亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 想設同步排吸式消防泵,有沒同行用過這種泵

    我現在做的一工程沒有市政管道,只能打井取水,我設埋地式消防水池供區域的消防用水,,但是為了節約投資,,不想做地下室泵房,。故我想設置同步排吸式消防泵,,就是泵房在地面上,,消防水池埋地設置,。不知道有沒有同行用過這種泵??,?

  • 同步排吸消防泵可以使用嗎?

    我是做建筑的,,對泵這一塊不了解,。 目前我所在的地區,好多廠房原有的消防都不符合消防要求,,地下水池,,地上泵房,原先就是采用的普通離心形式消防水泵,,現在大都需要改造,,若是能夠利用現有的消防泵房和消防水池就好了。

  • 有誰用過同步排吸消防泵,?

    現在有個改造項目準備使用此泵(已通過公安部鑒定),感覺此泵很不錯,,不用建泵房,,在消防水池上面吸水,而且1秒內啟動,,但是顧慮是是否被消防許可,,好像聽說現在沒有消防許可一說,只有備案,,不知大家對此泵的使用情況,,有用過的嗎?

  • 有誰用過同步排吸消防泵

    現在有個改造項目準備使用此泵(已通過公安部鑒定),,感覺此泵很不錯,不用建泵房,,在消防水池上面吸水,,而且1秒內啟動,但是顧慮是是否被消防許可,,好像聽說現在沒有消防許可一說,,只有備案,不知大家對此泵的使用情況,,有用過的嗎,?

  • 同步自吸消防泵的應用領域和項目

    剛接觸同步自吸消防泵,有沒有大連的朋友,,想多交些朋友,。

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑。

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝,!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復

  • 有沒有用過同步排吸消防泵的,?

    各位大師,,消防規范說消防水池無法自灌式吸水的可以用同步排吸式消防泵,大家有沒有用過,?有哪些廠家生產,?

  • 同步排吸式 消防泵 循環泵 污水泵 變頻給水設備

    尊敬的各位老師大家好: 我是哈爾濱特新泵閥制造有限公司的高俊峰,我公司專業生產同步排吸式水泵,,為了便于您了解我公司的產品,,我在公司全國各個地區的一些實際案例中找了幾個典型業績,您可以先了解一下,,希望能對您的工作提供到便利和參考,。

  • 同步排吸式 消防泵 循環泵 清污水泵 變頻給水設備

    同步排吸式 消防泵 循環泵 清污水泵 變頻給水設備

    尊敬的各位老師大家好: 我是哈爾濱特新泵閥制造有限公司的劉文龍,我公司專業生產同步排吸式水泵,,為了便于您了解我公司的產品,,我在公司全國各個地區的一些實際案例中找了幾個典型業績,您可以先了解一下,,希望能對您的工作提供到便利和參考,。

  • 如何選消防泵和穩壓設備

    如題例:一座地上四層的綜合樓,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,,怎么選泵?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,,消火栓15L/S

  • 廠區消防泵流量如何選擇

    一個糧油加工廠區,,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s,、32L/s,、31L/s、33L/s,、30L/s,、32L/s、31L/s,、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置,?

  • 這個泵房屬于消防泵房嗎,?

    某辦公樓,,室內有消防水池和消防泵房,其中消防水池承擔室內消防用水和部分室外消防用水(有接合器),。但是沿辦公樓設置了一圈環形消防專用管道,,有數個消火栓。由于市政管網未建設到位,,暫時打算利用水庫水給此管道供水,,通過變頻恒壓保持一定壓力(也往室內消防水池供水)。水庫旁擬新建一泵房,,此泵房不僅為上述消防管道供水,,也為附近鍋爐房供水,請問這個泵房屬于消防泵房嗎,?

  • 有關消防泵壓力開關的計算

    各位同仁,,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,,電氣專業做聯動,,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動,。

  • 大家用什么消防泵樣本呢

    請教,,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊。,。立式泵找不到第一級葉輪的位置,。大家用什么消防泵樣本呢,謝謝

  • 消防泵的工作原理是什么,?

    原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,,達到自啟動噴淋泵的目的。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,,破裂,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,,當發生火情,,確認了,但由于壓力開關等故障,,不能自動啟動時,,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,,管道,、啟動控制設備、泵都是獨立設置的,。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動

  • 關于消防泵功率的問題(急)

    我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??

  • 急,,消防泵不能自灌怎么辦,?

    消防泵不能自灌,,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以,?且該如何選型,?消防泵參數為15L/s,揚程50米,;消防泵所在標高為0.000,,而消防水池底標高為-1.45,距消防泵7米,。請問該如何選真空泵或真空罐,?謝謝!

點擊加載更多

同步排吸式消防泵

同步排吸式消防泵專題,,為您提供同步排吸式消防泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與同步排吸式消防泵 相關的專業交流討論,更多同步排吸式消防泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

xbd-slh消防泵

磷化廢水處理方法