當消防泵與噴淋泵合用時,,流量如何確定,?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教,。
一個糧油加工廠區,,其中有8個車間,消火栓用水量分別是30L/s,、32L/s,、31L/s、33L/s,、30L/s,、32L/s、31L/s,、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置,?
本人對供水是外行,,想請教各位一個很菜的問題:如果消防泵標明的流量是30L/S,是不是只要這個泵一啟動就能達到這個流量,,會不會受其它因因素的影響而變化,?另外,連接泵的輸出水管的管徑粗細對流量有沒有影響,。如果這個消防泵啟動了,,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子內流量是一樣的還是有什么不同?謝謝專家解答,!
本文介紹了如何應用AFT Fathom軟件解決消防泵出口壓力波動的問題。
《消規》6.1.6 當室外采用高壓或臨時高壓消防給水系統時,,宜與室內消防給水系統合用 ,。 這里所說的合用對消防泵而言如何取值。 1,、室內外消防用水量疊加,,揚程按大者取值。(有個問題,,高層綜合樓,,室內40L/s,室外40L/s,,消防泵若是疊加,,則80L/s,揚程就按120m計算,現有市場就沒有這么大的泵,。消防泵做兩用一備,?,再說室內消防泵運作的時候,,室外消防流量也沒用,。) 2、室內外消防用水量取大值,,揚程按大者取值,。個人覺得應該是這種計算方法。 請賜教,。
選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量,, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率,。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師
圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省
做的一個小廠區,然后宿舍樓是室內流量15L/s,,室外25L/s,,延續時間為2小時,; 廠區部分最大的室內流量15L/s,室外15L/s,,延續時間為3小時,; 那現在 消防水池怎么選啊 ,按計算消防水池有效容積去最大用水量,,是324m3,, 但是如果消防泵選40L/s,那延續時間三小時 滿足不了啊,, 還是說 應該選 40L/s的泵,,水池做432立方米有效容積
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,盼高手答復
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的,? 麻煩,前輩指導一下,,解惑,。
7.1 泡沫消防泵站與泡沫站
1、是否要求必須采用阻燃電纜2,、泵房在車間內,,是否可以從車間配電柜內開路電纜,還是必須從工廠配電間低壓出線柜開出電纜,?急,!望各位幫幫忙再問個問題:那至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 因為此咕其素路都是采?芯電纜+配電柜外殼直接接地的,,算是TT系統的吧
是不是DN150的消防泵房管道一般用鍍鋅鋼管 那什么時候用法蘭連接 什么時候用壓槽連接呢 有什么具體的要求嗎,?還有就是 法蘭連接一般是用焊接法蘭還是帶套絲的那種法蘭呢,?
市政管網不滿足水壓水量要求,在室外做了一個250立方的消防水池,泵房內消防泵選型是按室內消防用水量10L/S選,還是按室內外消防用水量之和30L/S選?
本帖最后由 版專攻 于 2014-11-13 20:35 編輯 ,、 以設了穩壓泵(帶氣壓罐)的消火栓系統為例,現在有三個啟泵方式:1 穩壓裝置上的壓力開關啟動 2 水箱出水管上的流量開關啟動
一棟辦公樓室內需要做消火栓系統,,室內消防用水量是15L/S,,那么兩小時消防用水量:15X3.6X2(h)=108立方,我在地下室設置108立方消防水池就可以了,。但是有時候我們會選流量為20L/S的消防泵,,假如我選了流量為20L/S的消防泵,那么我水池容積需要加大嗎,。 我理解為108立方消防水池只能夠給15L/S的泵用兩小時,,20L/S的泵會不會讓消防水池水量不夠
* 23:30:29請教 消防聯動 中消火栓按鈕至消防泵共幾棵線 都什么線呀,? * 23:31:33有四根線 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么線呀 *23:36:33這個就不是很清楚了,,好象是兩根點燈線,兩根啟泵線 * 23:39:53不客氣,。后面一個問題我沒把握,,期待高手解答中 *07:36:38應該是說消防按鈕到控制柜有幾根線,如果單是消防按鈕到控制柜只要3根線,如果消防按鈕上有指示燈,,那就要5根線,。從具體的控制回路中確定。注意要把PE線引到消防按鈕箱上,。