剛接觸同步自吸消防泵,,有沒有大連的朋友,想多交些朋友,。
現在有個改造項目準備使用此泵(已通過公安部鑒定),,感覺此泵很不錯,不用建泵房,,在消防水池上面吸水,,而且1秒內啟動,但是顧慮是是否被消防許可,,好像聽說現在沒有消防許可一說,,只有備案,不知大家對此泵的使用情況,,有用過的嗎,?
現在有個改造項目準備使用此泵(已通過公安部鑒定),,感覺此泵很不錯,不用建泵房,,在消防水池上面吸水,,而且1秒內啟動,但是顧慮是是否被消防許可,,好像聽說現在沒有消防許可一說,,只有備案,不知大家對此泵的使用情況,,有用過的嗎,?
我是做建筑的,,對泵這一塊不了解。 目前我所在的地區,,好多廠房原有的消防都不符合消防要求,,地下水池,地上泵房,,原先就是采用的普通離心形式消防水泵,,現在大都需要改造,若是能夠利用現有的消防泵房和消防水池就好了,。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝!
各位大師,消防規范說消防水池無法自灌式吸水的可以用同步排吸式消防泵,,大家有沒有用過,?有哪些廠家生產?
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,盼高手答復
我是給排水設計人員,,最近在做消防的時候老是遇到很多煩人的問題,比如說業主覺得花錢不想蓋半地下式的泵房,,或者是壓根就不想蓋消防泵房,,他們覺得蓋水池都浪費!,!作為設計人員,,我就想問一下,合適的時候使用自吸消防泵,,或是潛水消防泵可以不可以,,建規里規定了應采用自灌式吸水,但是現在在網上查一下,,有很多關于自吸消防泵和潛水消防泵的信心,,還有很多的檢驗證書,我也想使用一下,,這樣可以解決很多問題,,可是又覺得不是很有把握!如果說規范不允許,,沒有人使用,,那怎么會用廠家生產這種泵呢,可是規范明明讓采用自灌式,,這點讓我很糾結,!希望各位大俠幫助一下!
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。
我公司自吸消防泵管道上有個電磁空氣閥,,電線接入電機接線盒。據說是把管道中的空氣排掉,,請問高手自吸消防泵上電磁空氣閥的原理,、作用,?
我現在做的一工程沒有市政管道,只能打井取水,,我設埋地式消防水池供區域的消防用水,,但是為了節約投資,不想做地下室泵房,。故我想設置同步排吸式消防泵,,就是泵房在地面上,消防水池埋地設置,。不知道有沒有同行用過這種泵,??,?
消防泵不能自灌,最簡單的改法,,加真空泵或真空罐是否可以,?且該如何選型?消防泵參數為15L/s,,揚程50米,;消防泵所在標高為0.000,而消防水池底標高為-1.45,,距消防泵7米,。請問該如何選真空泵或真空罐?謝謝,!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
當消防泵與噴淋泵合用時,,流量如何確定,?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢,?請大蝦們多多指教,。
一般消防泵多少kW可以直接啟動?我看圖集上并沒有明確說明,。有的全電壓啟動,,從5.5kW~75kW;有的星三角啟動,,從11kW~75kW,;有的自耦降壓啟動,從22kW~75kW,;有的軟啟動,,從15kW~75kW。以上所列是一個圖集上的參數,,請問各位,,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動?
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
水泵有單級的還有多級的,,我想請問大家單級泵和多級泵有什么不同之處還有就是,,我們這的負責人講,當消防水泵的功率大于75KW時,,消防泵就要做到兩用一備,,我不明白,消防泵不都是一用一備嗎,?我問他,,為什么要這樣做,他說,,一是為了減小大功率的水泵啟動對電網的沖擊,,二是因為當水槍使用數量小時,有超壓情況,,可我們已經在管路上做泄壓回水的措施了,,何必還要這樣呢?他認為兩用一備可以減少小流量時對電量的浪費,,可消防泵不比生活用泵的使用頻繁,,使用機會很小的,如果要是考慮這點而設成兩用一備,,是不是就沒有什么必要了呢,?我講的有點兒羅嗦,,是想讓大家幫我分析分析這樣做的合理性。還有同流量揚程情況的兩用一備和一用一備的水泵總價哪個高一些呢,,我對水泵價格不太了解小女子這里先謝謝大家了
當消防水管道壓力不夠時,,如何自動啟動備用消防泵,?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,,并符合設計要求,。
假設說一個工程有自動噴淋和消火栓系統,設計滅火時間消火栓按3H計,,自動噴淋按1H計,。再假設消防水池內有1000立方米的消防用水,當滅火時間達到3H時,,消防水池內的水恰好用完,。問題:此時消防水池內沒有水了,消防泵怎么停下來,?如果消防泵不停下來的話,,水池里又沒有水,豈不是要把空氣吸進去了,,這樣的話很可能會引起水泵超載而把電機燒了,。但是如果要把水泵停下來的話,應該怎么停,?