亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑。

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!

  • 多級消防泵與單級消防泵的優點和缺點

    大家好:我從事的是消防安裝工程,,想請教一下各位朋友,多級消防水泵與單級相比有什么優點嗎,?就我現在的知識了解,,參數能滿足時單級泵比多級泵效率要高,但是在工程實際采購中多級泵卻比單級泵昂貴許多,,所以想請教多級泵的優點在哪里

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,,盼高手答復

  • XBD-L(W)單級立(臥)式消防泵選型樣本

    附件請查收,,需要更多泵閥信息,請聯系本我,,免費提供,! 上海奧力泵閥制造有限公司 聯系人:唐純虎 電話:021-67231603-8011 傳真:021-67231602 手機:13636601493 E-mail:[email protected] MSN:[email protected] QQ:709616359 貿易通:tangshunhu 慧聰IM:182335890 網址:http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 廠址:上海市金山區亭林鎮南亭公路5369號閥信息,請聯系本我,,免費提供,!

  • 有關消防泵壓力開關的計算

    各位同仁,在消規的實施下,,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,,電氣專業做聯動,,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動,。

  • 大家用什么消防泵樣本呢

    請教,,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊,。,。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,,謝謝

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的,。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,,破裂,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,,當發生火情,,確認了,但由于壓力開關等故障,,不能自動啟動時,,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,,管道,、啟動控制設備,、泵都是獨立設置的,。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動

  • 急,,消防泵不能自灌怎么辦?

    消防泵不能自灌,,最簡單的改法,,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型,?消防泵參數為15L/s,,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,,而消防水池底標高為-1.45,,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐,?謝謝,!

  • 關于消防泵功率的問題(急)

    我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??

  • 一般消防泵多少kW可以直接啟動?

    一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明,。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,,從22kW~75kW,;有的軟啟動,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?

  • 求教?。?!消防泵流量如何確定,??,?

    當消防泵與噴淋泵合用時,,流量如何確定?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量,?還是選流量大的作為水泵流量呢,?請大蝦們多多指教。

  • 關于消防泵自灌式吸水的問題

    現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決

  • 切線消防泵為什么不能并聯?

    切線泵為臥式離心泵,,其最大特點是流量~揚程曲線很平坦,。泵流量從零到所需最大流量范圍內變化時,其揚程變化在5%以內,。驅動泵的電機為普通電機,,不需變速。它有效地解決了給水過程中流量變化時的壓力波動,,和小流量時嚴重超壓的難題,。與多臺水泵并聯運行相比可減少水泵數量,,減少占地面積,運行管理簡便,;與變頻調速水泵相比,,可節省投資,方便管理,,具有較多的優點,,是解決超壓較為完善的辦法。我不懂的是,為什么說切線泵不宜并聯,望有高人指點迷津:

  • 備用消防泵如何自動啟動,?

    當消防水管道壓力不夠時,如何自動啟動備用消防泵,?我剛做火災報警和消防聯動項目,,請教各位怎么實現這個功能,并符合設計要求,。

  • [問題]關于消防泵停泵的問題

    假設說一個工程有自動噴淋和消火栓系統,,設計滅火時間消火栓按3H計,自動噴淋按1H計,。再假設消防水池內有1000立方米的消防用水,,當滅火時間達到3H時,消防水池內的水恰好用完,。問題:此時消防水池內沒有水了,,消防泵怎么停下來?如果消防泵不停下來的話,,水池里又沒有水,,豈不是要把空氣吸進去了,這樣的話很可能會引起水泵超載而把電機燒了,。但是如果要把水泵停下來的話,,應該怎么停,?

  • 請教兩個關于消防泵的問題

    水泵有單級的還有多級的,,我想請問大家單級泵和多級泵有什么不同之處還有就是,我們這的負責人講,,當消防水泵的功率大于75KW時,,消防泵就要做到兩用一備,我不明白,,消防泵不都是一用一備嗎,?我問他,為什么要這樣做,,他說,,一是為了減小大功率的水泵啟動對電網的沖擊,,二是因為當水槍使用數量小時,有超壓情況,,可我們已經在管路上做泄壓回水的措施了,,何必還要這樣呢?他認為兩用一備可以減少小流量時對電量的浪費,,可消防泵不比生活用泵的使用頻繁,,使用機會很小的,如果要是考慮這點而設成兩用一備,,是不是就沒有什么必要了呢,?我講的有點兒羅嗦,是想讓大家幫我分析分析這樣做的合理性,。還有同流量揚程情況的兩用一備和一用一備的水泵總價哪個高一些呢,,我對水泵價格不太了解小女子這里先謝謝大家了

  • 75kW的消防泵可以直接啟動么?

    變壓器是1250kVA的,,消防泵75kW一用一備,,我用軟件算出來母線電壓89%左右,應該可以直接啟動吧,?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么?

點擊加載更多

單級雙吸消防泵

單級雙吸消防泵專題,,為您提供單級雙吸消防泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與單級雙吸消防泵 相關的專業交流討論,更多單級雙吸消防泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

xbd多級消防泵

落實消防安全責任制