  • 某地消防水泵一備一用原理接線詳圖

    圖紙簡介: 本圖紙為某地消防水泵一備一用原理接線詳圖,圖紙內容包括原理接線圖和材料設備表,。內容簡單,作圖清晰,。 投稿網友: zhang158_a 上傳時間: 2014-05-26

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦,?

    各位大俠,,建規說,,消防水泵宜自灌式,,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,,有什么辦法解決嗎,?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了,。

  • 消防水泵星三角啟動一用一備控制原理圖

    小弟是電氣新手,,胡亂畫了一個水泵星三角啟動一用一備的控制原理圖,不知道對不對,,發上來給高手們點評一下,,指出下錯誤。共同進步,,謝謝,。

  • 關于消防水泵兩用一備的啟動問題

    如果說我在消防系統按兩用一備的方式設置了消防水泵,那么在消防初期的時候,,肯定是只有一臺泵啟動的,。我的問題是:第二臺泵在滿足什么條件時才啟動?哪位高手做過這樣的工程能不能給個做法,?謝謝,!

  • 關于消防水泵的幾個問題?,?,?

    請教:1,消防主泵,,穩壓泵,,加壓泵的概念有什么不同?2,,什么時候要用主泵,,什么時候用穩壓泵?3,,天面水池提供10分鐘的消防用水,,但壓力不足,,這時候我是要加穩壓泵還是加壓泵?(我只加了加壓泵)4,,什么時候啟動主泵,?什么時候啟動穩壓泵?

  • 關于消防水泵自灌的問題

    有一高層綜合樓,在地下一層設有水泵房,而室外消防水池設在距主體建筑15米的位置,水泵有單獨的吸入管,從消防水池吸水井引出至-1.500(相對室內一層%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室層高為一4.5M,消防泵為立式泵,而水池的最高水位為-1.400,請問這樣能達到自灌要求嗎?如果吸入管高出最高水位呢?請大家多指教!

  • 關于消防水泵揚程的問題

    有一個算自動噴水滅火消防泵揚程的例子,,其中有關于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,,DN150,v=1.59 m/s,,1000i=30.5,,L≈100 m 取管道局部水頭損失為沿程水頭損失的20% 則配水干管水頭損失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利層配水管網水頭損失約25 m上述中 ②項有必要算嗎?還要計算整個最不利層的損失嗎,?

  • 關于消防水泵揚程的選擇

    各位好,,本人是新手,有個問題想請教:當消防水泵從市政給水管直抽時,,水泵的揚程確定是否考慮市政水壓,?比如:市政水經過倒流防止器之后,水壓為0.15MPa,,而室內需要的最不利點消火栓壓力需求為0.30Mpa,,此時我消防泵揚程是否按0.15Mpa就可以了?請各位指教,,謝謝,!

  • 求個消防水泵一用一備圖紙 有原圖 求個清晰版的

    求個消防水泵一用一備圖紙 有原圖 求個清晰版的

    消防水泵一用一備圖紙 要液位自動控制的 有原圖 看不清字 哪位有清晰點的 謝謝。

  • 消防水泵在水池水位以上可以嗎,?

    剛遇到一工程,水泵吸水管在地面以上300MM,,水面為-200MM,,吸水底閥在水面以下2MM,請問這種做法可以嗎,?水泵汽蝕余量約4M,,請問能滿足消防規范要求嗎?本人有2點擔心,,一是水泵出不了水,,2是水泵能出水,但水位下降一點后便不出水了,,不知哪位高人能否指點一二,?本人以前做的工程都是水位在水泵之上。

  • 消防水泵的功率,、揚程、壓力

    請教各位,,一個四層樓的廠房,,還有一個地下室,地下室做車庫,,每層的面積為6090m2,,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,,有做消火栓跟噴淋系統,?試問消防水泵用的功率、揚程,、壓力有多大,?急!拜托各位了,!

  • 深井泵能作為消防水泵么

    一個郊區的中學,沒有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么辦,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,儲存室內外消防用水

  • 消火栓按鈕可以起動消防水泵,?

    《火災自動報警系統設計規范》6,。3。2消防控制設備對室內消火栓系統應有下列控制,、顯示功能:6,。3。2,。3顯示起泵按鈕的位置《民用建筑電氣設計規范》24.6.2.1設有消火栓按鈕的消火栓滅火系統,其控制要求若下:(2)當消火栓設有消火栓按鈕時,應能向消防控制(值班)室發送消火栓工作信號和起動消防水泵.那這樣一來,消火栓按鈕可以起動消防水泵,?

  • 關于估算消防水泵的揚程問題

    按照計算管道的沿程損失來確定消防水泵揚程很麻煩.相信大部分朋友在平時計算水泵揚程時都是用估算方法吧.你們都是怎么來估算水泵的揚程呢.我是這樣的:消火栓水泵按建筑高度X1.15再加10米.你們都是怎么樣來估算的呢.大家說來聽聽呀

  • 關于兩種消防水泵的設計疑問,?

    關于兩種消防水泵的設計疑問?

    目前本人遇到兩種消防系統設計,,下面我分別附圖進行簡單說明,。

  • 給消防水泵的開關選多大,?

    變電站低壓屏里面,,有2路電源至“消防水泵控制箱電源”,消防水泵的功率是37KW,,380V供電,,37/0.38/1.732/0.85=66A.低壓屏的出線開關是不是配100A的開關就可以了?要不要考慮水泵啟動時候的5-7倍電流,?如果要的話,,那不是要配300A以上的開關,?

  • 消防水泵流量得選擇問題

    請教:有一小區:室內消防流量為15L/S,噴淋流量為26L/S,,室外消防流量為20L/S,,這三者合用一臺消防泵,消防泵的流量應選多少,?

  • 如何選擇消防水泵的流量及揚程

    各位好,!我想問一下,如果有三間共7000平方的簡易廠房連在一起,,只有一層高,,而層高是9.8米,泵房在廠房的中間,負2.5米.有天面水池,,那我想問一下我應該怎樣選水泵的流量及揚程呢,?

  • 消防水泵吸水管這樣布置可以嗎,?

    消防水泵吸水管這樣布置可以嗎?

    如圖,,應消防水池邊的房間門不能直通室外,,水泵房只能布在如圖所示的位置,那么水泵吸水管的長度就比較長了,,而且有幾個彎頭,,吸水管管徑我采用DN200的,請教高手,,不知行不行,?

  • 消防水泵和噴淋泵可以合用嗎,?

    一個商鋪區的消防,,有噴淋系統,消火栓系統,,面積總共5公頃左右,,泵房設計內的消火栓泵可以和噴淋泵合用嗎?合用的話有什么技術要求嗎,?急,,望高人指教。