亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 消防水池浮球閥和主閥頻繁動作

    一個消防水池的浮球閥和前面的主閥補水以后不能正常關閉,導致消防管網壓力波動,。觀察水池水位波動較大,,水位快滿的時候,浮球閥和主閥頻繁動作,,一會開,,一會關,閥門換的新閥門,,浮球閥進口加了節流螺母也不行,以前沒出現過這樣的情況,。想了解一個比較方便的解決方案,,謝謝!

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害,。

  • 消防水箱進水管能采用浮球閥嗎

    一小高層,原來屋頂消防水箱由管道井生活給水立管引一支管,支管上加浮球閥,但審圖的說設置水箱水位自動控制水泵開停的裝置,我覺得沒道理,,規范條文解是指調節用水箱,請大伙幫助

  • 消防什么時候可以不因人而做

    現在消防驗收上有個很麻煩的問題,,就是驗收的人不一樣,標準也不一樣,,我們做了幾個都是這樣的,,一開始沒有事或者要做的,等做完了換了一批人驗收,,一些方面又不行了,,或者多做了。能不能有個標準呀,,規范還要看各人的理解,,暈。全國那么多的省,,相互之間的標準也不一樣,,真弄不懂為什么會這樣。

  • 有關消防工程的一些問題,。

    朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,我從來沒接觸過消防,,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少?如何結算的,?我朋友說是按進度付款的,。

  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇,?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?

  • 消防增壓設備的一些問題

    1、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置,?2,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

  • 關于消防和空調責任問題

    消防竣工驗收后,,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了。 然后改動的地方出現了問題(漏水),,最后追究責任,,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題,。只有問我,,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情,。求各位大神幫忙解答,,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~

  • 有關于消防,,師傅們幫忙指點下

    有關消防,,聽說有的是按米算,那大概什么價位,,如果是按消防箱,,要是一個500話,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,,那不是虧大了,。。消防弱電又是怎么取價,,如果是按點,那按各位師傅們經驗價是多少,。,,謝謝!??!

  • 關于消防工程的一些問題

    問題一,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,,特別是水泵,、防火卷簾、通風排煙,、應急照明等,,什么歸強電來做,什么歸弱電),?問題二,,預埋工程一般屬于土建還是弱電做?問題三,,工程檢測與驗收歸哪方來做,?歡迎大家積極討論,小弟在這里先感謝各位了

  • 關于消防上下噴淋的問題

    關于消防上下噴淋的問題

    如圖所示,,該區域為上下噴淋,,那么噴淋頭數量應該如何計算,?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2,?

  • 本人關于消防電梯的困惑

    本人現在建一工程,,在消防試壓時,消火栓口漏水,,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,結果電梯運行就把元器件燒壞了,。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,既然要用水,,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯???這個問題困擾了我很久。

  • 關于消防設計的幾個問題

    1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,十六層,,地下二層,,消火栓用水量40L/s。原設計豎向為一個區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水,。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何

  • 關于室外消防泵的選用與否

    我是個新手,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,這是怎么考慮的,? 麻煩,,前輩指導一下,解惑,。

  • 一些關于消防的基本常識

    一,、消防基本知識(一).火災的定義與分類(二).公共場所發生火災的原因及預防措施(三).裝空調話防火(四).請慎用無繩

  • 消防資料大家趕緊下載吧

    免費資料,,希望大家有所幫助,,希望大家一次新過消防工程師

  • 請教關于消防負荷的計算

    有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F(xiàn)在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來,?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷,?依據是什么?

  • 有關于消防切非,,很是困擾

    大家都知道,消防時需切掉非消防電源,。在數據中心的供配電設計時,,哪些設備用電應該劃分在非消防電源范疇內(機房服務器,、機房空調、新風機,、排風機,、照明等)?個人感覺,,無論如何都不應該切掉服務器用電(UPS電源),?請有經驗的前輩幫忙,仔細說說機房供配電設計,,先行謝過,!

點擊加載更多

消防球閥

消防球閥專題,為您提供消防球閥相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防球閥 相關的專業交流討論,,更多消防球閥相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

含油污水的處理方法

消防接頭