一單層廠房,,設消火栓,,圖審要求設水箱或其它設施,,考慮到廠房的輕鋼結構,,可能不便設水箱,,擬設置氣壓水罐,是否可以只設置穩壓泵而不設置消防泵,?(只為10min消防),,消火栓能不能由市政供水,?謝謝
剛把消防泵房的圖給老工程師?。ń?0的老工程師),看了會說消防泵與消防穩壓泵之間要有聯鎖控制,,消防泵啟動時,,穩壓泵不能運行,,我沒聽懂,上來問問各位大蝦的意見,。消防泵房有兩臺消防泵兩臺穩壓泵我的原理圖是兩臺消防泵一用一備,,穩壓泵一用一備。兩種泵之間沒有聯系,。
比如說,,一個丙類車間,(根據炮規GB50338-2003-4.3.5)2個消防炮達到各處,,每個消防炮流量30L/S,消防炮系統總流量60L/S,,揚程90M。 我采用3個30L/S,,90m的消防泵,,二用一備。如果再設2個穩壓泵,,穩壓泵流量30L/S,,揚程90m。 穩壓泵的流量,、揚程和消防炮泵都一樣了,。這樣的話需要5臺泵。 我可不可以只設3臺泵,,平時一臺穩壓,,消防時再啟動一臺泵,還有一臺備用,。但是按照平時規范來的話,,5臺泵是最符合要求的。但是感覺3臺泵是最符合實際情況的,。這種情況下該如何選擇呢,?
圖紙簡介: 有消防泵和噴淋泵的一次和二次控制原理圖,附元器件大小等 投稿網友: wxw1901 上傳時間: 2013-09-06 圖紙省
選擇消防泵 和噴淋泵需要計算揚程和 流量,, 但是對照廠家提供的設備技術參數上 廠家只提供泵的流量 壓力 轉速 功率。 那么應該怎么選擇? 請教各位老師
消防穩壓泵的流量要求規范有明確規定,可是規范和圖集里都沒有直接指出穩壓泵的揚程如何選取,。 論壇里的幾篇精華帖子也拜讀了,。也只是對于圖集里寫的啟泵壓力,停泵壓力之類的精解了一番,。穩壓泵在選取產品的時候揚程這個參數應該怎么弄還是沒有明確,。 謝謝各位指教,。
消防用增壓穩壓泵設備選用中,關于P1,P2,PS1,PS2的計算和各自的意義都是什么?有哪些注意事項.請各位多多指教.
我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,兩個系統是分開的,。請問大家,,穩壓泵的揚程怎樣算。
最近做個項目是一棟16層高層和四棟12層小高層,,現消防水泵放置于一棟小高層地下室,,幾棟樓一字排開(背后是一堆多層)相互距離較遠。現在請教個位前輩,,減壓穩壓消火栓怎末計算,??是不是先算出消防泵的揚程然后在反算各個樓的入口壓力來選用,?,?我大概算了一下,大概需要1.1Mpa的消防泵(全部是100的管道20L的流量我感覺阻力有點大,,但是參考別人的圖是這么畫的),,那么消防泵所在的樓的所有消火栓都要減壓了,不知道我這么算的對不對,?如果不對應該怎沒算,??望各位前輩賜教,。
如題例:一座地上四層的綜合樓,,與別樓合用消防水池300立,需要單設消防泵和水箱,,怎么選泵,?最好詳細到有計算方法,由于是鋼結構的所以按中危險1級設計的噴淋系統,用水量為16L/S,,消火栓15L/S
前幾天作設計,,有一個化工廠,,由于有消防炮和水噴霧系統,消防壓力較高為0.95Mpa,,消防穩壓泵的壓力為1.05~1.10Mpa,,單位技術部門說消防穩壓泵的壓力可以比消防泵壓力低,這樣平時消防管道的耐壓小一些便于維護和管理,,只要管道中壓力下降,,穩壓泵可以和消防泵連鎖啟動消防泵就行了,,聽起來有一定道理,,可是查資料卻沒依據,,不知道行不行亞?望各位專家同仁指教,!
一室外消火栓給水系統,,消防流量20L/s,,計算消防所需總揚程為38m, 選用消防泵流量20L/s,,消防泵額定揚程40m,。 對應圖集98S205-6選用的ZW(L)-Ⅱ-X-B型消防穩壓裝置,該穩壓裝置圖集上寫的運行壓力為 P1=0.5MPa,,P2=0.67MPa,, Ps1=0.7MPa,Ps2=0.75MPa,。 消防系統運行狀態我寫的是: 如果按圖集上的數據,,系統運行壓力值為:
規范規定,,穩壓泵的壓力開關在到達P2時自動啟動消防主泵。由于穩壓泵的啟停由三個壓力接點控制的,,如果消火栓和噴淋管網的壓力相差較大,,這個時候能否合用穩壓泵?如果能,,如何分別實現穩壓泵自動啟動消防主泵的功能,?如果不能,是因為什么,?補充: 本人知道消防噴淋泵可以通過報警閥的壓力開關進行自動啟泵,,在有穩壓泵的情況下,穩壓泵的壓力開關啟泵與此有何區別,?誰前誰后,?是不是一個雙保險的原因? 此外,穩壓泵合用時,,應注意什么問題,?滿足什么條件?煩請各位高手解答,!
消防穩壓泵這12根線分別是什么,?
目前做一個110變電站,,給水是市政管網。 消防水池用水量500立,,配了兩個消防給水泵和一個穩壓系統(兩個穩壓泵和一個氣壓罐),, 消防水泵得從消防水池吸水坑內吸水,問題來了,,穩壓泵用從吸水坑吸水么,?
現在有一個消防泵房,總共3臺泵,,一臺消火拴泵,,一臺噴淋泵,一臺備用泵,。備用泵是前面兩臺泵的備用,,也就是哪臺故障了,就作為哪臺的備用投上去,。我就考慮想把備用只設為消防中心手動啟動,,有消防中心接受故障信號后手動開啟,可以嗎,?
消防穩壓泵雖然屬于消防負荷的范圍,,但它只是保證非消防時期消防管網的壓力,發生火災時消防穩壓泵停止運行,,能否不用雙電源切換箱配電呢,?不知道我說的對不對,大家別見怪,。
高層建筑消防水箱設置高度不能保證距頂層消火栓靜高大于7米增設增壓穩壓設備的處理辦法非常常用,,但現行圖集采用水箱水必須經過增壓泵才能向管網供水,,改變了常規設計做法,即在水箱自流出水管的止回閥后與穩壓泵出水管連接的做法,。消防水箱的最根本作用是消防電系統甚至氣壓系統全部癱瘓后仍能自流滅火的,,其實消防水箱在電系統正常下,消防時很快啟動水泵,是用不上那十分鐘水的,,所以應該接上水箱自流出水管,,從另個角度,只考慮穩壓泵送水,,10分鐘的儲水量不要用30分鐘以上才能送完么,!
住宅樓工程,消防穩壓泵放天面真的沒辦法解決隔振問題嗎,?是否會影響到頂層住戶的正常生活,?有哪位在天面設了,,又解決好振動問題嗎?
對于一個高層建筑小區,各建筑高度不同,,有100m以上的,,有100m以下的,消防泵房設有消火栓泵,、噴淋泵,、水炮泵,穩壓泵如何選用,,啟泵壓力設置怎么做呀,,各位高手們給的意見,謝謝,。