  • 求教!??!消防泵流量如何確定?,?,?

    當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定,?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量,?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教,。

  • 廠區消防泵流量如何選擇

    一個糧油加工廠區,,其中有8個車間,,消火栓用水量分別是30L/s、32L/s,、31L/s,、33L/s、30L/s,、32L/s,、31L/s、30L/s請問我消防泵的流量選擇時,,是去兩棟最大消防用水量的的建筑選擇還是所有車間消防用水量疊加,?這個廠區所有車間屋面都無法設置高位水箱,在消防泵房里面是否要設置穩壓裝置,?

  • 請教消防泵流量與管徑的關系?

    本人對供水是外行,,想請教各位一個很菜的問題:如果消防泵標明的流量是30L/S,,是不是只要這個泵一啟動就能達到這個流量,會不會受其它因因素的影響而變化,?另外,,連接泵的輸出水管的管徑粗細對流量有沒有影響。如果這個消防泵啟動了,,外接的是100MM的管子和外接200MM的管子內流量是一樣的還是有什么不同,?謝謝專家解答!

  • 消防水池容積和消防泵流量怎么選,?

    做的一個小廠區,然后宿舍樓是室內流量15L/s,,室外25L/s,,延續時間為2小時; 廠區部分最大的室內流量15L/s,,室外15L/s,,延續時間為3小時; 那現在 消防水池怎么選啊 ,,按計算消防水池有效容積去最大用水量,,是324m3, 但是如果消防泵選40L/s,,那延續時間三小時 滿足不了啊,, 還是說 應該選 40L/s的泵,水池做432立方米有效容積

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,解惑,。

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!

  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 關于對至消防泵電纜的要求

    請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,,盼高手答復

  • 關于消防用水量及消防泵流量問題

    一棟辦公樓室內需要做消火栓系統,,室內消防用水量是15L/S,那么兩小時消防用水量:15X3.6X2(h)=108立方,,我在地下室設置108立方消防水池就可以了,。但是有時候我們會選流量為20L/S的消防泵,假如我選了流量為20L/S的消防泵,,那么我水池容積需要加大嗎,。 我理解為108立方消防水池只能夠給15L/S的泵用兩小時,20L/S的泵會不會讓消防水池水量不夠

  • 關于消防泵房集水坑排污泵流量問題

    按照新消規5.5.14條消防水泵房排污泵流量應大于進水管流量,。 按DN100進水管徑,,1.5m/s流速計算,進水流量為42.4m3/h,,那排污泵的選擇要大于42.4嗎,? 我們這邊審圖說40就可以了,大家都選的多大的呢,?

  • 室內10L/s,室外20L/s,消防泵流量怎樣???

    如標題,室內,、外消防用水均由消防水池供給,,室內管道從室外環管上接出,,消防泵的設計流量應為30L/s(室內、外疊加)還是20L/s(兩者取大值),?

  • 大家用什么消防泵樣本呢

    請教,,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊,。,。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,,謝謝

  • 有關消防泵壓力開關的計算

    各位同仁,,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,,在這里請教大家一個問題,,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。

  • 弱了大流量操作下的壓力,。

    弱了大流量操作下的壓力,。

    弱了大流量操作下的壓力,。

  • 如何校核管道的最大流量!??!

    在DN1000的主管上接出DN600的支管,現在要校核DN600的支管上最大流量是多少,?如何校核呢,?需涉及到的參數均可假定,主要是能夠表達出校核的方法就行了,!這是我在一個工程上遇到的問題,,在此,再教一下各位高手指點,,請提些建議與方法了,,謝謝了哈!

  • 急,,消防泵不能自灌怎么辦?

    消防泵不能自灌,,最簡單的改法,,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型,?消防泵參數為15L/s,,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,,而消防水池底標高為-1.45,,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐,?謝謝,!

  • 關于消防栓立管實際流量

    我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎,?

  • 關于消防泵功率的問題(急)

    我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的,。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停,。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了,。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,,當發生火情,確認了,,但由于壓力開關等故障,,不能自動啟動時,,可手動啟動。 在車庫按下消火栓按鈕,,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,因為消火栓和噴淋是2個系統,,管道,、啟動控制設備、泵都是獨立設置的,。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動

  • 一般消防泵多少kW可以直接啟動?

    一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明,。有的全電壓啟動,從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,,從11kW~75kW;有的自耦降壓啟動,,從22kW~75kW,;有的軟啟動,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?