《消規》6.1.6 當室外采用高壓或臨時高壓消防給水系統時,,宜與室內消防給水系統合用 。 這里所說的合用對消防泵而言如何取值,。 1,、室內外消防用水量疊加,,揚程按大者取值。(有個問題,,高層綜合樓,,室內40L/s,,室外40L/s,,消防泵若是疊加,則80L/s,,揚程就按120m計算,,現有市場就沒有這么大的泵。消防泵做兩用一備,?,,再說室內消防泵運作的時候,室外消防流量也沒用,。) 2,、室內外消防用水量取大值,揚程按大者取值,。個人覺得應該是這種計算方法,。 請賜教。
本文介紹了如何應用AFT Fathom軟件解決消防泵出口壓力波動的問題,。
圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省
選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量,, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率,。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師
我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,解惑,。
7.1 泡沫消防泵站與泡沫站
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝,!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎,?很急,,盼高手答復
本帖最后由 版專攻 于 2014-11-13 20:35 編輯 ,、 以設了穩壓泵(帶氣壓罐)的消火栓系統為例,現在有三個啟泵方式:1 穩壓裝置上的壓力開關啟動 2 水箱出水管上的流量開關啟動
是不是DN150的消防泵房管道一般用鍍鋅鋼管 那什么時候用法蘭連接 什么時候用壓槽連接呢 有什么具體的要求嗎?還有就是 法蘭連接一般是用焊接法蘭還是帶套絲的那種法蘭呢,?
1,、是否要求必須采用阻燃電纜2、泵房在車間內,,是否可以從車間配電柜內開路電纜,,還是必須從工廠配電間低壓出線柜開出電纜?急,!望各位幫幫忙再問個問題:那至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 因為此公司其他回路都是采用4芯電纜+配電柜外殼直接接地的,算是TT系統的吧
* 23:30:29請教 消防聯動 中消火栓按鈕至消防泵共幾棵線 都什么線呀,? * 23:31:33有四根線 * 23:31:42BV1.5 *16692965) 23:32:17都什么線呀 *23:36:33這個就不是很清楚了,,好象是兩根點燈線,兩根啟泵線 * 23:39:53不客氣,。后面一個問題我沒把握,,期待高手解答中 *07:36:38應該是說消防按鈕到控制柜有幾根線,如果單是消防按鈕到控制柜只要3根線,,如果消防按鈕上有指示燈,,那就要5根線。從具體的控制回路中確定,。注意要把PE線引到消防按鈕箱上,。
請教,剛剛看了S204,消房泵圖集 還像沒找到臥式泵的排氣孔啊,。,。立式泵找不到第一級葉輪的位置。大家用什么消防泵樣本呢,,謝謝
原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的,。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停,。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,也發出信號給主機,,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了,。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,當發生火情,,確認了,,但由于壓力開關等故障,不能自動啟動時,,可手動啟動,。 在車庫按下消火栓按鈕,消防泵啟動,,噴淋泵不會啟動,,因為消火栓和噴淋是2個系統,管道,、啟動控制設備,、泵都是獨立設置的。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動
消防泵不能自灌,,最簡單的改法,,加真空泵或真空罐是否可以?且該如何選型,?消防泵參數為15L/s,,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,,而消防水池底標高為-1.45,,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐,?謝謝,!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,,從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,從11kW~75kW,;有的自耦降壓啟動,,從22kW~75kW;有的軟啟動,,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?