最近接觸兩個項目,,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵,、室外消火栓泵及噴淋泵,,均為一用一備,。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置,。經與設計人員溝通,,對方回復,,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,,不用設置自動巡檢柜。 查找《民用建筑電氣設計標準
秋高氣爽正是出游的好時節,,人多的地方稍有不慎便會釀成火災,。因此,秋季消防更應該提高警惕,。而水滅火系統在消防中占據著重要的地位,,但由于水泵的長期擱置導致水泵銹死嚴重,出現災情是水泵無法啟動,,火情蔓延給人民生命和財產安全帶來極大的損失,。 消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢。 消防系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,,可對消防泵做自動巡檢運行,。自動巡檢周期
如題,,消防自動巡檢怎么實現?。坑媚潜尽冻S盟每刂茍D集》里的標準柜型,,可以實現消防巡檢么,,還需要加什么元器件么?原理圖是否有變化呢,?
消防巡檢柜又稱消防泵自動巡檢柜,、消防智能數字巡檢裝置。為防止消防泵長期閑置不用,造成銹蝕等原因而不能正常的啟動運行等嚴重后果,給國家財產和人民的生命安全造成極大的損失,有必要對水泵機組進行周期性的巡檢,以保持水泵的機械性能和電氣性能始終處于良好的狀態,。
數字消防巡檢設備的技術特性1、額定電壓:3相
如圖,,尚未驗收請高手們評論一下,,設置的必要性、合理性
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-11 06:37 編輯 消防泵機械應急啟泵電氣裝置的研究
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。
本帖最后由 jinyao189 于 2016-3-26 13:06 編輯 消防巡檢柜的三種設計圖(附件),與大家分享,!
消防巡檢柜自動巡檢裝置控制功能:完成對消防泵,、噴淋泵的低頻和噴霧泵低速自運巡檢控制,巡檢周期24小時,每次巡檢單泵巡檢時間為10分鐘,,巡檢周期及巡檢時間亦可根據實際要求從幾分鐘到幾天任意調整,。 消防發生時,可編程控制器接到消防命令后會自動瞬時停止巡檢,,啟動消防泵,,消防結束手動關機。 消防巡檢柜設備具有聲,、光報警及故障記憶功能,操作為中文菜單清晰易懂,,可記憶短路,、缺相,、過流,、過電壓、欠電壓,,通訊等故障便于運行人員檢修操作,。 還具有主備泵自動互換,當主泵故障后,,備用泵自動投入; 主備電源自動互投,,當主電源故障后,備用電源會自動投入等功能; TH-MR數字智能消防巡檢柜組成的消防自動巡檢控制設備會對上述所有功能提供數據遠傳,、圖像監控,、故障報警、信息打印等功能,。 整個巡檢過程中如設備接到消防命令智能巡檢控制器會立即發出停
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,盼高手答復
消防水泵房,,設兩個消防泵,一個電動消防泵,,一個柴油消防泵,,這種情況下怎么設置自動巡檢呢?電動消防泵,、穩壓泵應該是需要雙電源供電的吧,,這種情況下配電箱如何設置呢?
隨著城市化進程的加快,,森林資源的保護和利用日益受到重視,。然而,森林火災時有發生,,給生態環境帶來嚴重破壞,。為了有效應對森林火災,保障森林資源安全,,智能高壓森林應急消防泵應運而生,,成為守護綠色生命的鋼鐵衛士。
如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,,用水量為16L/S,,消火栓15L/S
某辦公樓,,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器),。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,,暫時打算利用水庫水給此管道供水,,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,,此泵房不僅為上述消防管道供水,,也為附近鍋爐房供水,,請問這個泵房屬于消防泵房嗎?
一個糧油加工廠區,,其中有8個車間,,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s,、31L/s,、33L/s、30L/s,、32L/s,、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加,?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置,?
消防泵智能巡檢裝置
消防泵智能巡檢裝置專題,為您提供消防泵智能巡檢裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防泵智能巡檢裝置 相關的專業交流討論,,更多消防泵智能巡檢裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題