓入生活水箱,。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷了,,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,,并附加一定的余量,。所以38米滿足要求,,而20米則不行,。換個角度想,假如此泵放在
我在工程中遇到一個問題,,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),,不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用),。不知道哪位能幫一下忙,。拜托了?。ㄎ沂窃谝粋€廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)
如一座五層商業樓,,層高4.6米,,五層共23米,生活水箱高3米,。市政自來水管網壓力僅能打至二層,,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵,。管道泵設于一樓衛生間內,,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱,。原選用的管道泵揚程為20米,,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,,后把泵換為揚程38米的,,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,,且考慮生活水箱的高層,,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,,而20米則不行,。換個角度想,假如此泵放在三層,,那么20米揚程是否夠用,?請大家發表意見。
現在工程要選泵,,看到很多型號的泵,,很多都有增壓功能,但是就是不知道這些泵究竟有什么不同,,究竟應該選擇什么樣的泵,,各位大俠,,選擇增壓功能的泵,究竟什么好呢,?
對于生活給水系統中,,有時會出現局部某個給水點水壓不夠,但是如果換別的系統又有點浪費,,所以宜設置小流量的管道增壓泵,,直接設置在管道上,請問誰有管道增壓泵的廠家聯系方式,?謝謝
請問各位兄弟姐妹們現有一工程,,市政冷水壓力剛到樓頂,現在要給樓頂一水池補水,,從市政管網接過來的一冷水管已接到樓頂,,怕壓力不夠,準備選用一臺冷水增壓泵放在樓頂,,請問:1)選用冷水增壓泵揚程,、流量應該多大的啊,?2)能不能把增壓泵直接接在在這立管上,? 謝謝!
管道泵能這樣安裝嗎?
困擾的 增壓泵安裝問題
一,、如何安裝暖氣管道呢 1,、單管串聯 這種方法的材料消耗很低,并且工期短,,勞動的強度不大,,在所有安裝方式里面比較常見,全部系統的水是先從第1組暖氣片到第2組再到第3組,,以此類推,,串連起來,慢慢降低,。 2,、雙管異程并聯 它的路徑很短,并且每個暖氣片都能夠獨自操控,,系統的平衡和單管比起來,,得到了提升,使用后的溫度均衡,,并且每組暖氣片里面的流量不一樣,,前面的回水離主管近些,,所以回的快些,,后面的則就比較慢了,,這可能會使得末尾暖氣熱氣不足或不熱
因市政管網水壓偏低,預采用管道增壓泵,,該如何選用,?我是住在6樓的,每天到用水高峰期(晚上6~9點),,根本沒有水,,想采用管道泵增壓,應該選什么樣的型號,、一般安裝在哪里,?
請教大俠,我公司大樓在室外新建一地下消防水池,,水池距離大樓約50米,,現有若干150mm的管道需要從地下泵房(水池旁)通至大樓,請問:1,、需要挖地溝嗎,?還是直埋?2,、管道是溝槽連接,、法蘭連接、絲口連接還是焊接,?挖地溝的話,,有什么標準?謝謝,!
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,,能安裝嗎?如果不能放墻角,,最少需要距墻多少呢,?求大神解答,在線等,。急急急
管道安裝 8.2.1管道安裝前應檢查溝槽底高程,、坡度、基底處理是否符合 設計要求。管道內雜物及砂土應清除干凈,。 8.2.2 管道運輸吊裝時宜用寬度大于50mm的吊帶吊裝,,嚴禁 用鐵棍撬動外套管和用鋼絲繩直接捆綁外殼。 8.2.3等徑直管段中不應采用不同廠家,、不同規格,、不同性能的 預制保溫管;當無法避免時,,應征得設計部門同意,。 8.2.4預制保溫管可單根吊人溝內安裝,也可2根或多根組焊完 后吊裝,。當組焊管段較長時,,宜用兩臺或多臺吊車抬管下管,吊
21K201管道閥門選用與安裝
僅自學使用
室內消防管道及設備安裝 1 范圍 <
管道支架安裝標準230708工程結構施工完畢后,系統管道安裝完畢后的第一步任務就是管道支架的制作安裝,,作為對管道固定和承重作用至關重要的支,、托、吊架,,有些項目部在施工中卻往往因為對它們的重要性認識不足,,因存在僥幸
一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,,水專業設了增壓泵,,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,,那這種情況電源怎么考慮呢,?
家用管道增壓泵安裝
家用管道增壓泵安裝專題,為您提供家用管道增壓泵安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與家用管道增壓泵安裝 相關的專業交流討論,,更多家用管道增壓泵安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題