單級消防泵,和多級消防泵的區別是什么?單級離心泵,和多級離心泵的區別是什么?如題:有時候單級和多級的技術參數差不多的時候,你選擇泵的時候會如何選擇?
算出揚程和流量了 選泵是選單級還是多級泵 有什么要求沒,?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-7-18 08:51 編輯 ]
大家好:我從事的是消防安裝工程,,想請教一下各位朋友,,多級消防水泵與單級相比有什么優點嗎?就我現在的知識了解,,參數能滿足時單級泵比多級泵效率要高,,但是在工程實際采購中多級泵卻比單級泵昂貴許多,所以想請教多級泵的優點在哪里
37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),,從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,這樣可以全壓啟動嗎,?
[url=]A上海凱泉〖XBD-DX系列多級離心消 ...[/url]
現在有一個消防泵房,,總共3臺泵,一臺消火拴泵,,一臺噴淋泵,,一臺備用泵。備用泵是前面兩臺泵的備用,也就是哪臺故障了,,就作為哪臺的備用投上去,。我就考慮想把備用只設為消防中心手動啟動,有消防中心接受故障信號后手動開啟,,可以嗎,?
一單層廠房,,設消火栓,圖審要求設水箱或其它設施,,考慮到廠房的輕鋼結構,,可能不便設水箱,擬設置氣壓水罐,,是否可以只設置穩壓泵而不設置消防泵,?(只為10min消防),消火栓能不能由市政供水,?謝謝
剛把消防泵房的圖給老工程師?。ń?0的老工程師),看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,,消防泵啟動時,,穩壓泵不能運行,我沒聽懂,,上來問問各位大蝦的意見,。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,穩壓泵一用一備,。兩種泵之間沒有聯系,。
請教各位高手:關于噴淋泵和消防泵是否可以合用的問題上《建規》和《自噴》上的條文似乎有點矛盾,,按《建規》的說法是可以合用,但必須在報警閥前分開,,但《自噴》上說應設置獨立的消防泵,請大家指點一下到底應該怎樣做呢,!09年的專業考試還考了這道題呢,!我當時答的是不可以,不知道對不對,?
消防泵2X22KW(一用一備),,噴淋泵2X37KW(一用一備),想問下面二個問題,?1,、是否任何情況下只有一臺泵運行?,?如果是這樣,,配電就可以小一半了。2,、發電機容量要不要按二臺泵的容量選擇,?》
大家有遇到過用多級雙出口泵代替增設泵組來給不同消防系統分區供水嗎?我現在正在做的一個工程,,地上多級雙出口泵代替增設泵組 高度99.4米,,地下2層,估計消火栓系統要分2個大區(兩區內采用減壓閥減壓)?,F(xiàn)在打算采用XBD多級雙出口泵(國標圖集04S204第37頁)的兩個不同出口段的揚程提供高低區供水所需壓力,,從而代替設置高、低區不同泵組供水的方案,。不知道論壇大神有誰遇到過嗎,?
比如說,一個丙類車間,,(根據炮規GB50338-2003-4.3.5)2個消防炮達到各處,,每個消防炮流量30L/S,消防炮系統總流量60L/S,揚程90M,。 我采用3個30L/S,,90m的消防泵,二用一備,。如果再設2個穩壓泵,,穩壓泵流量30L/S,揚程90m,。 穩壓泵的流量,、揚程和消防炮泵都一樣了。這樣的話需要5臺泵,。 我可不可以只設3臺泵,,平時一臺穩壓,消防時再啟動一臺泵,,還有一臺備用,。但是按照平時規范來的話,,5臺泵是最符合要求的。但是感覺3臺泵是最符合實際情況的,。這種情況下該如何選擇呢,?
請教:消防泵,、噴淋泵,、排煙風機等聯動設備除了消防控制室的硬線啟動方式外,還要采用總線編碼嗎,?我看我們這個地區畫的圖都沒納入總線系統,,只有硬線的多線模塊啟動方式,這樣對嗎,?還有松江的樣本上也沒標明把消防泵控制箱,、噴淋泵控制箱等納入總線編碼,這樣有錯誤嗎,?謝謝給予回復指點,,在線等。:handshake
想問問,眾位選消防泵的時候是選恒壓泵,,還是切線泵,,這兩種泵有啥區別,看了下樣本,,發現切線泵就多了倆壓力表,。具體什么時候選恒壓泵,什么時候選切線消防泵
選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率,。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師
圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省
該產品穩壓緩沖消防泵性能,、技術條件符合Q/OAJU01-2007《穩壓緩沖立式多級消防泵組》企業標準要求。該系列產品分為12種規格,,85種型號,,可滿足用戶對各種流量及揚程的需要。 電源:380V/50Hz,,泵體材料為鑄鐵或球墨鑄鐵,。產品特點:1、變流穩壓,。流量,、揚程曲線變化平坦,泵從零到最大流量范圍內變化時,,其揚程變化在2%以內,,且小流量或零流量時不超壓,確保消防工作的正常進行,。 2,、具有緩閉止回功能。 3,、水泵葉輪,、導葉均用不銹鋼板沖壓焊接而成,軸封采用機械密封,。 4,、該系列泵采用普通電機驅動,部件互換性好,。適用范圍:用于消防供水,、生活供水、冷卻系統,、環保給排水,、建筑業給水、鍋爐給水等場合,。
某工廠,,水泵共三臺,1,、2號是兩臺消防泵各為11KW一用一備,,另一臺是3號供生產及日常用的,功率是5,。5KW,,由于消防、生活是共用一個出水管道的,,可以把消防作為生活的備用,,并且甲方要求采用一臺變頻器控制,我想采用以下控制方法:選1臺11KW的變頻器,,它的出線端加三臺接觸器,,他們互相聯鎖,即打開一臺接觸器另外兩臺由于聯鎖不能閉合,,這樣做行不行,?有沒有這樣的東東,?哪個廠家生產?32A的型號是什么,?另外控制箱上端的進線的隔離器選用什么產品,?我看到的都只有斷路器。請大家指教一下,,謝謝
附件請查收,,需要更多泵閥信息,請聯系本我,,免費提供,! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] MSN:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,請聯系本我,,免費提供,!
消防泵是單級泵還是多級泵
消防泵是單級泵還是多級泵專題,為您提供消防泵是單級泵還是多級泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防泵是單級泵還是多級泵 相關的專業交流討論,,更多消防泵是單級泵還是多級泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題