如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,,消火栓15L/S
如題,消防自動巡檢怎么實現???用那本《常用水泵控制圖集》里的標準柜型,可以實現消防巡檢么,,還需要加什么元器件么,?原理圖是否有變化呢?
最近接觸兩個項目,,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵,、室外消火栓泵及噴淋泵,均為一用一備,。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置,。經與設計人員溝通,對方回復,,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,,不用設置自動巡檢柜。 查找《民用建筑電氣設計標準
消防巡檢柜又稱消防泵自動巡檢柜,、消防智能數字巡檢裝置,。為防止消防泵長期閑置不用,造成銹蝕等原因而不能正常的啟動運行等嚴重后果,給國家財產和人民的生命安全造成極大的損失,有必要對水泵機組進行周期性的巡檢,以保持水泵的機械性能和電氣性能始終處于良好的狀態。
為什么消防泵要12根線,,排煙風機要8根線,,消火栓啟泵線要4根線。芯數=實際信息點數+預留量,。問下消防泵的信息點數有哪些,,如何確定,排煙風機和火栓泵的信號又有哪些,,如何確定這些信號,?
如圖,,尚未驗收請高手們評論一下,設置的必要性,、合理性
秋高氣爽正是出游的好時節,,人多的地方稍有不慎便會釀成火災,。因此,秋季消防更應該提高警惕,。而水滅火系統在消防中占據著重要的地位,,但由于水泵的長期擱置導致水泵銹死嚴重,出現災情是水泵無法啟動,,火情蔓延給人民生命和財產安全帶來極大的損失。 消防巡檢設備具有主回路巡檢及消防設備無壓巡檢兩部分組成,,可完成對主控回路及水泵的低速自動巡檢,。 消防系統無消防命令且各消防控制設備系統開關置于自動狀態時,可對消防泵做自動巡檢運行,。自動巡檢周期
消防巡檢柜和消防控制柜有的時候會被一些朋友認為是同一種設備,,但其實它們還是存在差異,是不同的兩種設備,。重慶祥泰電氣分析消防巡檢柜和控制柜的區別簡單總結如下: 一,、從功能上來看 消防巡檢柜,顧名思義就是自動巡檢消防設備——消防水泵,,即定期巡檢消防水泵工作狀態,,一旦在巡檢過程中發現水泵工作異常,不能正常工作,,立即發送報警信號并記錄故障類型,,方便維修人員及時處理故障,保證消防水泵在火災發生時能夠發揮作用,。 一般的巡檢時間根據實際情況可人為設定,。重慶祥泰電氣(http://www.cqxiangtai.com/)提示消防控制柜,主要是用來控制消防水泵和消防栓的啟動和停止,,當火災發生時,,接收消防控制中心的消防信號,啟動相應的消防水泵和消防栓,,及時控制和消除火情,。 二、從控制方式上來看 消防巡檢柜是根據設定的時間周期自動低速無壓啟動消防泵,,同時巡檢控制柜的電氣功能是否工作正常,。消防控制柜是手動/自動滿功率啟動消防泵,啟動方式可分為:星三角啟
1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置?2,,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,解惑,。
[size=13.333333969116211px]摘要:基于傳統設備巡檢存在的巡檢效率低,、成本高以及準確率低等問題,本文提出了一種基于PDA來提高巡檢工作效率,,從而有效監控設備工作狀態的智能設備巡檢系統解決方案,。 傳統的設備巡檢都是采用紙質記錄方式,直接由巡檢人員拿著紙筆一邊檢查,,一邊記錄巡檢結果,,由于設備巡檢工作往往存在著巡檢設備多、巡檢選項復雜等問題,,因此,,傳統的紙質記錄方式很容易導致記錄不規范,管理不便等人為因素,,因而無法保證巡檢結果的準確性,。為此,本文設計開發了一套基于PDA 的智能設備巡檢系統,,系統是通過確保巡檢工作的質量以及提高巡檢工作的效率來提高設備維護的水平的一種智能系統,,PDA移動設備智能巡檢系統結合RFID技術,PDA的優點是輕便,、小巧,、移動性強,具有路線安排,、數據記錄,、
剛剛學習消防安裝,,對消防泵房的設備還不是多認識,希望師傅們能給一個比較詳細的消防泵房設備安裝連接圖紙,,能帶設備名稱說明的,,最好是濕式的系統,,謝謝。
本帖最后由 jinyao189 于 2016-3-26 13:06 編輯 消防巡檢柜的三種設計圖(附件),,與大家分享,!
消防巡檢柜自動巡檢裝置控制功能:完成對消防泵、噴淋泵的低頻和噴霧泵低速自運巡檢控制,,巡檢周期24小時,,每次巡檢單泵巡檢時間為10分鐘,巡檢周期及巡檢時間亦可根據實際要求從幾分鐘到幾天任意調整,。 消防發生時,,可編程控制器接到消防命令后會自動瞬時停止巡檢,啟動消防泵,,消防結束手動關機。 消防巡檢柜設備具有聲,、光報警及故障記憶功能,,操作為中文菜單清晰易懂,可記憶短路,、缺相,、過流、過電壓,、欠電壓,,通訊等故障便于運行人員檢修操作。 還具有主備泵自動互換,,當主泵故障后,,備用泵自動投入; 主備電源自動互投,當主電源故障后,,備用電源會自動投入等功能; TH-MR數字智能消防巡檢柜組成的消防自動巡檢控制設備會對上述所有功能提供數據遠傳,、圖像監控、故障報警,、信息打印等功能,。 整個巡檢過程中如設備接到消防命令智能巡檢控制器會立即發出停
泵組出口匯集管組件細部
大家好,,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,,電子版與大家共享。
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!
消防泵智能巡檢設備
消防泵智能巡檢設備專題,,為您提供消防泵智能巡檢設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防泵智能巡檢設備 相關的專業交流討論,,更多消防泵智能巡檢設備相關內容請訪問