現場去看了一下,,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。
有二個丁類單層廠房,室內設消火栓,市政供水壓力2kg,不能滿足充實水柱的要求,是否可以不設消防泵,依據是什么?我設計時未設,審圖的一定要設,請各位幫助!
現有一半球型花木展覽大廳,,建筑高度20幾米,,每層建筑面積超過3000m2,根據《建筑設計防火規范》第8.7.1條的規定需設置閉式噴淋系統,。但根據《自噴設計規范》6.1.1條,,采用閉式系統的最大凈空高度為8米,,即超過8米就可以不用設置閉式自噴系統。兩個規范出現沖突,。我認為,,根據實際情況而言,,應該不用設置噴淋系統,不知各位師兄意見如何呢,?
多層消防水槍應滿足7M水柱的要求,,對于七層底層為商店的住宅市政給水管很難滿足要求,,不知各位是否都設消防泵,,水箱,,而市政水壓能滿足生活用水壓力要求,。能否不設,,對于‘多層消防外救為主,自救為附’是否可理解為消防車提供的壓力滿足水柱要求,。敬請各位發表意見,。
小弟暖通出身,,消防才接觸,,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教,!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量?現做一高層,。室外消防水量30l/s,,室內消火栓40l/s(分高低2個區,,每區3個水泵接合器),自噴系統26l/s(2個水泵接合器),,室外消火栓設計8個,,是否合適,?位置如何設計,?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解?
最近做了個作圖的設計。雖然做完了,,但是自己看著很別扭,。就是室外消火栓應該接到什么管路上面??!我原來認為是應該接到消防水泵房出來的管路上的。至少消防水池儲存的室外消防用水才有用,。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,,請大家給我問診問診?。,?!急?。?!
我在閱讀《建筑防火規范》時遇到以下問題,,不知各位師兄如何理解: 根據《建筑防火規范》“第8.3.1條 室外消防給水管道的布置應符合下列要求: 二、環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,,當......”,。這里“環狀管網的輸水干管”和“向環狀管網輸水的輸水管”究竟分別指的是什么呢? 另外,,對于單棟建筑或小區建筑,,市政給水管網一般只有一條。而要開兩個接口向小區供水,,意義好象不大,。而且費用交高。不知道各位師兄如何理解,?
有一層印刷廠區消防布置,,廠區布置室外消防環狀網和室內消防,室內消防與室外消防引用相同水源,,能不能取消室內干管,,室內消火栓直接連在室外環狀網上?我覺得這樣室內既看起來不亂,,又可以節省管材,。請幫忙!謝謝,!
某兩層工業廠房,,層高6米,每層面積12000平方米,設室內消火栓并將室內消防給水管道連成環狀,。因只有兩層,,擬只在二層樓板下布置一圈環狀消防給水管道,,一、二層消火栓分別接自該環狀管道,,這樣既省去一圈環狀消防給水管道(相對于在底部,、頂部各設一圈環狀管道),,又避免底層大量環狀管道埋地敷設。這樣做合理嗎,?您這樣做過嗎?謝謝,!
化工廠區的酸堿罐區,比如說HF,、HCL,、NAOH等并非易燃易爆物質,,是否有必要要考慮要配置消防設施呢,?請各位搞工業給排水的高手指教,!
本人要做一個小工程,,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,,謝謝!
一,、做好小城鎮消防規劃的基本措施 (1)城鎮的消防規劃編制是基礎,,落實是關鍵,要做好這項工作一定要積極主動當好政府參謀,,爭取政府及有關部門的高度重視支持,,要在政府領導下,,成立以建委,、規劃,、財政,、公用事業,、消防等相關部門的組織機構。各地從籌備規劃的初步方案,,到每個專題調研,、規劃編制成果及評審,,都要由相關職能部門組成的機構配合協作下工作,。作為消防部門不但要當好政府參謀,,還必須協助政府履行消防安全職責,,尤其是要主動協調有關部門落實消防規劃的有關內容。離開了政府領導,,這項工作就不可能搞好,。消防規劃編制工作委托規劃設計院負責,,消防部門可派出人員配合編制單位進行基礎資料調查和協調,,這樣才能使這項工作順利進行。各職能部門應加強領導,,認真履行職責,密切配合,,通力協作,,把這項工作落到實處,。 (2)消防規劃編制應從實際出發,,規劃設計部門要對現行法律法規,、規范性文件充分研究,,如:消防法,、中華人民共和國城市規劃法、村莊和集鎮規劃建設管理條例,、公安部的《城市消防規劃編制要點》、省公安廳,、建設廳聯合制定《福建省城市消防規劃編制辦法》,、《消防改革與發展綱要》,、福建省消防條例,、〈城鎮消防
消防管道施工中四通可以用兩個三通代替(例如50*50的四通可以用兩個50*50的三通代替,只是管線走的方向有所改變),,大小頭可以用大一檔規格的大小頭代替(例如40*25的可以用50*25的大小頭代替,,只要總管上開口從40改為50,然后增加一段50的短管),。當然這都只是投機做法,,畢竟這樣做是傷材料的,,但是特殊情況下可以這么做,。
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8,。4M,,二層),且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓,?是每間樓上樓下設置,;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。,。。,。,。。,。,。。,?!
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作),?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎,?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算,?謝謝各位前輩給予解答
今天甲方以責問的口氣問我說有個廠家向他們推薦PE管用于消火栓和噴淋,可以節?。常埃サ某杀荆娴目梢赃@樣做嗎,?我采用的是熱浸鍍鋅鋼管.
一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,,好象應社報警系統。請高手指點/
我一剛入行菜鳥,請問一尖銳問題(呵呵) 作完消防設計,報消防審批通過后.出火災事故后.要是設計錯誤所至.是不是審批的人承擔所有責任?還是一點都不承擔責任?全是設計簽字人員責任?
《高規》在關于做自動報警時,,有個注明,,就是說有些二類高層建筑物有自動噴淋系統時,可不設火災自動報警,。那么,,此時,噴淋系統的水流指示器及壓力開關等又該如何處理呢,?我們知道,,當有火災自動報警時,它們是與火災自動報警連接,。但此時已經沒有火災自動報警系統,,它們又該怎么辦呢?
這樣的住宅,,以伸縮縫分割成了三部分,,(第一部分)第一單元為十六層,(第二部分)第二三四為十一層,,(第三部分)第五六為六層,,三部分的第一二層在一個總平面,均為單間商店,,請問各位高手,,這種情況消防該如何考慮?可不可以分開三部分分開考慮,,也就是說作為三個獨立的部分考慮,?
當寧消防
當寧消防專題,為您提供當寧消防相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與當寧消防 相關的專業交流討論,,更多當寧消防相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題