請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式??稍隍炇諘r驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,,不知道國家規范是怎么規定的,規范的具體條文是怎么說的,?我代表八輩祖宗感謝大家,!
消防產品已實行“3C”認證,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則,。
請問下各位老師,! 消防水帶接口連接有什么要求么?,?,? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下!?。,。?!謝謝,!
誰知道消防水帶的比阻A的單位?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,,有的書上是0.0172,,計算的結果應該是單位不同,前者為米水柱,,后者為KPa,對嗎,?為何水帶的比阻很小,?應該有個單位吧
室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩,。《給水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,,Ad=0.00172,,Ld水帶的長度,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,和《給水排水設計手冊》的設計計算,,兩者計算結果也不相同,。假設19mm水槍,充實水柱12米,水帶長度為20米,,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱,;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱。是那個為準???
消防水帶是常見消防設施,它是室內消火栓系統的重要組成部分,,消防水帶的缺失,、破損、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽,。 在日常消防檢查中,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題,? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題。 下面我們孺了解下侠水帶?
建規 P723 一個單位內有泡沫滅火設備,、帶架水槍、自動噴水滅火系統以及其它室外消防用水設備時,,室外消防用水量應按上述同時使用的設備所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2規定的室外消火栓水量的 50%計算確定,,且不應小于表 8.2.2-2 的規定。 這里所說的“泡沫滅火設備,、帶架水槍,、自動噴水滅火系統”是不是指設在室外的?
求細節
水池 寬9m 長 15m 地下水位豐水期2.6m 壁板厚300mm 底板400 頂板250 400立方 我取池深4m 可以不(最高水位怎么確定,?我留出500以內可以不)池中布置三根柱 頂板不布置梁可行嗎,?吸水池 降低1m 泵室集水池 多深 允許最高地下水位 覆土厚度500,在池底板面以上1700,。1000,,在底板面以上2400.我的覆土厚度為1000
距離建筑基礎300-500mm左右做消防水池,消防車可以通過消防水池蓋板,,消防水池截面非矩形為異 形,。 問題1:結構基礎距離水池近,,做消防水池要什么措施,,? 問題2:車的荷載怎么加,? 問題3:消防水池截面異性怎么算?
請教各位大俠: 一個4萬平方米的煤場大棚 ,,室內安裝了消防水炮系統 那么室內消火栓可以改為室外消火栓嗎,?因為室內消火栓在煤場內部無法正常使用1. 保護間距無法滿足;2. 有過多遮擋物,;3.因室內消火栓安裝高度栓口高度為1.1
消防水池容積問題 當室外給水管網能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量的要求。當室外給水管網不能保證室外消防用水量時,,消防水池的有效容量應滿足在火災延續時間內室內消防用水量與室外消防用水量不足部分之和的要求,。當室外給水管網供水充足且在火災情況下能保證連續補水時,消防水池的容量可減去火災延續時間內補充的水量,;從室外給水管道引一根消防給水干管,,距離消防水池較近時,分成兩根DN100補水管給消防水池補水,,這樣能看作兩路補水嗎,?消防水池容積可以減去火災延續時間內補充的水量那部分嗎?怎樣才能讓所需消防水池容積減少呢?
有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準
1,、消防供水
水池頂面不考慮覆土,,僅考慮使用荷載5KN/m2,水池凈高2.35m,考慮儲水1.65,,(左格為泵房,,不考慮儲水)頂板擬設梁250x600,頂板擬做厚度150,,底板400,,挑出800,,求大神怎么算配筋(底板及頂板側壁配筋)
我是做熱電廠水暖設計的,,我想請教一下:消防水和生活水能否用一個消防水箱,現在還用做水箱間嗎,?具體做法,?消防水池中的消防水怎樣保證不被它用(消防水和工業水合用一水池)?消防泵房有兩個消防泵,,還需要穩壓泵嗎,?怎樣選?