請問各位大蝦,,現在小區內給水,、消防系統直埋情況下采用什么管材比較合適?現在熱鍍鋅管不耐腐蝕并且不能保證給水水質,,鑄鐵管道安裝比較麻煩,,PE管道直埋不抗壓,聽說一種新式管材是鋼絲網骨架復合塑料加強管效果不錯,,有沒有那位大蝦精通的,,請指教。
朋友是施工圖審查中心的,,有一次在他處看到一份共有四層的大型百貨商場,,只有室內消防給水圖紙、自動噴水系統圖紙,,但沒有室外消防給水圖紙,,圖紙說明上只是說由市政管網共給,消防水池容量也沒有室外消防用水量,,聽朋友說,,他看的圖有不少是只做建筑物內的消防給水系統,沒有室外消防給水系統,。請大家討論這樣做符合國家標準嗎,?
本人在做廠區室外消防管網的時候,總感覺設獨立的消防管網更經濟合理一點,,因為不用在每幢廠房的室內消火栓接入管道上都設倒流防止器,可節約投資;但是在做小區的工程時設獨立的室外消防管網覺得管道的用量要多不少,,還是與給水系統合用好一點. 大家在做室外消防給水系統的時候,對于獨立設室外消防給水管網和與給水系統合用這兩種方式是怎么選擇的啊?
室外消防給水設計參數.doc
請教各位設計師一個問題: 目前已知的室外消防給水系統從水壓來看有高壓,、臨時高壓,、穩高壓(上海)、低壓等類型,。,。但本人疑惑在于,各位在設計中如何知道你所設計的建筑物到底用的是哪種系統,?,??比如,,你設計個廠房是按臨時高壓設計的,,那么你確定這個室外管網是臨時高壓的原因何在?,?,?建規8.1.3雖然有要求,但本人認為你們可能不大會按這個來,,因為這個要精確計算,。。,。而且給水設計階段的計算本人感覺到是無源之水,。。 求教,,請各位解惑,,請放開討論,無所謂對錯,,真心想知道這個,。。
<高規>7.3.2 符合下列條件之一時,,高層建筑應設消防水池: 1 市政給水管道和進水管或天然水源不能滿足消防用水量,。 2 市政給水管道為枝狀或只有一條進水管(二類居住建筑除外)。是否二類居住建筑室外消防給水可以用一條進水管做成環狀室外消火栓管網(消防水池不包括室外消防用水),大家一般這種情況都怎么做
目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型,。下面就不同類型的管道安裝做一些描述,,內容僅供參考。 1,、室外消防給水總管的安裝心得 目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接。由于管道重量的原因,,手工完成管道承插比較困難,。安裝的方法與給排水施工手冊上介紹的內應力鋼筋混凝土管安裝方法一樣是用一種專用連接頭來完成,但實際操作時,,我們經研究發現用挖土機來完成比較可行,。這里做詳細介紹:我們安裝的DN400的球墨鑄鐵管,用了一部130的挖土機,,它的好處就是能提供管道的近,、遠距離的搬運,而且它能如同機械手一樣將管道的插口對準插口擺放好,。主要做法如下:在對管口進行了清洗和加抹潤滑劑后,,將挖機的懸臂緩緩放下,同時有人將被吊起的管道承口對準已敷設管道的插口,,并緩慢將管道放下,,在管道的另一頭稍微墊高。待管道放下后,,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管道推入,,完
一個多棟的低層(高度小于~27米)住宅樓小區,市政給水壓力可以滿足消防要求,, 按消火栓技術規范6.1.3??建筑物室外宜采用低壓消防給水系統,,當采用市政給水管網供水時,應符合下列規定: ????1??應采用兩路消防供水,,除建筑高度超過54m的住宅外,,室外消火栓設計流量小于等于20L/s時可采用一路消防供水; 按8.1.4??室外消防給水管網應符合下列規定: ????1??室外消防給水采用兩路消防供水時應采用環狀管網,,但當采用一路消防供水時可采用枝狀管網,; 按照這兩條規范可以室外消火栓可以采用一路枝狀給水; 但按8.1.2??下列消防給水應采用環狀給水管網: ????1??向兩棟或兩座及以上建筑供水時,; 卻應該采用環狀給水,,但整個小區只須一個或兩個校外消火栓,怎么連成環,? 大家怎么看呢
本工程在東北,,基地東西方向200米,,南北方向400米,為一影視主題樂園,?;乩锓稚⒂写笮《畮讉€(gè)單體建筑,全為低層建筑,。整個基地南高北低,,坡度較大,最南的單體和最北的單體室外地坪絕對標高相差35米,,南邊的單體層高最高,,為22米4,。市政進水管為兩路DN200,均在北邊的道路進入基地,,市政常壓0.16MPa,。基地中央有集中設備機房,。請教:這樣的工程室外消防給水用什么系統,?消防水泵的流量和揚程怎么考慮?
某高程建筑室外采用給水與消防合用環網,,那么環管以及從市政至環管的引入管管徑如何確定,?是不是按生活用水量設計,用生活用水量加消防用水量校核,?
偶現做一個廠區,室外消防給水和生活用水公用管道,使用球墨鑄鐵管,施工交底時,施工單位說可否用PPR管代替,我沒當場答復.請問各位達人,都用什么管?
<<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!
各位幫個忙???我的室外消防供水管的揚程為106米,我在選管材的時候選用PE1.25MPa的還是選用1.6MPa的呢,?試驗壓力和工作壓力有什么區別?。慷以囼?yàn)壓力如何計算,?可不可以按照給水的標準來計算,,就是1.5p,且不小于0.8MPa。
最近我做了一個消防總圖,,里面都是多層建筑,,當?shù)氐淖詠硭畨毫?.25MPa,這樣我做了一個環形的室外消防管道用一個“防倒流污染止回閥”與市政管道相連,,由于市政管道是枝裝的,,只能算一路進水,但該區域內有一條常年河,,水質和水量都能滿足要求,,這樣我就做了三個水泵結合器和取水碼頭,當做第二路水源,。周圍的建筑都在河流的保護半徑范圍之內,。 最后“審圖中心”給我提了一個強條:城鎮給水管嚴禁與自備水源的供水管直接相連。(我們這邊以前的室外消防都是這樣考慮的,,也沒提意見,,我想請教大家一下,是不是最近國家有提出了什么規范要求?還是我本來就做錯了,?)拜托了,!
我們這做室外管網時,是從市政引入兩根給水管后,,在小區成環,,環上接各個樓的低區生活用水、中高區生活水箱用水,、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,,因為衈是個大底盤車庫,,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水,、生活水箱,、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,,從車庫頂板鉆出去,,這樣做怎么樣,以前問過類似的問題,,怎么沒見有人這樣做過呢
因室外消防用水要單獨儲存,室外消防水經加壓后可不可以接到小區室外給水管網上,然后室外消火栓直接做到給水管網上.這樣是否可行. 還是需要單獨再做一條室外消防環狀管網.
根據《消防給水及消火栓系統規范》6.1.3建筑物室外宜采用低壓消防給水系統,,當采用市政給水管網供水時,應符合下列規定: 1 應采用兩路消防供水,,除建筑高度超過54m的住宅外,,室外消火栓設計流量小于等于20L/s時可采用一路消防供水; 2 室外消火栓應由市政給水管網直接供水,。 而在4.3.1 符合下列規定之一時,,應設置消防水池: 1 當生產、生活用水量達到最大時,,市政給水管網或入戶引入管不能滿足室內,、室外消防給水設計流量; 2 當采用一路消防供水或只有一條入戶引入管,,且室外消火栓設計流量大于20L/s或建筑高度大于50m時,; 3 市政消防給水設計流量小于建筑室內外消防給水設計流量。 <
室外消火栓系統,,A一個環狀管網,,一端接市政給水管,一端接消火栓泵的出水管B兩個環狀管網,,一個環接市政給水管,,一個環接消火栓泵出水管按規范,應該是B,可是看的很多圖都是A那到底是A還是B???
請教各位室外消防給水要求消火栓間距120m,保護半徑150m,,那么一點上的保護水柱有幾個,?有一股水柱全覆蓋所有地面,能否滿足消防要求,?
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,,但是自己看著很別扭,。就是室外消火栓應該接到什么管路上面啊,!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的,。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用??墒怯腥艘笪野咽彝庀鹚ㄖ苯咏拥绞彝馐姓苈飞?,請大家給我問診問診啊??!急!??!
室外消防給水
室外消防給水專題,為您提供室外消防給水相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與室外消防給水 相關的專業交流討論,,更多室外消防給水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題