室內外消防用水量為55L/S,能否選用兩臺XBD-4/60型泵,,一用一備?但是規范上說“消防水泵應有不少于 兩條 出水管與環狀消防給水管連接”我的理解是“每個水泵只有一條出水管,,為滿足要求是不是應該為3個泵,,兩用一備,泵型為XBD-4/30,這樣使用的泵就有兩個出水口了,?!绷硗猓雴栆幌?,兩個泵并聯和使用一個泵,,哪種更好一些,?
星三角啟動一用一備消防泵 故障時可以實現互轉 如果兩個斷路器其中一個斷電怎么轉換到另一個 好像要加中間繼電器互鎖下吧 具體怎么加 大神們指點一下 謝謝
6、消火栓用消防泵(一用一備)控制原理圖
圖紙簡介: 10D303-3 第27-30頁一次系統圖,,原理圖,,布置圖,接線圖 投稿網友: wusaihu1 上傳時間: 2013-07-29 <
看圖集29頁,,接線端子圖上顯示:1,、去消火栓箱為兩路各4根,這個好理解,,因為平時畫的都是4根,,控制和反饋。2,、去水泵池液位器2根,,這是說一個泵1根么?3,、去消防控制系統是18根,,是一個泵9根么?還有圖集上說是去消防控制系統的是通過模塊自動控制,,可我見過消防圖都是看到多限制控制線有時7根,,8根。,。,。這就是自動控制哪一環么?那硬線的多線控制呢,?又是幾根,?怎么跟圖集都對不上啊,?4,、去消防控制中心聯動臺,圖集上是4根,,這是一個泵2根,?這是硬線控制么?5,、網上看人說去聯動臺的是去泵房的,去消防控制系統的才是去消防控制中心的,?水泵的控制柜不是放在消防控制中心么,?還是說放在泵房,?求助,謝謝
圖紙簡介: 10D303-3 第45-48頁原理圖,、接線圖,、一次系統圖 投稿網友: wusaihu1 上傳時間: 2013-07-29
圖紙簡介: 一次 二次都很詳細的原理圖 自己畫的請大家多多指教! 投稿網友: duligang1987 上傳時間: 2013-06-15
大家所說的消防泵一用一備控制柜,,這里的消防泵到底是指什么泵?是消火栓泵還是噴淋泵或者是穩壓泵,。另外用戶說要一臺30KW消防一用一備控制柜,,能夠模塊控制。我以前在一個小廠裝過消防一用一備控制柜,,原理就是一個泵故障另一個泵啟動,,無非就是多加一用外部24V消防信號也可以控制的部分。現在實際接觸之后發現消防不止24V還有很多東西要控制這個柜子,,比如消火栓按鈕,,壓力等等,實在是搞不清楚,。很多用戶說要消防一用一備控制柜,,功率大多在22-75KW之間,有沒有誰能說說這種柜子該怎么裝?謝謝,。
流量開關閉合后,,KF3通電延時后閉合,KA5得電自鎖,,這樣有一個問題就是到時怎么停,,只能手動停止KA02嗎?
圖紙簡介: 內容很全的一次二次原理圖,。最新自己的畫的,,多多指教! 投稿網友: duligang1987 上傳時間: 2013-06-17
消防泵控制原理圖(三用一備),。
我現在有一個項目,消防有四臺75KW的,,三用一備,,請問各位最好是選用什么啟動方式呢?如果使用直接啟動,,應該用多大的電纜,?如果用軟啟動,,又可以選用多大的電纜?另外請問一下各位有沒有三用一備電動機啟動的標準圖集,,我都只看到一用一備消防泵的圖集,?謝謝大家指點,這里我現在做得差不多了,,寫出來和大家探討一下.首先廠區的有一臺2000KVA的變壓器,,預留了一個500A的短路器給消防泵這塊。最終我選的還是軟啟動,,75KW的電動機計算電流為132A,因此選用的是ZRYJV 3x70+1x35的電纜,(另外其實個人趨向于直接啟動,,因為有條件的話,,消防泵最好是直接啟動),但是考慮廠家預留斷路器額定電流不是很大,,所以采用了軟啟,。另外還有兩臺11KW的增壓泵(一用一備),兩臺1.5KW的潛污泵(一用一備). 總的計算電流450A, 選用了630A的總斷路器,,600A的雙電源切換開關,。 總進線兩路進線分別引自供配電房和配電房發電機組,每路進線選用的是2(NHYJV-1KV-(3X150+1X70)) 2SC100.大致情況就是這樣,,不足之處請大家多多指點,。[<
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,解惑,。
圖紙簡介: 消防噴淋泵星三角啟動一用一備互為備用,適用于建筑消防系統的噴淋泵自啟動,,常用泵故 投稿網友: lwj931877631 上傳時間: 2013-03-26
消防水泵-一用一備液位控制原理圖,超清晰,,實用版
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝,!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復
圖紙簡介: 消防泵 穩壓泵 一用一備 兩用一備 星三角降壓啟動 投稿網友: hql34361 上傳時間: 2013-05-19 圖紙省份