最近有個消防改造項目,,在檢測時碰到一個問題:原噴淋系統水泵的吸水口位置比水池低3米,,老的吸水管底閥可能已漏水,,水泵啟動時,,吸水管沒水,水泵空轉打不上水來,。消防檢測單位發了個整改意見“消防水泵應采用自灌式吸水”,,請教各位,要解決這個問題,,什么方法最快,、最省、最穩定,?(原系統有屋頂水箱),。1、更換底閥,,最快,,最省,好象時間長了不穩定,?也沒有滿足自灌式吸水的要求,。2、
樓主整理一批魯班獎安裝圖片,圖片內容很是不錯,,推薦給小伙伴們,,大家一塊學習漲姿勢!
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,,分析了穩壓系統的控制形式,,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,,充分發揮增壓穩壓設施的作用,。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種,;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種,。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,,進行滅火,。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式,。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,,稱“常高壓”或“穩高壓”,、“準高壓”系統,是
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,且面積大于3000平米,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
最近學習消防給水計算,,看了別人寫的資料,,有幾點不知道是怎么得到的。請教下各位,。 1.消防炮的壓力和射程是怎么計算得到的,? 2.系統中最不利點所需水頭是怎么計算的? 3.最大消防水壓是怎么來的,? 4.消防栓泵和消防炮泵的選擇方法,? 5.穩壓泵是怎么選擇,?
<建筑設計防火規范>(2001年版)第8.4.1條:五.超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑設消防給水;而在表8.5.2市內消火栓用水量中卻把教學樓列在商店及病房樓里,體積超過5000m3即設消防給水;請大家探討一下:教學樓消防給水應如何確定?
“ 第8.4.2條 下列建筑物可不設室內消防給水: 二,、室內沒有生產,、生活給水管道,室外消防用水取自儲水池且建筑體積不超過5000m³的建筑物,?!?不甚明白以上這條,室內沒有生產,、生活給水管道,,有幾座建筑沒有給水管道,地下室,?倉庫,?好象大多都設的消防給水吧,如此說來,,幾乎所有建筑都需要沒室內消防給水,。不知各位同行如何理解此條?
各位老師公安部消防局GA30-2002<固定消防給水設備的性能要求和試驗方法>中對1,、消防氣壓給水設備2,、消防自動恒壓給水設備3、消防增壓穩壓給水設備4,、固定消防泵組給水設備5,、氣體頂壓消防給水設備給出了不同的要求與試驗方法,請各位老師能否講講這些設備都是用在什么部位的,?工作原理是什么?
87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四,、超過七層的單元式住宅,,超過六層的塔式住宅、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅,;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,,當確有困難時,,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65,。請問:一層為沿街商業網點,,二~六層為單元式住宅的商住樓,,如何設計消防給水?按照87規范是否可不設室內消防給水,?按照06規范設否,?如設,消防水量如何確定,?
1.不知道生活給水用的鋼管水利計算表可以用在消防上嗎?尤其是噴淋管道上呢?2.如果可以表中的i單位是KPA/M,但是規范上的單位是MPA/M.難道得進行單位轉換?3.說實話看了一些書籍,上面對于噴淋給水的計算說的不是很清楚,尤其是關與管段的沿程損失.都避重就輕啊,連公式都沒有就直接出先一堆數據加減乘除的,還有的用的還是估算法,就沒有一本書能清清楚楚的,把一步一步寫清楚的?如果有哪為朋友能給介紹一下.
2015CPXY-S50總444(專項圖集)箱泵一體化消防給水設備
91SB11-1消防給水工程(2007),,2個文件
室外消防給水設計參數.doc
1.高規3.0.1將24米以上樓層任一層建筑面積超過1000平米才定為一類,在條文解釋中說每層面積不大,,但是不超過24米的樓層面積較大時怎么考慮,?另外在表7.2.2中每層建筑面積超過1000平米的商業樓的消防用水量不能確定使用哪個數據。
高級酒店室內消防流量40L/s,,每根立管最小流量15L/s,,每支水槍最小流量5L/s,4個立管,、6個立管,,流量怎么分配啊,?高層的室內消防沒有說同時使用水槍數量?。堪词裁丛瓌t分,?,?多謝了啊??!求解惑……
給水排水圖集蘇S01-2012
我們這強電弱電線槽還有水管,、消防管還有通風管設計的高度都是一個標高,,設計回復說根據現場調整,那應該哪個專業在最上邊,,哪個專業在最下邊,,哪個專業先做哪個后做?請各位有經驗的前輩指點一下吧
請教各位設計師一個問題: 目前已知的室外消防給水系統從水壓來看有高壓、臨時高壓,、穩高壓(上海),、低壓等類型。,。但本人疑惑在于,,各位在設計中如何知道你所設計的建筑物到底用的是哪種系統?,?,?比如,你設計個廠房是按臨時高壓設計的,,那么你確定這個室外管網是臨時高壓的原因何在,??,?建規8.1.3雖然有要求,,但本人認為你們可能不大會按這個來,因為這個要精確計算,。,。。而且給水設計階段的計算本人感覺到是無源之水,。,。 求教,,請各位解惑,,請放開討論,無所謂對錯,,真心想知道這個,。,。
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用,。 0 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式,。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種,。 1 穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火,。穩壓泵停止運行或者檢修時,,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式,。 2 穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”,、“準高壓”系統,,是不設高位消防水箱的系統?!胺€(wěn)高壓”消防給水系統的穩壓泵必須在平時保持運行狀態,,維持管網壓力,在火災發生時,,仍應能運行一段時間,,直至
消防給水圖集
消防給水圖集專題,為您提供消防給水圖集相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防給水圖集 相關的專業交流討論,,更多消防給水圖集相關內容請訪問