給水管道用內涂塑鋼管,立管一般都是DN65,,DN50的,,連接方式是絲接,;可絲接時使用的鉛油和麻有沒有替代品,,好像現在不讓用了……
室內給水管道安裝技術交底
在設計,,幼兒園,、小學,、中學等室內給水時,,因用戶主體不一樣,為了使設計更實用性,,給水橫管以及衛生器具要與之相適應,。請問有這類規范或安裝手冊嗎?以便于設計,。
我們這做室外管網時,,是從市政引入兩根給水管后,,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水,、中高區生活水箱用水,、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,,因為衈是個大底盤車庫,,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水,、生活水箱,、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,,從車庫頂板鉆出去,,這樣做怎么樣,以前問過類似的問題,,怎么沒見有人這樣做過呢
<<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,,當其中一條發生故障時,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!
室外給水管道及配件安裝 需要能有用,,可以到這里下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
在室內給水鍍鋅鋼管螺紋連接管道安裝工程中,,給水管道施工現場實際是在墻面開槽,暗敷到墻內安裝的,,室內給水鍍鋅鋼管螺紋連接管道定額工作內容是:留堵洞眼,、切管、套絲,、上零件,、調直、管卡及管件安裝,、水壓試驗,。工程量計算規則:按設計圖示管道中心線長度,以延長米計算,,不扣除閥門,、管件所占長度,不區分明裝,、暗裝均按材質,、連接方式執行相應定額, 問題是:墻面開槽是否還需要單獨另計算,?請各位踴躍發言,,說明理由解釋,!
我是甲方,在市政給水和中水給水管道安裝中,,乙方一般安裝時用90度的彎頭比較多,,但是有時用45度彎頭和90度彎頭連接,我不太明白,,這是怎么鏈接的,,還有就是蝶閥在使用中,一般兩邊會各有一片碳鋼法蘭,,為什么還要加法蘭頭呢,,請教各位幫忙給分析一下?
給水管道安裝施工工藝標準
一,、消火栓給水系統管道布置高層建筑必須立足于以室內消防設施來撲救火災,。室內消火拴給水系統是高層建筑的主要消防設施,"高規" 中有較普通建筑更嚴格的要求。高層建筑室內消火拴給水系統設計應遵循以下的一般原則,。1,、高層建筑必須設置室內消火拴給水系統, 室內消火拴給水系統應與其他給水系統分開獨立設置。與自動噴水滅火系統也應分開獨立設置, 當設計有困難時,可合用消防泵, 但在自動噴
本帖最后由 zhuzaiyifang 于 2015-2-3 14:21 編輯 請問,,高出屋面的消防給水管道需要做防雷嗎,,該怎么連接呢,
1,、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),,工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。 2,、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,,管壁薄厚均勻,內外光滑整潔,,不得有砂眼,、裂紋、飛刺和疙瘩,。承插口的內外徑及管件應造型規矩,,并有出廠合格證。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,,無銹蝕,。內壁無飛刺,管件無偏扣,、亂扣,、方扣、絲扣不全、角度不準等現象,。 2.1.3閥門無裂紋,,開關靈活嚴密,鑄造規矩,,手輪無損壞,,并有出廠合格證。 2.1.4地下消火栓,,地下閘閥,、水表品種、規格應符合設計要求,,并有出廠合格證,。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥)。水泥必須有出廠合格證,。 2.1.6其它材料:石棉絨,、油麻繩、青鉛,、鉛油,、麻線、機油,、螺栓,、螺母、防銹漆等,。
消防給水包括消火栓和噴淋給水,,是撲救建筑火災的重要手段,它的設置給人們的生命和財產帶來的可靠的保障?,F(xiàn)在我要反問,,它真的像很多人認為的設置了消防給水系統就可以高枕無憂了嗎?我看未必,。傳統的消防給水管道的設置方式一般是市政水首先進入消防水池,,然后消防水泵再從水池溪水供入消防管網(對于設置消防水池的給水系統而言),如果在火災10min后(初期10min靠水箱供水)消防水泵沒有正常啟動,,消防隊員又沒有到達的情況下,,這時的消防水從何而來,人民的生命財產又如何得到保護,?為了發揮消防消防給水系統的滅火效能,,提高消防供水的可靠性,我認為可以通過改進消防給水管網的供水方式從而進一步加強消防供水的安全性。如下圖中的圖1所示,,把市政給水管網連接在噴淋系統的濕式報警閥前,;圖2所示,把市政給水管網連接在消防水泵之后的供水管網上,,這樣在火災情況下,,如果出現消防水箱/水泵不能及時供水的情況下,消防系統也可以利用市政管網的壓力保證市政壓力范圍內建筑的供水安全,,從而可以提高消防管網的供水可靠性,,而且對工程投資不會構成很大影響。
各位高手,,小弟請教一下,。我遇到一個工程,是個學生宿舍樓,,設計要求消防管道一層直埋的100的管子采用卡箍連接,,說是規范要求。但是施工驗收規范卻說;凡是直埋的管道有卡箍,,閥門,,法蘭的要設檢查井。我們的管道正好在一層走廊下,,這樣不是要很多井,?這不可能啊。還有啊,,規范不是說100的可以絲接么,,為什么一定要卡箍?有沒有高手賜教阿,。謝謝了,!
消防給水管道安裝
消防給水管道安裝專題,為您提供消防給水管道安裝相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防給水管道安裝 相關的專業交流討論,,更多消防給水管道安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題