變壓器是1250kVA的,,消防泵75kW一用一備,我用軟件算出來母線電壓89%左右,,應該可以直接啟動吧,?如果控制柜跟消防泵只有幾米遠,還需要在消防泵旁邊設起停按鈕么,?
我現在一個工程,變壓器為1000KVA,,計算容量為785KW,,請問各位消防泵可以直接啟動嗎?如果直接啟動,,那啟動電流有多大,,需要多大的電纜?設計要求使用軟啟動,,同時電纜線徑為YJV--3*120+2*95的,,是不是偏大?
75kW消防泵,額定電流142A,。設計時斷路器配多大的,?斷路器脫扣電流按多少倍額定電流整定?1.25倍嗎,?規范中哪有規定?。堪l(fā)現《民用建筑電氣設計與施工》D800-4~5的第214頁給的整定值是200A,。 請讓我明白一下,,謝謝。,。,。
我現在有一個項目,消防有四臺75KW的,,三用一備,,請問各位最好是選用什么啟動方式呢?如果使用直接啟動,,應該用多大的電纜,?如果用軟啟動,又可以選用多大的電纜,?另外請問一下各位有沒有三用一備電動機啟動的標準圖集,,我都只看到一用一備消防泵的圖集?謝謝大家指點,,這里我現在做得差不多了,,寫出來和大家探討一下.首先廠區的有一臺2000KVA的變壓器,預留了一個500A的短路器給消防泵這塊,。最終我選的還是軟啟動,,75KW的電動機計算電流為132A,因此選用的是ZRYJV 3x70+1x35的電纜,,(另外其實個人趨向于直接啟動,因為有條件的話,,消防泵最好是直接啟動),,但是考慮廠家預留斷路器額定電流不是很大,所以采用了軟啟,。另外還有兩臺11KW的增壓泵(一用一備),,兩臺1.5KW的潛污泵(一用一備). 總的計算電流450A, 選用了630A的總斷路器,600A的雙電源切換開關,。 總進線兩路進線分別引自供配電房和配電房發電機組,,每路進線選用的是2(NHYJV-1KV-(3X150+1X70)) 2SC100.大致情況就是這樣,不足之處請大家多多指點,。[<
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!
請問至消防泵的電纜是否可以采用4芯電纜,,沒有強制要求5芯TN-S系統吧 而且這種電纜在配電間里可以與其他回路的電纜拼接在一個低壓出線開關上嗎?很急,,盼高手答復
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑。
消防泵不能自灌,,最簡單的改法,加真空泵或真空罐是否可以,?且該如何選型,?消防泵參數為15L/s,揚程50米;消防泵所在標高為0.000,,而消防水池底標高為-1.45,,距消防泵7米。請問該如何選真空泵或真空罐,?謝謝,!
我在做施工管理的時候遇到這樣一個問題:我們公司需要消防泵參數為:Q=36.1 H=68M P=37KW但如果按照 軸功率 N=Q.H/η來算結果是40.9,再乘上安全系數1.1結果是45千瓦,而設計院給的是37千瓦,請問各位,是不是設計院選的泵的參數植有問題???我管電的同事說37千瓦的泵可以滿足45千瓦的啟動功率需要,是這樣嗎??
當消防泵與噴淋泵合用時,流量如何確定,?是把消火栓系統和自噴系統的流量迭加作為水泵流量,?還是選流量大的作為水泵流量呢?請大蝦們多多指教,。
一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明,。有的全電壓?dòng),從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,,從11kW~75kW;有的自耦降壓?dòng),,從22kW~75kW,;有的軟啟動,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,,請問各位,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?
現行消防規范規定,消防水泵宜采用自灌式吸水,本人在工程中經常遇見采用河水作為消防水源的情況,但由于河水枯水位過低,往往造成半地下的泵房底標高過深.現本人采用過的處理方法有:一采用自吸式水泵,但揚程\水壓均受限制;二采用真空泵與消防水泵聯合使用,但可靠性不知如何.不知道類似情況是否有更好的辦法解決
水泵有單級的還有多級的,,我想請問大家單級泵和多級泵有什么不同之處還有就是,,我們這的負責人講,,當消防水泵的功率大于75KW時,,消防泵就要做到兩用一備,我不明白,,消防泵不都是一用一備嗎,?我問他,為什么要這樣做,,他說,,一是為了減小大功率的水泵啟動對電網的沖擊,二是因為當水槍使用數量小時,,有超壓情況,,可我們已經在管路上做泄壓回水的措施了,何必還要這樣呢,?他認為兩用一備可以減少小流量時對電量的浪費,,可消防泵不比生活用泵的使用頻繁,使用機會很小的,,如果要是考慮這點而設成兩用一備,,是不是就沒有什么必要了呢?我講的有點兒羅嗦,,是想讓大家幫我分析分析這樣做的合理性。還有同流量揚程情況的兩用一備和一用一備的水泵總價哪個高一些呢,,我對水泵價格不太了解小女子這里先謝謝大家了
當消防水管道壓力不夠時,,如何自動啟動備用消防泵,?我剛做火災報警和消防聯動項目,請教各位怎么實現這個功能,,并符合設計要求,。
假設說一個工程有自動噴淋和消火栓系統,設計滅火時間消火栓按3H計,,自動噴淋按1H計,。再假設消防水池內有1000立方米的消防用水,當滅火時間達到3H時,,消防水池內的水恰好用完,。問題:此時消防水池內沒有水了,消防泵怎么停下來,?如果消防泵不停下來的話,,水池里又沒有水,,豈不是要把空氣吸進去了,這樣的話很可能會引起水泵超載而把電機燒了,。但是如果要把水泵停下來的話,,應該怎么停?
切線泵為臥式離心泵,,其最大特點是流量~揚程曲線很平坦,。泵流量從零到所需最大流量范圍內變化時,其揚程變化在5%以內,。驅動泵的電機為普通電機,,不需變速。它有效地解決了給水過程中流量變化時的壓力波動,,和小流量時嚴重超壓的難題,。與多臺水泵并聯運行相比可減少水泵數量,減少占地面積,,運行管理簡便,;與變頻調速水泵相比,可節省投資,,方便管理,,具有較多的優點,是解決超壓較為完善的辦法,。我不懂的是,為什么說切線泵不宜并聯,望有高人指點迷津:
如題,消防自動巡檢怎么實現???用那本《常用水泵控制圖集》里的標準柜型,可以實現消防巡檢么,,還需要加什么元器件么,?原理圖是否有變化呢?
消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎,?如果包括的話,,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?
我現在做的是地下車庫的消防泵房,,規范上說有超壓可能的話要設防超壓措施,怎么知道有沒有超壓的可能,?需要計算嗎,?@yiwen@