  • 消防泵與穩壓泵的聯鎖控制

    剛把消防泵房的圖給老工程師省(近70的老工程師),,看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,,消防泵啟動時,穩壓泵不能運行,,我沒聽懂,,上來問問各位大蝦的意見。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,,穩壓泵一用一備,。兩種泵之間沒有聯系。

  • 消防泵和穩壓泵有何區別,?

    一單層廠房,設消火栓,,圖審要求設水箱或其它設施,,考慮到廠房的輕鋼結構,可能不便設水箱,,擬設置氣壓水罐,,是否可以只設置穩壓泵而不設置消防泵?(只為10min消防),,消火栓能不能由市政供水,?謝謝

  • 關于室內水炮的消防泵及穩壓泵問題

    比如說,一個丙類車間,,(根據炮規GB50338-2003-4.3.5)2個消防炮達到各處,,每個消防炮流量30L/S,消防炮系統總流量60L/S,揚程90M,。 我采用3個30L/S,,90m的消防泵,二用一備,。如果再設2個穩壓泵,,穩壓泵流量30L/S,揚程90m,。 穩壓泵的流量,、揚程和消防炮泵都一樣了。這樣的話需要5臺泵,。 我可不可以只設3臺泵,,平時一臺穩壓,消防時再啟動一臺泵,還有一臺備用,。但是按照平時規范來的話,,5臺泵是最符合要求的。但是感覺3臺泵是最符合實際情況的,。這種情況下該如何選擇呢,?

  • 選擇消防泵 和噴淋泵遇到的問題,。

    選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量,, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師

  • 消防泵噴淋泵 控制原理圖

    圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省

  • 如何選消防泵和穩壓設備

    如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,,需要單設消防泵和水箱,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,,用水量為16L/S,消火栓15L/S

  • 求助,,關于消防穩壓泵的選型

    消防穩壓泵的流量要求規范有明確規定,可是規范和圖集里都沒有直接指出穩壓泵的揚程如何選取,。 論壇里的幾篇精華帖子也拜讀了,。也只是對于圖集里寫的啟泵壓力,停泵壓力之類的精解了一番,。穩壓泵在選取產品的時候揚程這個參數應該怎么弄還是沒有明確,。 謝謝各位指教。

  • 消防用增壓穩壓泵如何選用

    消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.

  • 消防穩壓泵的揚程怎么計算呢,?

    我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,,兩個系統是分開的,。請問大家,穩壓泵的揚程怎樣算,。

  • 穩壓消火栓和消防泵的計算

    最近做個項目是一棟16層高層和四棟12層小高層,,現消防水泵放置于一棟小高層地下室,幾棟樓一字排開(背后是一堆多層)相互距離較遠?,F(xiàn)在請教個位前輩,,減壓穩壓消火栓怎末計算?,?是不是先算出消防泵的揚程然后在反算各個樓的入口壓力來選用,?,?我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感覺阻力有點大,,但是參考別人的圖是這么畫的),那么消防泵所在的樓的所有消火栓都要減壓了,,不知道我這么算的對不對,?如果不對應該怎沒算?,?望各位前輩賜教,。

  • 消防穩壓泵的壓力可以比消防泵壓力低,?

    前幾天作設計,,有一個化工廠,由于有消防炮和水噴霧系統,,消防壓力較高為0.95Mpa,,消防穩壓泵的壓力為1.05~1.10Mpa,單位技術部門說消防穩壓泵的壓力可以比消防泵壓力低,,這樣平時消防管道的耐壓小一些便于維護和管理,,只要管道中壓力下降,穩壓泵可以和消防泵連鎖啟動消防泵就行了,,聽起來有一定道理,,可是查資料卻沒依據,不知道行不行亞,?望各位專家同仁指教,!

  • 關于消防泵泄放壓力,、穩壓泵穩定壓力的疑問

    一室外消火栓給水系統,,消防流量20L/s,計算消防所需總揚程為38m,, 選用消防泵流量20L/s,,消防泵額定揚程40m。 對應圖集98S205-6選用的ZW(L)-Ⅱ-X-B型消防穩壓裝置,,該穩壓裝置圖集上寫的運行壓力為 P1=0.5MPa,,P2=0.67MPa, Ps1=0.7MPa,,Ps2=0.75MPa,。 消防系統運行狀態我寫的是: 如果按圖集上的數據,系統運行壓力值為:

  • 關于全壓啟動消防泵和噴淋泵

    37KW的消防泵和30KW的噴淋泵(一用一備),,從低壓配電房引一路YJV4X70的電纜到水泵房的進線箱,,然后分別配電給消防泵和噴淋泵,,這樣可以全壓啟動嗎?

  • 室外消火栓如何穩壓?消防泵如何啟動,?

    請教高手,,做了一個工程,室外栓采用水池+消防泵的形式,,現在感覺有問題,,感覺這樣平時室外栓沒有水,也沒壓力,,著火了室外消防泵也不知道如何啟動,?只有人工啟動,不知道這樣做是否有安全隱患?希望高手能幫忙解答一下

  • 穩壓泵啟動消防主泵的疑問,?

    規范規定,穩壓泵的壓力開關在到達P2時自動啟動消防主泵,。由于穩壓泵的啟停由三個壓力接點控制的,,如果消火栓和噴淋管網的壓力相差較大,這個時候能否合用穩壓泵,?如果能,,如何分別實現穩壓泵自動啟動消防主泵的功能?如果不能,,是因為什??補充: 本人知道消防噴淋泵可以通過報警閥的壓力開關進行自動啟泵,在有穩壓泵的情況下,,穩壓泵的壓力開關啟泵與此有何區別,?誰前誰后?是不是一個雙保險的原因? 此外,,穩壓泵合用時,,應注意什么問題?滿足什么條件,?煩請各位高手解答,!

  • 消防穩壓泵這12根線分別是什么,?

    消防穩壓泵這12根線分別是什么?

    消防穩壓泵這12根線分別是什么,?

  • 穩壓泵用從消防水池吸水么,?

    目前做一個110變電站,給水是市政管網,。 消防水池用水量500立,,配了兩個消防給水泵和一個穩壓系統(兩個穩壓泵和一個氣壓罐), 消防水泵得從消防水池吸水坑內吸水,,問題來了,,穩壓泵用從吸水坑吸水么?

  • 消防穩壓泵放天面隔振問題

    住宅樓工程,,消防穩壓泵放天面真的沒辦法解決隔振問題嗎?是否會影響到頂層住戶的正常生活,?有哪位在天面設了,,又解決好振動問題嗎?

  • 關于區域消防穩壓 ,。。,。,。 急呀!

    對于一個高層建筑小區,,各建筑高度不同,,有100m以上的,有100m以下的,,消防泵房設有消火栓泵,、噴淋泵、水炮泵,,穩壓泵如何選用,,啟泵壓力設置怎么做呀,各位高手們給的意見,,謝謝,。

點擊加載更多

穩壓泵 消防泵

穩壓泵 消防泵專題,為您提供穩壓泵 消防泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與穩壓泵 消防泵 相關的專業交流討論,,更多穩壓泵 消防泵相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防栓三通

消防泵穩壓泵