亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 不設消防泵的依據是什么?

    有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!

  • 消防泵的工作原理是什么?

    原理:噴淋泵的自啟動是通過各保護區的管網噴嘴玻璃球高溫下爆碎,,引起管網水流流動,,從而聯動報警閥壓力開關動作,達到自啟動噴淋泵的目的,。通過水流指示器聯動模塊或報警閥壓力開關引線至控制室,,消防控制室能準確反映其動作信號,同時控制室應能直接控制噴淋泵啟停,。 噴淋泵啟動條件:如果設噴淋系統的區域發生火情,,則相應區域的噴淋頭在規定溫度(通常68°)時,破裂,,水從噴頭噴出,,這時由于水流動,相應區域支管所設的水流指示器就反饋信號到控制室報警主機,,同時泵房噴淋泵前的濕式報警閥上的壓力開關由于水流出,,也發出信號給主機,這時主機就根據設定的程序啟動噴淋泵了,。 手動啟動分控制主機遠程啟動和泵房現場啟動,,當發生火情,確認了,,但由于壓力開關等故障,,不能自動啟動時,可手動啟動,。 在車庫按下消火栓按鈕,,消防泵啟動,噴淋泵不會啟動,,因為消火栓和噴淋?個系統,,管道、啟動控制設備,、泵都是獨立設置的,。 擴展資料: 消防控制室與消火栓動作按鈕啟動

  • 消防穩壓泵這12根線分別是什么,?

    消防穩壓泵這12根線分別是什么?

    消防穩壓泵這12根線分別是什么,?

  • 消防泵的備用泵投入問題

    現在有一個消防泵房,,總共3臺泵,,一臺消火拴泵,一臺噴淋泵,,一臺備用泵,。備用泵是前面兩臺泵的備用,也就是哪臺故障了,,就作為哪臺的備用投上去,。我就考慮想把備用只設為消防中心手動啟動,有消防中心接受故障信號后手動開啟,,可以嗎,?

  • 消防泵和穩壓泵有何區別,?

    一單層廠房,,設消火栓,圖審要求設水箱或其它設施,,考慮到廠房的輕鋼結構,,可能不便設水箱,擬設置氣壓水罐,,是否可以只設置穩壓泵而不設置消防泵,?(只為10min消防),消火栓能不能由市政供水,?謝謝

  • 消防泵與穩壓泵的聯鎖控制

    剛把消防泵房的圖給老工程師?。ń?0的老工程師),看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,,消防泵啟動時,,穩壓泵不能運行,我沒聽懂,,上來問問各位大蝦的意見,。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,,穩壓泵一用一備,。兩種泵之間沒有聯系。

  • 噴淋泵和消防泵到底可以合用嗎,?

    請教各位高手:關于噴淋泵和消防泵是否可以合用的問題上《建規》和《自噴》上的條文似乎有點矛盾,按《建規》的說法是可以合用,,但必須在報警閥前分開,,但《自噴》上說應設置獨立的消防泵,請大家指點一下到底應該怎樣做呢,!09年的專業考試還考了這道題呢,!我當時答的是不可以,,不知道對不對?

  • 關于消防泵、噴淋泵配電問題,?

    消防泵2X22KW(一用一備),,噴淋泵2X37KW(一用一備),想問下面二個問題,?1,、是否任何情況下只有一臺泵運行?,?如果是這樣,,配電就可以小一半了。2,、發電機容量要不要按二臺泵的容量選擇,?》

  • 關于全壓啟動消防泵和噴淋泵

    37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,,這樣可以全壓啟動嗎?

  • 關于室內水炮的消防泵及穩壓泵問題

    比如說,,一個丙類車間,,(根據炮規GB50338-2003-4.3.5)2個消防炮達到各處,每個消防炮流量30L/S,消防炮系統總流量60L/S,,揚程90M,。 我采用3個30L/S,90m的消防泵,,二用一備,。如果再設2個穩壓泵,穩壓泵流量30L/S,,揚程90m,。 穩壓泵的流量、揚程和消防炮泵都一樣了,。這樣的話需要5臺泵,。 我可不可以只設3臺泵,平時一臺穩壓,,消防時再啟動一臺泵,,還有一臺備用。但是按照平時規范來的話,,5臺泵是最符合要求的,。但是感覺3臺泵是最符合實際情況的,。這種情況下該如何選擇呢?

  • XBD型消防泵有幾種?其用途是什么,?

    XBD型消防泵有幾種,?其用途是什么? 滬龍泵業答:XBD系列消防泵是針對城市消防系統而開發設計的固定消防組,,適用于以水滅火劑的消防設施,。它包括XBD-IS-JM型單級吸臥式消防泵,XBD-S(SH)-JM型單級雙吸臥式消防泵,,XBD-DL-JM型多立式消防泵,,XBD-ISL-JM型單

  • 消防泵,、噴淋泵、排煙風機的聯動

    請教:消防泵,、噴淋泵,、排煙風機等聯動設備除了消防控制室的硬線啟動方式外,還要采用總線編碼嗎,?我看我們這個地區畫的圖都沒納入總線系統,,只有硬線的多線模塊啟動方式,這樣對嗎,?還有松江的樣本上也沒標明把消防泵控制箱,、噴淋泵控制箱等納入總線編碼,這樣有錯誤嗎,?謝謝給予回復指點,,在線等。:handshake

  • 消防泵噴淋泵 控制原理圖

    圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省

  • 生活泵和消防泵可以共用一個變頻器嗎

    某工廠,,水泵共三臺,,1、2號是兩臺消防泵各為11KW一用一備,,另一臺是3號供生產及日常用的,,功率是5,。5KW,,由于消防、生活是共用一個出水管道的,,可以把消防作為生活的備用,,并且甲方要求采用一臺變頻器控制,,我想采用以下控制方法:選1臺11KW的變頻器,它的出線端加三臺接觸器,,他們互相聯鎖,,即打開一臺接觸器另外兩臺由于聯鎖不能閉合,這樣做行不行,?有沒有這樣的東東,?哪個廠家生產?32A的型號是什么,?另外控制箱上端的進線的隔離器選用什么產品,?我看到的都只有斷路器。請大家指教一下,,謝謝

  • 消防泵,恒壓泵跟切線泵有啥區別

    想問問,,眾位選消防泵的時候是選恒壓泵,,還是切線泵,這兩種泵有啥區別,,看了下樣本,,發現切線泵就多了倆壓力表。具體什么時候選恒壓泵,,什么時候選切線消防泵

  • 選擇消防泵 和噴淋泵遇到的問題。

    選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量,, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率,。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,解惑,。

  • 這種消防泵下面的圓的是什么

    這種消防泵下面的圓的是什么

    看看這泵的圓的作用是什么

  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,,但又很少看到這種消防水泵,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝,!