1,、火災自動報警系統是2點確認火災,,還是2類確認火災,。有沒有具體的規范要求,?2、在一個區域,,有可能產生可燃氣體,,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明,?自己找了半天沒有找到相關說明,,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙
火災自動報警及消防聯動系統布線與配管
當?shù)蹴斏戏綈烅敾蚣夹g(shù)夾層的凈空高度超過800mm,且其內部有可燃物時,,要求設置噴頭,。如悶頂、技術夾層內部無可燃物,,且頂板與吊頂均為非燃燒體時,,可不設置噴頭, 1983年東某賓館禮堂火災,,就是韻味吊頂內電線故障期貨,,引燃吊頂內的可燃物,致使鋼屋架很快坍塌,。造成很大損失,。又如1980年,美國拉斯維加斯市米高梅大飯店(20層2000個床位)的底層游樂場,,由于吊頂內電器線路超負荷運轉,,開始時陰燃,約三四個小時后火焰冒出吊頂外,,長140多米的大廳在15minneu成為一片火海,。當時在場數千人四處奔跑。時候州消防局長感嘆地說:“這樣的蔓延速度,,及時當時有消防隊員在場,,也是無能為力的。據介紹該建筑再設計時,,大廳的上下樓層均裝有自動噴水滅火系統,,只有游樂大廳未裝。設計人員的理由是該廳全天24h不斷人,,如發生火災能及時撲救,。由于起火部位在吊頂上方,而悶頂內又未設噴頭,,結果未能及時撲救,,造成了超過1億美元的火災損失。
我最近接觸了一幢11層的住宅,,但本樓有帶裙房三層,,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,,請問各位高手,,該樓的是否設置 自動消防報警系統
火災自動報警系統與消防設備聯動系統的配合
請問,按照我目前的施工圖,,一棟30層的住宅,,分為三個回路,電源總線和信號總線需要分么,?如果分了,,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,,請幫我解答下啊,,我這塊不怎么熟,
消防聯動系統及其控制系統 有助于大家學習
檢測方案 (一)火災自動報警系統檢測流程 1.火災自動報警控制器及聯動控制器的安裝位置,,左,、右、后三面的維修距離及正面的操作距離,。 2.火災自動報警控制器及聯動控制器的內部接線,,電源線及接地線的狀況。 3.控制器的功能檢測:自檢功能消音,、復位功能,,故障報警功能,火警優先功能,。
是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,,連接前端的溫感、煙感和控制器,。每個節點機在總線上是同級別的嗎,?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?
隨著電視監控系統技術的發展,,可靠性,、實用性大大增強,普及率愈加廣泛,,那么,,1、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動,?2,、聯動會影響消防自動報警系統的可靠性嗎?3,、應該如何聯動,?4,、需要如何規范聯動接口?
《建規》第8.5.1.4條講到,,任一層建筑面積大于1500平方米或總建筑面積大于3000平方米的展覽建筑,、商店、旅館建筑,,應設置自動噴水滅火系統,。如果在1棟6層共6000平方米(即每層1000平方米)的建筑的第五、六層共2000平方米做的旅館,,要不要設置自動噴水滅火系統?,?
現有一個底下車庫的消防噴淋系統,,當把它全部開啟后再關閉會出現嚴重的水錘現象。請問一下會有哪幾種原因造成這種現象,?以及有哪些解決方法,? 謝謝!
我是一個新手,,才轉行做電氣設計4個月,,這次設計涉及到消防自動報警,我參照別人的圖,,一直沒搞懂 從消防多線聯動控制盤引至 啟停消防泵和噴淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,,一直不清楚這個21是怎么來的,我看圖中就只有消防泵一用一備,,噴淋泵一用一備,。。,。請專家告訴新人一下,, 憋的難受啊,老板在催圖紙了
有個問題困惑了我好久:設了消防自動報警系統是否必須設自動噴淋系統,,審圖的高高有說不一定,,也有說必須,消防部門說必須設,,現在咨詢一下各位水友,,望不吝賜教!
寶安體育中心消防自動報警系統 2005-11-10 一,、 總 論1.1 工程概述寶安體育中心是規模龐大,、設施齊全、技術先進的現代化建筑,。她將集承辦國內,、國際大型展覽,、會議、演出,,以及進行傳媒,、演播為一體。1.2 工程范圍本FAS系統的工程范圍包括:對各部分進行全自動實時火災監測和報警,。此外,,系統可自動完成系統故障診斷以及火災狀況下的設計要求的消防聯動操作。二,、 系 統 說 明2.1 概述對于大廈而言,,設置一套先進的、大型"集中-分散型"(以下簡稱集散型)自動火災報警控制系統是必要的,。不僅可以充分保證防火安全,,而且便于收集數據,利于管理的完善,。自動火災探測控制報警系統必須具備有"可再生網絡"之功能,。所謂再生網絡系統,是指在主機或通訊線路發生故障時,,系統能夠自動構成新的網絡(子網絡),,以保證系統最大限度地正常工作,從而大大提高系統的可靠性,。本工程采用的SIMPLEX4120網絡系統完全能滿足上述要求,。本工程采用獲美國專利技術的T
兄弟們,小弟初來咋到,,多多關照,,小弟遇到辣手小問題,在溝槽卡箍在打壓時少數滲水,,應該怎么辦,,除更換管件之外還有什么辦法沒有?施工時如何避免溝槽配件滲水[實際小經驗唯佳],?
做消防設計時經常都會碰到要不要做消防自動報警的情況,,我的做法是按照《建規》、《高規》及《民規》上的要求確定到底做不做,,然后再按照《自動報警設計規范》上的要求進行具體的設計,。不知大家是怎么做的?請多多指教,!
急需請教大家個問題。最近手上在做一個工程,,一部分是地下室,,地下室分為3部分,分別是車庫和游泳池,、桑拿房以及電玩室,、,這3部分是隔斷(或者用防火卷簾隔開)的,。另一部分是地上的5層的酒店建筑(每層面積>1500平方,,總面積>3000平方,要做噴淋的),,酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的邊上?,F(xiàn)在有些問題想請教: 1,。車庫要做噴淋,桑拿和游泳池邊上走廊以及電解玩室也要做噴淋的吧,?如果要做的話,,這3個可以當作是一個系統,但是作為3個防火分區,? 2,。酒店一共5層要做噴淋,就是5個防火分區,,這5個分區可以和地下室的3個合在一起做為一個系統不,?不過感覺一個系統帶8個分區多了點,如果是8個分區的噴頭數<800個,,還可以用1個濕式系統不,?當然如果合用的話,酒店是5層,,地下室要在地下,,壓力不一樣,可能在對地下室的噴淋進管進行減壓,。不知道是不是,。請教!,!
火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化,、智能化建筑的發展,,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大,。由于高層建筑的特點,,一旦發生火災?;馂?zāi)蔓 延迅速,,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,,由于受各種條件限制,,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統,。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注?,F(xiàn)談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一,、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1,、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵?!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7,。4。6,。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕,。”由此看來,,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能,。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因?,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》
消防自動系統
消防自動系統專題,,為您提供消防自動系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防自動系統 相關的專業交流討論,,更多消防自動系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題