《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定 設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,而《宿舍建筑設計規范》 第7.1.7條規定 宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍,、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統?,F(xiàn)在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,且面積大于3000平米,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統?
87防火規范規定: 第8.4.1條 下列建筑物應設室內消防給水: 四,、超過七層的單元式住宅,,超過六層的塔式住宅,、通廊式住宅,、底層設有商業網點的單元式住宅;2006防火規范規定: 8.3.1 除符合本規范第8.3.4條規定外,,下列建筑應設置DN65的室內消火栓: 5 超過7 層的住宅應設置室內消火栓系統,,當確有困難時,,可只設置干式消防豎管和不帶消火栓箱的DN65的室內消火栓。消防豎管的直徑不應小于DN65,。請問:一層為沿街商業網點,,二~六層為單元式住宅的商住樓,如何設計消防給水,?按照87規范是否可不設室內消防給水,?按照06規范設否?如設,,消防水量如何確定,?
室外消防給水設計參數.doc
近年來,城市建筑中火災時有發生,,對人們造成的危害也是巨大的,,痛定思痛,消防設計施工成了必須要加強的一個主要方面,,在不能完全杜絕消防安全隱患的地方,,就應該努力加強火災后的及時撲滅處理工作,使火災的危害降到最低,,也就是說要加強消防工作,。在消防設計中,最為關鍵的三個方面無外乎就是消防給水設計,、消防排水設計和消防防排煙設計,,下面就分別來看一下。 1,、消防給水設計
有兄弟私信我問,,現場臨時消防如何進行設計及布置,突然這么問我也有些懵逼,,重要注意點本編信手拈來,,小細節也還是需要翻翻設計手冊,今天不忙,,翻到一本《 建設工程施工現場消防安全技術規范》 GB50720-2011打開看了看,,竟然也有關于現場消防給水內容介紹,摘抄一點分享給需要的兄弟們,。 5.3臨時消防給水系統 5.3.1施工現場或其附近應設置穩定,、可靠的水源,并應能滿足施工現場臨時消防用水的需要,。 消防水源可采用市政給水管網或天然水源,。當采用天然水源時
3.4 構筑物消防給水設計流量 3.4.1 以煤、天然氣、石油及其產品等為原料的工藝生產裝置的消防給水設計流量,,應根據其規模,、火災危險性等因素綜合確定,且應為室外消火栓設計流量,、泡沫滅火系統和固定冷卻水系統等水滅火系統的設計流量之和,,并應符合下列規定:
請教各位設計師一個問題: 目前已知的室外消防給水系統從水壓來看有高壓,、臨時高壓、穩高壓(上海),、低壓等類型,。。但本人疑惑在于,,各位在設計中如何知道你所設計的建筑物到底用的是哪種系統,??,?比如,,你設計個廠房是按臨時高壓設計的,那么你確定這個室外管網是臨時高壓的原因何在,?,??建規8.1.3雖然有要求,,但本人認為你們可能不大會按這個來,,因為這個要精確計算。,。,。而且給水設計階段的計算本人感覺到是無源之水。,。 求教,,請各位解惑,請放開討論,,無所謂對錯,,真心想知道這個,。。
有一新一舊兩座辦公樓,,兩樓都設有消火栓系統,,消防水量都為20L/S,新樓地下室和一二層有自動噴淋,,消防水量20L/S?,F(xiàn)在在兩樓的外面設一泵房,供這兩樓的消防用水,,我想問一下消防水泵需要幾套,?應該怎么設計呢?另外兩樓都有屋頂水箱,,新樓還有屋頂加壓穩壓設備(舊樓沒有),,那泵房里是不是還需要設計穩亞設施呢?甲方想利用水景噴泉作為消防水源,,可那水景水深只有1.5m左右,,水量大概有600多立方,水深是不是太淺了,,水泵吸水口應怎么處理,,是不是要做個專用吸水槽?我是新手,,希望各位多多指教,!謝謝
現有一橦4層的廠房,單層面積為2412.4平方,,高度為16.55m,已知市政0.3Mpa,。如何確定用不用裝屋頂水箱?請高手給予解答??!
本帖最后由 版專攻 于 2015-12-22 15:33 編輯 商住樓消防給水設計目前有2點有爭議的地方:其中火災延續時間2h,個人認為沒有任何問題,。 1.室內消火栓用水量是住宅和商業分開計算取大值還是按照《水消規》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋頂消防水箱是按住宅和公建取大值還是建筑物整體定性取,。 個人觀點: 住宅和商業應該分開計算,,分別取大值,。原因有2點:1.除了給排水專業其他專業都能把商業和住宅分清楚,,我想給排水設計也屬于消防的一種,,也是可以分清楚的,。2.依據《建規》5.4.10和P217頁的條文解釋。條文解釋說了2點:(1)住宅部分說的是室內消火栓系統(和非住宅部分比沒有說自動噴水滅火系統),,沒有說消火栓配置,,消火
多層商住樓有兩類:一類是一層或一二層設有商業網點的單元式住宅樓;另一類是連家店,,“連家店”大多為兩層,有時為三層或四層,,每套的面積幾十平方米到幾百平方米不等,,下部為商店,,上部為住宅,這類建筑在銷售和使用上異常靈活,,因而在城郊和小城鎮非常普及,。而這些類型的建筑的消防給水,,防火規范未有明確的說明,,建設單位往往消防意識淡薄,,重經濟效益而漠視消防安全,不愿投入更多的資金,。一些設計人員對規范理解錯誤,執行起來標準不一,,有的漏設消防給水,;有的為了回避責任,、通過審查,從嚴執行規范,造成浪費,。湖南衡陽八層商住樓特大火災以后,,無論建設,、設計單位,還是消防主管部門,,均對商住樓防火問題產生了足夠的重視,。關于商住樓室內消防給水是否需要設置,,如何設計,,筆者談談自己的看法,,供大家參考,。 一,、如何區分商業服務網點和商業營業廳? 關于商業服務網點:《建筑設計防火規范》GBJ1
一 前言 所謂建筑小區就是在一個區域內各類建筑的組合。建筑小區放大了說就是一座城鎮,,或者說一座城鎮縮小了就是一個建筑小區,,如機關大院,、學校,、部隊營區等,。建筑小區消防給水設計,,不同于城市給水設計,,也有別于建筑給水設計,,而目前我國又無相應規范,,設計實踐中多套用《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)和《高層建筑設計防火規范》(以下簡稱《高規》),,盡管《建規》在條文說明中提到了區域消防,,并做了一定的規范,,如區域高壓或臨時高壓給水系統,。在《高規》中也明確了對于高層建筑群可集中設置消防水池和消防泵房,。但是筆者認為,建筑小區類型多種多樣,,有必要出臺一部能夠基本履蓋建筑小區消防給水設計的《建筑小區防火設計規范》或者《建筑小區給水設計規范》,,進一步規范建筑小區消防給水設計。 大多數建筑小區,,同一時間發生的火災次數為一次,。因此,在一個建筑小區內可以考慮消防資源如消防水池,、消防水泵,、消防水箱
改革開放促進了經濟的繁榮,,也促進了城市住宅改造。住宅改造區一般位于或鄰近城市中心,,住宅改造工作常和城市道路拓寬,、市政管網更新一起進行。由于受天各方面條件限制,,住宅改造區的規模一般比新建住宅小仄的規模小得多.區內住宅多為七一九層。沿街的底層多為商店,,上部為住宅,。下面淺析此類住宅消防給水設計的兒個問題,供探討。 一,、七一九層單元住宅應設室內消防給水 《建筑設計防火規范》(GBJ16一87)指出:超過七層的單元式住宅,、超過六層的塔式住宅,、通廊式住宅,,底層設有商業網點的單元式住宅應設室內消防給水。根據規范.七層半以上住宅或底層為商店的六層以上單元住宅,,室內需設消防給水,。近年來,,隨著人們生活水平的提高.對住宅室內裝修要求也愈來愈高。住戶搬進新居前一般要重新裝修,。吊頂,、壁櫥,、組合家具、地毯及室內各種陳設均為易燃品,,家用電器品種也不斷增加,。顯然引起火災的可能性有所增大。從保護人民財產和人身安全來講,室內確實需配置消防給水設施,。 二,、室內消火栓和室內消防箱 單元式住宅,室內消火栓的位置都在樓梯間休息平臺處,。樓梯間面積狹窄,,為了不影響住戶搬運物件上下,消防
在舞臺口的設計上,建筑圖紙上寫設防火幕,,在我們消防給水設計上,,需要設計水幕系統嗎?如果要設置的話,,是按照防火分隔水幕設計還是按照防火冷卻水幕設計,?
國家大劇院給水,、消防設計
哪位仁兄有小區生活給水及消防給水的設計及計算書,!完整的一套,規模不限,,廣東地區的,!謝了,本人郵箱:[email protected]
建筑給排水設計(給水,、排水,、消防)
現在在做一棟18層的、一層,、二層為商業網點的的二類住宅的給水排水設計,。建筑上是按4棟單獨的塔樓設計,每二個單位之間都設有伸縮縫,,這樣的建筑在設計消防給水的時候,,在底層、頂層用不用連成環狀呢,?是按單元式建筑設計消防,?還是按4棟單獨的塔樓設計消防給水呢,?先謝了啊
深圳會議展覽中心消防給水設計以及深圳會議展覽中心方案消防給水設計論證綜述