最近遇到一個困惑,,就是與消防泵進水口,、出水口直接連接的彎頭和偏心接頭,是否可以采用溝槽件,?通常認為,,這兩處的管件應該采用法蘭連接方式。但我查閱了很多規范和標準,,沒有對這方面提出過明確的要求,,不知道群里是否有高人可以指點一二?
我是瑪鋼管件的制造廠家,希望施工單位能提些具體的注意事項和意見.我好改進,提高產品的質量和外觀.
GB50974中對管道材質,、連接方法以及常用閥門的要求,,并附上了圖片說明,供參考,。
消防水噴淋系統中的溝槽管件的施工技術?使用機械四通,在一根DN150的管子上開兩個孔,怎樣使這兩個孔在管子的一條直徑上啊?同樣使用機械四通,在一根DN150的管子上開四個孔,怎樣使著四個孔,兩兩在一個直徑上,同樣在一個平面上呢?
消防給水系統中常用的管道的材質可分為: 球墨鑄鐵管、鋼絲網骨架塑料復合管,、加厚鋼管,、無縫鋼管 <
現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s,;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?
朋友介紹一個消防工程做,,在江西南昌,,我從來沒接觸過消防,只知道個大概,,想請問現在一般消防工程的單價是多少,?如何結算的?我朋友說是按進度付款的,。
問題一,,消防工程施工范圍強弱電的一般劃分方法(,特別是水泵,、防火卷簾,、通風排煙、應急照明等,,什么歸強電來做,,什么歸弱電)?問題二,,預埋工程一般屬于土建還是弱電做,?問題三,工程檢測與驗收歸哪方來做,?歡迎大家積極討論,,小弟在這里先感謝各位了
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
有關消防,,聽說有的是按米算,,那大概什么價位,如果是按消防箱,,要是一個500話,,那比如一個車間周圍就幾個消防水箱,那不是虧大了,。,。消防弱電又是怎么取價,如果是按點,,那按各位師傅們經驗價是多少,。,謝謝?。,。?/p>
PPR內絲直接20*1/2“和20*3/4的區別,25*1/2”和25*3/4“,,32*3/4”和32*1“的區別分別是什么,,絲口怎么換算成DN,怎么換算的請大家幫幫?'(
消防竣工驗收后,,另一個施工隊(空調)把噴淋管改動了,。 然后改動的地方出現了問題(漏水),最后追究責任,,是個什么情況~PS:我媽是在甲方單位的現場工程師,,碰到了這個問題,她也不是很懂法律法規的問題,。只有問我,,可是我都是搞結構設計的,完全不知道關于現場施工的一些事情,。求各位大神幫忙解答,,然后是要把具體的法律文件有關規定給告訴我~~~謝謝大家了~~
兩個消防管道這樣連接是為什么?
本人現在建一工程,,在消防試壓時,,消火栓口漏水,水流到電梯前室侵入到電梯轎廂縫里,,把電梯的門機控制系統浸濕了,,結果電梯運行就把元器件燒壞了。我現在有個問題感到困惑的是:消防電梯是消防時用的,,消防人員在救火是時肯定要用水,,既然要用水,那么水肯定要往電梯里面流(一般來講消火栓距離電梯前室都不遠),,如果消防電梯一沾水就燒壞,那消防時還怎么用電梯???這個問題困擾了我很久。
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,,高57m,十六層,,地下二層,,消火栓用水量40L/s。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,,由于工程甲方資金緊張,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,,減壓效果不理想。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,,屋頂水槍不出水。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,試驗消火栓自然不會出水,。按檢測公司的說法,,消火栓系統不合格,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致,。目前消火栓系統尚無驗收規范,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題,。根據火災現場撲救實例和有關資料,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,,同時開啟的數量為8只,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只,。由于相鄰層幾何
各位水友,,本人有兩個問題想請教: 1、現新消防規范中有提到“高層住宅建筑的戶內宜配置輕便消防水龍”,,對于這條,,各位是如何考慮的?該輕便消防水龍設于何 處比較合適?2,、對于一個小區,,它分為一期和二期,但是一期和二期之間有市政道路或市政河道分隔開,,若為市政河道,,則是通過橋梁連接, 請問該小區的一期和二期能否共用消防臨時供水加壓系統(即共用消防水池和消防水泵),?還是需要單獨設置,?另外對于生活 加壓供水系統能否共用?期盼各位的解答,,謝謝,!
如圖所示,該區域為上下噴?,那么噴淋頭數量應該如何計算,?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2,?
1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,,并設置增壓穩壓裝置?2,,屋頂水箱設置在夾層,,空間不夠,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接,?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池?